Pasižiūrėjus į skaitiklio duomenis karštas vanduo kainavo beveik kiek ir šildymas, ruonių šeimyna...
Pamiršau dar paminėti, kam bus įdomu, kad investicijos buvo 4.000eur, į tai įėjo: Panasonic 7kW H kartos bi-block , Panasonic boileris 200L su 2kv gyvatuku, visa ŠS ir boilerio aprišimo armatūra, darbai ir Salus IT500 termoreguliatorius.
QUOTE(arkava @ 2018 10 02, 09:38)
Visai puikiai sakyčiau - 300e sezonas
Turint omenį, kad su vandeniu, tai tikrai geras rezultatas.
Papildyta:
QUOTE(funtikas2999 @ 2018 10 02, 10:34)
investicijos buvo 4.000eur
Jei dar ir vėsina, tai sakyčiau visai geras kaina/kokybė variantas EE namui.
Mano paziurejau suvestine - apie 330e/m. Be vesinimo (neprireikė).
Investiciju prasme - protinga. Geo - šiluma galimai pigesnė, bet išlaidų gerookai daugiau (įrangai).
Investiciju prasme - protinga. Geo - šiluma galimai pigesnė, bet išlaidų gerookai daugiau (įrangai).
QUOTE(mintas @ 2018 10 02, 10:37)
Turint omenį, kad su vandeniu, tai tikrai geras rezultatas.
Papildyta:
Jei dar ir vėsina, tai sakyčiau visai geras kaina/kokybė variantas EE namui.
Papildyta:
Jei dar ir vėsina, tai sakyčiau visai geras kaina/kokybė variantas EE namui.
QUOTE(funtikas2999 @ 2018 10 02, 09:18)
Ką gi, pragyvenus metus, turiu metines sąnaudas jau ir aš
2017 spalis - 2018 rugsėjis. Pirmi du mėnesiai buvo šildomi pagal lauko temperatūrą, poto sutvarkyti davikliai - pagal kambario temperatūrą.
Namas A klasės, sandarumas 0,4. Jokio šešėliavimo nėra.
Plotas 110kv, plius po dalimi namo, nešildomas, bet su apšiltintas 35kv pusrusis, pusrusio grindys tik betonas, t.y. nešiltintos. Rūsy žiemą laikos 12-13 laipsnių.
Pusrusis yra, nes buvo rekonstruojamas senas namukas.
Žiemą palaikoma buvo 21,5-22 laipsniai.
Vasarą naudojamas vėsinimas, palaikoma 23-24, na kai buvo 32 lauke ir 25 laipsniai.
Amalvos rekuperatorius įprastai varinėja ~puse namo tūrio, žiemą per šalčius ar vasarą per karščius ~20-25%.
Šildymas 1488 kWh
Karštas vanduo 1353 kWh (bute sunaudodavom 6-7 kubus karšto vandens, name manau tikrai ne mažiau )
Vėsinimas 96 kWh
IŠ VISO: 2937 kWh. Duomenys pagal Panasonic (7kw) H kartos skaitliuką, tarkim kaip vaikis sakė galima damest + ~10%, kad gautume tikras sąnaudas
Sąnaudom ir komfortu patenkinta šeimyna
2017 spalis - 2018 rugsėjis. Pirmi du mėnesiai buvo šildomi pagal lauko temperatūrą, poto sutvarkyti davikliai - pagal kambario temperatūrą.
Namas A klasės, sandarumas 0,4. Jokio šešėliavimo nėra.
Plotas 110kv, plius po dalimi namo, nešildomas, bet su apšiltintas 35kv pusrusis, pusrusio grindys tik betonas, t.y. nešiltintos. Rūsy žiemą laikos 12-13 laipsnių.
Pusrusis yra, nes buvo rekonstruojamas senas namukas.
Žiemą palaikoma buvo 21,5-22 laipsniai.
Vasarą naudojamas vėsinimas, palaikoma 23-24, na kai buvo 32 lauke ir 25 laipsniai.
Amalvos rekuperatorius įprastai varinėja ~puse namo tūrio, žiemą per šalčius ar vasarą per karščius ~20-25%.
Šildymas 1488 kWh
Karštas vanduo 1353 kWh (bute sunaudodavom 6-7 kubus karšto vandens, name manau tikrai ne mažiau )
Vėsinimas 96 kWh
IŠ VISO: 2937 kWh. Duomenys pagal Panasonic (7kw) H kartos skaitliuką, tarkim kaip vaikis sakė galima damest + ~10%, kad gautume tikras sąnaudas
Sąnaudom ir komfortu patenkinta šeimyna
Tikrai geras rezultatas, nors man kelios vietos neaiškios. Elektros sąnaudas rodo pats įrenginys, o ne išorinis atskiras matuoklis? Jei vasarą oras-vanduo siurblys namą vėsina už 96 kWh, tai greičiausiai daug įtakos turi iš rūsio ateinanti vėsa. Vadinasi, ta pati vėsa turi padidinti ir namo šildymo išlaidas žiemą. Kiek pamenu kiti su orinukais vasarą taip ženkliai nenumušdavo temperatūros ir elektros sąnaudos buvo didesnės.
Jeigu prie 2937 užmesim 10 proc. išeis apie 3231 kWh po 0,113 euro bus 365 euro. Kiek rekuperatorius prisuko elektros?
QUOTE(cibulis @ 2018 10 02, 11:51)
Tikrai geras rezultatas, nors man kelios vietos neaiškios. Elektros sąnaudas rodo pats įrenginys, o ne išorinis atskiras matuoklis? Jei vasarą oras-vanduo siurblys namą vėsina už 96 kWh, tai greičiausiai daug įtakos turi iš rūsio ateinanti vėsa. Vadinasi, ta pati vėsa turi padidinti ir namo šildymo išlaidas žiemą. Kiek pamenu kiti su orinukais vasarą taip ženkliai nenumušdavo temperatūros ir elektros sąnaudos buvo didesnės.
Jeigu prie 2937 užmesim 10 proc. išeis apie 3231 kWh po 0,113 euro bus 365 euro. Kiek rekuperatorius prisuko elektros?
Jeigu prie 2937 užmesim 10 proc. išeis apie 3231 kWh po 0,113 euro bus 365 euro. Kiek rekuperatorius prisuko elektros?
Neturiu jokios kitos apskaitos, tik bendras namo skaitiklis ir ŠS skaitiklis (t.y. pats įrenginys)
Čia dar klausimas ar vėsinimui vasarą rūsys turi teigiamos įtakos, nes: 1) rūsio lubos / 1a. grindys apšiltintos 27EPS, rūsys palaipsniui vasarą kaito nuo 14 iki 19 laipsnių (dabar pvz 18 laikosi), jei grindys būtų ant grunto, tai gruntas gi vėsesnis ir jo temp ~7 laipsnius, iš rūsio į 1a yra vienos durys, pastoviai uždarytos, tai iš čia vėsos ir ne kažin kas... Gal kiek daugiau vėsos atkeliauja nebent iš dviejų rūsio sienų (blokinių pamatų) kurios susijungia su 1a sienom, tai čia kaip sakant didesnis vėsos šaltinio plotas nei nuo tarkim gręžtinių pamatų. O dėl žiemos aišku teisingai, 1a sienos šyla ir per tas sienos dalis susijungusias su rūsio siena nukeliauja daugiau šilumos, bet tuo pačiu gaunasi, kad dalis 1a. grindų yra ant šiltesnio paviršiaus nei gruntas tai tas duoda teigiamą efektą.
Taip, kad čia sunku nusakyti kaip tas rūsys veikia namo daugiau teigiamai ar neigiamai energetines sąnaudas... ?
p.s. prisiminiau: ŠS vėsinimui manau padeda rekupo bypass rėžimas, t.y. vasarą naktim pagal grafiką užstatydavau, kad per bypass rekupas dirbtų ~75% namo tūrio tai čia tikrai manau didesnis efektas nei rūsys
Ką gi, pragyvenus metus, turiu metines sąnaudas jau ir aš 2017 spalis - 2018 rugsėjis. Pirmi du mėnesiai buvo šildomi pagal lauko temperatūrą, poto sutvarkyti davikliai - pagal kambario temperatūrą. Namas A klasės, sandarumas 0,4. Jokio šešėliavimo nėra. Plotas 110kv, plius po dalimi namo, nešildomas, bet su apšiltintas 35kv pusrusis, pusrusio grindys tik betonas, t.y. nešiltintos. Rūsy žiemą laikos 12-13 laipsnių. Pusrusis yra, nes buvo rekonstruojamas senas namukas. Žiemą palaikoma buvo 21,5-22 laipsniai. Vasarą naudojamas vėsinimas, palaikoma 23-24, na kai buvo 32 lauke ir 25 laipsniai. Amalvos rekuperatorius įprastai varinėja ~puse namo tūrio, žiemą per šalčius ar vasarą per karščius ~20-25%. Šildymas 1488 kWh Karštas vanduo 1353 kWh (bute sunaudodavom 6-7 kubus karšto vandens, name manau tikrai ne mažiau ) Vėsinimas 96 kWh IŠ VISO: 2937 kWh. Duomenys pagal Panasonic (7kw) H kartos skaitliuką, tarkim kaip vaikis sakė galima damest + ~10%, kad gautume tikras sąnaudas Sąnaudom ir komfortu patenkinta šeimynaNuliudinsiu, meluoja zymiai daugiau !!! Nori tikru sanaudu statyk normalulius skaitiklius. Ten net tenu darbo neiskaiciuoja kiek ziurejau. Taigi tikros sanaudos gali buti pridejus 20% o gal net daugiau.
QUOTE(vaikis_ @ 2018 10 02, 13:07)
Nuliudinsiu, meluoja zymiai daugiau !!! Nori tikru sanaudu statyk normalulius skaitiklius. Ten net tenu darbo neiskaiciuoja kiek ziurejau. Taigi tikros sanaudos gali buti pridejus 20% o gal net daugiau.
Tai jei jau turi savo Panasonic'o "melo" procentą tai įvardink
Taigi pajunk ŠS per pvz. galios matuokli uz 9e, ir matysi naudojama galia, kw, kwh, ir t.t.
Visa sunaudojima
Visa sunaudojima
QUOTE(funtikas2999 @ 2018 10 02, 14:30)
Tai jei jau turi savo Panasonic'o "melo" procentą tai įvardink
Tai jei jau turi savo Panasonic'o "melo" procentą tai įvardink
Man neidomu ka ju pultelis rodo, ten totalus "dyzelgeitas", aplamai as visa Europos Panasonic pasiunciau ant 3 raidziu uz ju "tobulus" valdymo algoritmus. Ziema padarysiu youtube filmuka angliskai ir paviesinsiu jiems, bei ju vadovybei. Siai dienai is brandiniu ziureciau turbut i Daikina tik, aisku jeigu ir ten nerasciau kokiu stebuklu
QUOTE(vaikis_ @ 2018 10 02, 16:59)
Ziema padarysiu youtube filmuka angliskai
Nepamiršk paviešinti, pabandysim reitingą užkelti, prieš panasonic atstovybei siunčiant, įspūdingiau atrodys ;)
QUOTE(funtikas2999 @ 2018 10 02, 15:30)
Tai jei jau turi savo Panasonic'o "melo" procentą tai įvardink
Mano Daikin SS meluoja net į blogąją pusę: išorinis skaitliukas rodo, kad sunaudota 9740kW, o Daikin'o vidinis skaitliukas - 9777kW...
QUOTE(funtikas2999 @ 2018 10 02, 09:18)
Ką gi, pragyvenus metus, turiu metines sąnaudas jau ir aš
2017 spalis - 2018 rugsėjis. Pirmi du mėnesiai buvo šildomi pagal lauko temperatūrą, poto sutvarkyti davikliai - pagal kambario temperatūrą.
Namas A klasės, sandarumas 0,4. Jokio šešėliavimo nėra.
Plotas 110kv, plius po dalimi namo, nešildomas, bet su apšiltintas 35kv pusrusis, pusrusio grindys tik betonas, t.y. nešiltintos. Rūsy žiemą laikos 12-13 laipsnių.
Pusrusis yra, nes buvo rekonstruojamas senas namukas.
Žiemą palaikoma buvo 21,5-22 laipsniai.
Vasarą naudojamas vėsinimas, palaikoma 23-24, na kai buvo 32 lauke ir 25 laipsniai.
Amalvos rekuperatorius įprastai varinėja ~puse namo tūrio, žiemą per šalčius ar vasarą per karščius ~20-25%.
Šildymas 1488 kWh
Karštas vanduo 1353 kWh (bute sunaudodavom 6-7 kubus karšto vandens, name manau tikrai ne mažiau )
Vėsinimas 96 kWh
IŠ VISO: 2937 kWh. Duomenys pagal Panasonic (7kw) H kartos skaitliuką, tarkim kaip vaikis sakė galima damest + ~10%, kad gautume tikras sąnaudas
Sąnaudom ir komfortu patenkinta šeimyna
2017 spalis - 2018 rugsėjis. Pirmi du mėnesiai buvo šildomi pagal lauko temperatūrą, poto sutvarkyti davikliai - pagal kambario temperatūrą.
Namas A klasės, sandarumas 0,4. Jokio šešėliavimo nėra.
Plotas 110kv, plius po dalimi namo, nešildomas, bet su apšiltintas 35kv pusrusis, pusrusio grindys tik betonas, t.y. nešiltintos. Rūsy žiemą laikos 12-13 laipsnių.
Pusrusis yra, nes buvo rekonstruojamas senas namukas.
Žiemą palaikoma buvo 21,5-22 laipsniai.
Vasarą naudojamas vėsinimas, palaikoma 23-24, na kai buvo 32 lauke ir 25 laipsniai.
Amalvos rekuperatorius įprastai varinėja ~puse namo tūrio, žiemą per šalčius ar vasarą per karščius ~20-25%.
Šildymas 1488 kWh
Karštas vanduo 1353 kWh (bute sunaudodavom 6-7 kubus karšto vandens, name manau tikrai ne mažiau )
Vėsinimas 96 kWh
IŠ VISO: 2937 kWh. Duomenys pagal Panasonic (7kw) H kartos skaitliuką, tarkim kaip vaikis sakė galima damest + ~10%, kad gautume tikras sąnaudas
Sąnaudom ir komfortu patenkinta šeimyna
vidutiniskai 250kwh sildymui i menesy tai apie 25 eur i menesiuka , o kiek bendros elektros vidiniu pritekejimu?