QUOTE(agnule @ 2016 04 11, 23:52)
Sveiki,
forume laabai daug info apie sia sistema, tik as neturiu laiko visko perskaityt. Kiek perzvelgiau tai dauguma ja vedasi i naujos statybos namus.
As gyvenu JK, namas 37 statybos, apie 200kvm siek tiek apsiltintas, su dvigubais ir trigubais stiklo paketo langais. Grindys - neapsilntintas betonas, dalis sienu - dviguba plyta, dalis apsiltinas oro tarpas. Stogas - dalinai apsiltintas nes neimanoma prieiti kur slaitai yra, kadangi antras aukstas pastogej.
Galvoju deti sia sistema su radiatoriais isskyrus virtuve ir kolidorius butu grindinis.
Duju nera kur gyvenam. Tik dyzeliu arba elektra.
Stai ka viena kompanija, garantuojanti sildymo islaidas 3 metus siulo:
The heat pump you require is a PWR16 - 16kW Husky Heat Pump. - £8,495.00 (cilindras, pompa, instaliacija)
Running Costs:
Please see below, the calculated energy usage of your new system. Please understand that this is the MOST usage we expect. Your usage should be less than quoted. We have used an average electricity price of 13p per KWH.
We expect your annual heating usage to be equal to or less than 9,348.00KW (£1,215.24 @ 0.13p per KW)
We expect your hot water usage to be 1,277.50KW (£166.08 @ 0.13p per KW)
Total usage 10,625.50KW
Total running costs (£1,381.32 @ 0.13p per KW)
Design temperature
Your property has a maximum heat demand of 10.7KW at -3.00 deg C external temperature
You need 53.77 watts per square metre at the above temperature
Your hot water requires approximately 2kw to reheat and will take approximately 29 mins.
As bijau ar senam, pusiau kiauram name su saltom betoninem grindim tokia sistema veiks su radiatoriais. Tarkim noriu 23-24C kambary ir pastovaus karsto vandens! Taip jie garantuoja metines islaidas BET o jei ne, ir po 3 metu kai baigsis garantija ka daryt reikes.
Gal kas nors esat instaliave sia sistema panasioj situacijoj kaip musu..?
Dekui is anksto!
Paprasti oras-vanduo ŠS tinkamiausi grindiniam ar kokiam kitokiam žematemperatūriniam šildymui, tačiau dauguma rimtesnių gamintojų turi ir 'aukštatemperatūrius' modelius, kurie gali paruošti ir radiatoriams tinkamą termofikatą. Tie modeliai brangesni, su dviem kompresoriais viduje, mažesnio našumo, bet daromi būtent tokiems atvejams kaip jūsų. Kaip pavyzdį, kas dabar į galvą krenta, galiu paminėti Panasonic Aquarea HT šilumos siurblių seriją.
Jums siūlomas modelis, kiek radau internete, yra paprastas, ne aukštatemperatūrinis, tai nežinau, ar taip jau tiks retrofit'inti į seną šildymo sistemą.
Dėl metų ir t.t. - skaičiuokitės kiek sutaupote per metus ir kiek metų reikės, kad investicija atsipirktų. Neges tie siurbliai po trijų metų, bet ir 20 tikrai neištemps. Aš tai turbūt skaičiuočiausi, kad jei atsiperka per kokius 7-8 metus, maks. iki 10 metų, tai galima statytis.