QUOTE(silainiai @ 2016 07 08, 12:10)
Galiu pasakyti, kad net "lentynos" kaina internetinėje parduotuvėje jau yra žemesnė, o dar gerai pasiderėjus...
Vnz, man pats ŠS kainavo nepilnus 3000, freoninės dalies aprišimas, paleidimas kainavo 250, vandens dalį pasidariau pats, nekainavo įsikirsti į jau esamą sistemą net 100.
Skaičiuoju, kad ŠS dirbs 9 men, kas dujomis atitiktų 4 men po 400m3 ir 5men po 100m3. Tai atitinka 4x400+5x100 viso 2100m3, 2100x8x0,9 15120 kWh šilumos. Pavasarį, vasarą ir rudenį tikrai galiu skaičiuoti COP 3,5 (nors Daikin prie +7 jau rašo 4,5), tai gautųsi ŠS elektros suvartos 15120/3,5 4320kWh, t.y 432 eurus. Dujos man kainuotų 2100x0,42 882 euru. Tai skirtumas sezonui butu 450. Gaunasi apie 6 metai. Kaip jau rašiau, GRUBIAI skaičiuojant bus na ne 4, bet ir ne 9
nemažos namo sąnaudos be dviejų šalčiausių mėn.
Tarkim jūsų atveju investicija "teoriškai" atsiperka. Praktiškai reikia žiūrėti, ar ŠS palaikys norimas temperatūras tokiu COP. 3,5 jie ne veltui skaičiuoja prie +7°C lauko. Nuotykiai prasideda, kai ŠS pradeda stoti atsitirpinimams. COP mažiau 3 krenta ir greitai. O jeigu dar +35°C termofikato neužtenka, tai ir COP2,5 darosi iššūkiu, ypač, kai ŠS maksimumas yra 10kW ir jis dirba arti maksimumo. Bus įdomu, jeigu galėsite paskelbti realius skaičius. Ir jeigu mes vis dar čia "kabėsime"
Tuomet dar norėjau dėl kWh kainos skirtumo:
dujos: 882/15120=0,058
ŠS: 432/15120=0,028
skirtumas 0,03/kWh, o ne 4ct
Arkava, jūsų ŠS atsipirkimas staiga keičiasi į 21,6 metų laikotarpį
Dujinius katilus, tiek išdirbusius rasti manau įmanoma. Asmeniškai žinau 15 metų dirbančius. Beje, jų niekas dar negalvoja keisti. Va, kiek kartų ŠS reiks pakeisti per tą laikotarpį? labai tikiuosi, jog tik 1 kartą
tai atsipirkimas "pabėga" dar toliau
aišku, viskas releatyvu, ir su sąlyga, jog kainos liks tokios pat bei namo sandarumas ir nuostoliai + karšto vandens poreikis nesikeis visus ateinačius 20 metų
nu bet kažkaip reikia susikaičiuoti