Įkraunama...
Įkraunama...

Aeroterminis šildymas 3, Oras-vanduo

QUOTE(kasnis @ 2017 12 21, 19:41)
<p>Tenas jungiasi atitirpinimo metu. </p><p>Katilo galia 10kw</p><p>Vandens manau apie 150—170 litrų (750 m vamzdžio 18mm+kažkiek vandens pačiame katile)</p>


Nelabai suprantu - iš vienos pusės negalima nustatyti termofikato žemiau 25C 'kad nejungtų teno', iš kitos pusės tenas jungiamas.

Jei vamzdžio sienelė 2mm, tai vandens vamzdyne yra iki 120 litrų. Kiek pamenu, kažkurio siurblio dokumentacijoje buvo rekomendacijos 1kw galios turėti 10 litrų termofikato, lyg ir pakanka. Ar visos grindinio kilpos atidarytos, visose termofikatas cirkuliuoja?
Atsakyti
QUOTE(Dzūkiška pirkia @ 2017 12 21, 17:13)
Aš į Garliavą nuvarau per Kalėdas - negaliu to dūmų ir visokių smalkių kvapo pernešti. O žmonės ten pastoviai kvėpuoja.


Nuvažiuok į labiau apgyvendintus Vilniaus miesto sodus, pavyzdžiui kokius Balsius, kai lauke koks -15°C ar dar šalčiau, va tada galėsi palyginti, ar Garliavoje kur namų valdos žemė su didesniais sklypais labiau smirdija, ar tie tankiau apgyvendinti sodai.


Papildyta:
QUOTE(vaikis_ @ 2017 12 21, 21:07)
Kiek žinau praktiškai pas visus SS reikalinga jog būtu nezemiau 25 gryztamas norint išvengti tenu. 


Kiek žinau, pas tenus fiziškai atjungusį arkavą, tenai nesijungia ir esant žemesnėms grįžtamo temperatūroms smile.gif.
Papildyta:
QUOTE(Verteris @ 2017 12 21, 21:44)
Kiek pamenu, kažkurio siurblio dokumentacijoje buvo rekomendacijos 1kw galios turėti 10 litrų termofikato, lyg ir pakanka.


Seku temą seniai, bet be mano nurodytų 12l vienam kilovatui, pamenu tik vaikis buvo nurodęs vandens dydį kilovatui, bet jo skaičiai pamenu buvo didesni, tad mažiausias čia skelbtas vis tik mano siurblio deklaruotas reikalavimas - ne mažiau 12l vienam kilovatui.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2017 12 21, 22:58)
Seku temą seniai, bet be mano nurodytų 12l vienam kilovatui, pamenu tik vaikis buvo nurodęs vandens dydį kilovatui, bet jo skaičiai pamenu buvo didesni, tad mažiausias čia skelbtas vis tik mano siurblio deklaruotas reikalavimas - ne mažiau 12l vienam kilovatui.


Tuo labiau. Jei dar paaiškės, kad termofikatas ne visur cirkuliuoja (užsuktos/prisuktos/nenuorintos kilpos), tai va dažno taktavimo, o gal ir teno jungimo priežastis.

Na bet iš kitos pusės, ŠS inverterinis, bent jau taktavimo neturėtų būti (laikant, kad galingumą, kylant termofikato temperatūrai, mažina).
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Verteris: 21 gruodžio 2017 - 22:10

Papildyta:

Kiek žinau, pas tenus fiziškai atjungusį arkavą, tenai nesijungia ir esant žemesnėms grįžtamo temperatūroms smile.gif.

Pas Arkava termofikatas gan aukstas padavinejamas, jeigu nori SS sugadinti atjungiant tenus fiziskai prasom. Atitirpinimas normaliai nevyksta su zemesniu nei 25C termofikatu, gali su manimi gincitis kiek nori, bandziau su savo Panasonicu programiskai visai atjungti per serviso nustatymus. Normaliai neatitirpinamas blokas, garantuoju jog pas Daikina viskas analogiskai. Jeigu padavineji auksta termofikata tenams nera reikalo jungtis. 

Atsakyti

Viskas default jei gerai pamenu, t.y. 9-04  1, 9-09 (delta t) 5.  Dabar 2paras padirbs su LWT kreivės viršutine riba 35.  Parašysiu ryt rezultatus. 9-01 leidžia nustatyti žemiau nei 25, bet montuotojas sakė, kad tada neefektyviai veikia(jungiasi tenas).

O kaip placiai pati kreive nustatyta, t.y. kokios reiksmes x (Ta) asyje? Nustatyk placiausia jeigu palikti default skaiciai, t.y. nuo -20 iki 20. Tada siurblio logika turetu galia truputi graziau moduliuoti ir sumazetu on/off skaicius.

Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2017 12 21, 22:18)
<p></p><blockquote  class="ipsBlockquote" data-author="mintas" data-cid="71935175" data-time="1513886321"><div><p></p><p>Papildyta:

Kiek žinau, pas tenus fiziškai atjungusį arkavą, tenai nesijungia ir esant žemesnėms grįžtamo temperatūroms vartotojo įkelta nuotrauka.

</p></div></blockquote><p>Pas Arkava termofikatas gan aukstas padavinejamas, jeigu nori SS sugadinti atjungiant tenus fiziskai prasom. Atitirpinimas normaliai nevyksta su zemesniu nei 25C termofikatu, gali su manimi gincitis kiek nori, bandziau su savo Panasonicu programiskai visai atjungti per serviso nustatymus. Normaliai neatitirpinamas blokas, garantuoju jog pas Daikina viskas analogiskai. Jeigu padavineji auksta termofikata tenams nera reikalo jungtis. </p>

Tai realiai tada jei as dabar mustates 25 padyodama gryztamas 22.5 , tai atitirpinimas vyksta su tenu?teno laidas ikistas i rozete,bet lyg reikia dar ijungti paciam bloke vidinem:)reikias koridos uzklausti nu jis nieko apie tai neminejo, gal gali susigadinti SS
Atsakyti

Tai realiai tada jei as dabar mustates 25 padyodama gryztamas 22.5 , tai atitirpinimas vyksta su tenu?teno laidas ikistas i rozete,bet lyg reikia dar ijungti paciam bloke vidinem:)reikias koridos uzklausti nu jis nieko apie tai neminejo, gal gali susigadinti SS

Na jei pas tamsta analogiskas kaip pas Arkava, gali butu dar toks variantas jog atitrpinimas vyksta panasiai kaip pas Panasonic Tcap modelius, vien tik kompresoriaus pagalba. Bet cia toks budas naudojamas su galingesniais modeliai 9KW ir daugiau. Sanaudos lyginant su teno atitirpinimais panasios, Lenkai kazkada lygino, aisku tada kompresorius labiau "devisi". Normaliam atitirpinimui, jog pakaktu tik termofikato reikia jog gryztamo butu nezemiau 25C.

Atsakyti
Kai paleidinejo mano daikina, klausiau irgi del tenu, tai sake jokiais budais negalima isjungti nes prades metyti klaidas ir daug sansu kad suges pats siurblys.
Draugui pastate daikina, ir jam ten blogai labai su cop, daugiau 2 neduoda, cia buvo pries geru pora savaiciu, tai jis vis atakuoja pardavejus, kiek sake kad daikinas po nauju kazkokius kitokius algoritmus isleis, nezinau kiek tiesos, ar pletku lygis ar ne.
Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2017 12 21, 23:20)
<p></p><blockquote  class="ipsBlockquote" data-author="Rimvis" data-cid="71935278" data-time="1513888752"><div><p>Tai realiai tada jei as dabar mustates 25 padyodama gryztamas 22.5 , tai atitirpinimas vyksta su tenu?teno laidas ikistas i rozete,bet lyg reikia dar ijungti paciam bloke vidinem:)reikias koridos uzklausti nu jis nieko apie tai neminejo, gal gali susigadinti SS</p></div></blockquote><p>Na jei pas tamsta analogiskas kaip pas Arkava, gali butu dar toks variantas jog atitrpinimas vyksta panasiai kaip pas Panasonic Tcap modelius, vien tik kompresoriaus pagalba. Bet cia toks budas naudojamas su galingesniais modeliai 9KW ir daugiau. Sanaudos lyginant su teno atitirpinimais panasios, Lenkai kazkada lygino, aisku tada kompresorius labiau "devisi". Normaliam atitirpinimui, jog pakaktu tik termofikato reikia jog gryztamo butu nezemiau 25C.</p>

Taip kaip pas arkava 11 kw , tik kiek zinau naujesnis softas kai atitirpineje maciau kad ventiliatorius sustoja, bet veiksmas vyksta:)
Atsakyti

Taip kaip pas arkava 11 kw , tik kiek zinau naujesnis softas kai atitirpineje maciau kad ventiliatorius sustoja, bet veiksmas vyksta:)

Tai kompresoriumi atitirpineja

Atsakyti

Kai paleidinejo mano daikina, klausiau irgi del tenu, tai sake jokiais budais negalima isjungti nes prades metyti klaidas ir daug sansu kad suges pats siurblys.
Draugui pastate daikina, ir jam ten blogai labai su cop, daugiau 2 neduoda, cia buvo pries geru pora savaiciu, tai jis vis atakuoja pardavejus, kiek sake kad daikinas po nauju kazkokius kitokius algoritmus isleis, nezinau kiek tiesos, ar pletku lygis ar ne.

Po nauju Daikinas nauja modeli i prekyba paleis kiek zinau.

Atsakyti
Nu idomi diskusija. Tenas atjungtas, neprisireikė iki šiol. Atsitirpinimo metu duoda gi atbulini srauta (28-29 laipsniu) per radiatoriu, ir pastebimai (matosi) atvėsina srautą iki 21 pvz. Negirdejau lyg, kad kompresorius dirbtu..
Po to persijungia srautų 4-eigis, ir vel jungiamas šildymas.
Jau vakar minėjau, kad gaunami šalčio pliūpsniai šiuo atveju, i grindis (21-25).

QUOTE(vaikis_ @ 2017 12 22, 00:12)
<p></p><blockquote  class="ipsBlockquote" data-author="Rimvis" data-cid="71935352" data-time="1513894186"><div><p>Taip kaip pas arkava 11 kw , tik kiek zinau naujesnis softas kai atitirpineje maciau kad ventiliatorius sustoja, bet veiksmas vyksta:)</p></div></blockquote><p>Tai kompresoriumi atitirpineja</p>


Papildyta:
ne griztamo, o esant zemai lauko T.
Jei zemas griztamas - ir kart error meta, daviklis tikrina....

QUOTE(mintas @ 2017 12 21, 21:58)
Kiek žinau, pas tenus fiziškai atjungusį arkavą, tenai nesijungia ir esant zemesnems griztamo T

Atsakyti