QUOTE(kasnis @ 2017 12 20, 22:33)
<p>Taip, paliktas 9-01 (paduodamo termofikato temp apatinė riba) gamyklinis nustatymas 25. Jei per servisa padarytų žemiau, tada sako veiks neefektyviai (naudos tena). </p><p>Paskutinių dviejų parų rezultatai:</p><p>Sunaudojo 49 kwh</p><p>Pagamino 112 kwh</p><p>Cirkuliacinio darbo laikas 44 val</p><p>Kompresoriaus darbo laikas 36 val</p><p>Teno (backup heater) darbo laikas 4 val.</p><p>Kambarių temp 2324.</p><p>Paduodamo vandens ribos buvo nustatytos 2528. Realiai šiandien mačiau paduodamas 28, grįžtamas 24.</p><p>Pastebejau, kad gana daug kompresoriaus on/off ciklų. Jų anksčiau nesekiau, bet per 28 dienas net 1170 kartų. Ar čia yra normalu ir visgi pas visus taip?</p><p>Dabar gražinau paduodamo viršutinę ribą į gamyklinį variantą, t.y. 35. žiurėsim kas gausis.</p><p></p>
didink temperatura ir didink delta t, turetu sumazeti isijungimu issijungimu.
Pas mane nustatyta, kad padavineja 29c , issijungia pasiekus 31c, isijungia vel nukritus iki 24c, on/of ciklu per para 7-9 kartai.