Aeroterminis šildymas 3, Oras-vanduo

QUOTE(Paliukas @ 2017 12 19, 09:11)
Nesutikčiau, jeigu džiūna ir pastoviai darbininkai darinėja duris/langus - kaltinti nėra ko
Aišku jei koks žirkliarankis leido įrenginį, tai jau kitas reikalas - galėtų pasidalinti kas leido info
Kaip dirbantis šioje srityje žinau,kad kas antras nori/mano kad reikia jog mažiau naudotų energijos įrenginys (tai normalu) - todėl į vartotojus neskubėčiau - tam jis turi du metus gi
O Daikinu tai kas antras prekiauja.... Mes va pvz Samsungo laukiam šią savaitę ofise splito - panagrinėsim atidžiau ir pamesinėsim


Paliukas, ofise laukiate šildymuisi, ar prekiausite jais? Jei prekiausite - sveikinu persiorientuojant! Na dar įsivedinėkit lauko židinius, žmonės ugnies dar greitai neatsisakys:)
Atsakyti

Modelis Ehbh08cb3v/erlq008cv3. 

Paduodamas "LWT" nustatomas priklausomai nuo lauko temp., bet kiek žiūrejau faktiškai paduodamo temp buna 25-27 ribose. Paduodamo žemiau 25 nustatyti be serviso negaliu. Per geras dvi savaites  palaikant 23—24  vidaus temp, sunaudojo maždaug 370 kwh ir pagamino 900kwh (čia neskaitant namo prišildymo). Vėliau pasakysiu tiksliai, nes turiu susirašęs. Paskutinės savaitės duomenų nagrinėti neverta, nes buvau išvežęs džiovintuvą ir atvesinau namą iki 18. Bet dregmės dar begalo daug, todėl vakar vėl atvežiau džiovintuvą ir pradėjau stipriau šildyti.  Jokių aktų protokolų nieks nedavė, nors montuotojų klausiau ar nebus kokio techninio paso ar pan.  Sakė nebūna. Tik sutartis ir krūva vartotojo knyigučių. Visą sumą kaip priklauso oficialiai mokėjau pavedimu. Pardavusios ir montavusios įmonės viešai gal kolkas nereklamuosiu. Šiaip pačiam montavimui ir paleidimui priekaištu neturiu, viską įrengė tvarkingai ir labai operatyviai. 

 


Panasonic'as WH-SXC09H3E5/WH-UX09HE5, dirba pagal kreive, per akumuliacine, vakar idomumo delei uzmeciau aki.

 

Lauke apie 0C , paduodamas 32C, griztamas 28C, sio 12men sildymo COP=3.8C

 

Priedas  Untitled.png   308,62KB   0 Parsiųsta kartų

Atsakyti

Kąsni, pagal tavo siurblio duomenis, turėtų būt taip jog vidutinis COP tūrėtų būti 3.2
bet kiek matau situaciją tai jis yra žemesnis.
Pritariu Mintui - tručink pardavėją su klausimais, nes kai temperatūra pradės kristi <0C neapsidžiaugsi.
Tiesa, pardavusi imonė ne Vl... prasidėjo?
Žinoma tuos visus siurblių gamintojus reikėtų pakarti už vienos vietos dėl paprastos priežasties - ar gali jie nors vienas nerašinėt modelių su 17 simbolių (negaliu pakęsti, ypač kai reikia ieškoti tech. duomenų ar suderinamumo ir pvz išmeta rezultatą su viena papildoma raidėle)....

Dzūkiška pirkia, prekiauti pradėjom prieš kelis mėn., kelis modelius pardavėm, o  vieno iš modelių reikės kovo pradžioj, todėl klientas mielai pas mus priglaudžia ir leidžia švelniai pamėsinėti (aišku nepersistengiant).
Prekybą pradėjom dėl to kad didieji miestai, kolkas (nežinom kaip bus su rinka po 2020m) renkasi dujas ir ŠS, ir granuliniai periena į kaimelius, o kaimuose tendencija tokia 'duok pigiausią ir kad guminiais batais būtų galima kūrenti, nors ir A klasės namas'. Nesinori pradėt jausti rinkos traukimosi, todėl jau iš anksto strateguojam :)

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Paliukas: 20 gruodžio 2017 - 09:21

Cop 3.2 esant lauko temp apie +2? Tai gal tada viskas normaliai. Matau pas kolegas visur paduodamas termofikatas gana aukštas ir cop geras. Vartotojo lygmeniu galiu koreguoti padudamo į grindis vandens temp priklausomybės nuo lauko temp kreivę 25—35 laipsnių ribose. Kadangi buvo pailktas default variantas, aš viršutinę ribą nustačiau 28 (juk į grindis daugiau kaip 28 nepatartina).  Gal šitas reikalas galėjo išaukti prastesnį darbą...

Montuotojo pavadinimas netoks. O šiaip ar į paleidimo kainą turi įeiti normalus sureguliavimas pagal konkretaus namo ir poreikius ir vietovę? Rodė, kad didesniems klientams per gsm nuolat seka visos sistemos darbą ir turbut esant reikalui koreguoja nustatymus (kogero už papildomus €). Iš montuotojo sako, kad  lauko oras buvo labai drėgnas, todėl daug energijos eina atitirpinimui. Tam naudojamas 3kw tenas. Realiai tikrai akyse po atitirpimo vėl apšerkšnyja radiatorius. Dar kelias savaites reik testuoti.

Atsakyti
QUOTE(kasnis @ 2017 12 20, 10:56)
<p>Cop 3.2 esant lauko temp apie +2? Tai gal tada viskas normaliai. Matau pas kolegas visur paduodamas termofikatas gana aukštas ir cop geras. Vartotojo lygmeniu galiu koreguoti padudamo į grindis vandens temp priklausomybės nuo lauko temp kreivę 25—35 laipsnių ribose. Kadangi buvo pailktas default variantas, aš viršutinę ribą nustačiau 28 (juk į grindis daugiau kaip 28 nepatartina).  Gal šitas reikalas galėjo išaukti prastesnį darbą...</p><p>Montuotojo pavadinimas netoks. O šiaip ar į paleidimo kainą turi įeiti normalus sureguliavimas pagal konkretaus namo ir poreikius ir vietovę? Rodė, kad didesniems klientams per gsm nuolat seka visos sistemos darbą ir turbut esant reikalui koreguoja nustatymus (kogero už papildomus €). Iš montuotojo sako, kad  lauko oras buvo labai drėgnas, todėl daug energijos eina atitirpinimui. Tam naudojamas 3kw tenas. Realiai tikrai akyse po atitirpimo vėl apšerkšnyja radiatorius. Dar kelias savaites reik testuoti.</p>

Pagal namo poreikius ir vietovę net ir prie geriausių norų neatspėsi kokios bus temperatūros (nenumatyti atvejai), bet kaip koreguoti šildymo kreives ar kitą info, informuoti (trumpai) turėjo
Atsakyti

Cop 3.2 esant lauko temp apie +2? Tai gal tada viskas normaliai. Matau pas kolegas visur paduodamas termofikatas gana aukštas ir cop geras. Vartotojo lygmeniu galiu koreguoti padudamo į grindis vandens temp priklausomybės nuo lauko temp kreivę 25—35 laipsnių ribose. Kadangi buvo pailktas default variantas, aš viršutinę ribą nustačiau 28 (juk į grindis daugiau kaip 28 nepatartina).  Gal šitas reikalas galėjo išaukti prastesnį darbą... Montuotojo pavadinimas netoks. O šiaip ar į paleidimo kainą turi įeiti normalus sureguliavimas pagal konkretaus namo ir poreikius ir vietovę? Rodė, kad didesniems klientams per gsm nuolat seka visos sistemos darbą ir turbut esant reikalui koreguoja nustatymus (kogero už papildomus €). Iš montuotojo sako, kad  lauko oras buvo labai drėgnas, todėl daug energijos eina atitirpinimui. Tam naudojamas 3kw tenas. Realiai tikrai akyse po atitirpimo vėl apšerkšnyja radiatorius. Dar kelias savaites reik testuoti.
Kas per nesąmonė jog neina žemiau 25 C termofikato paprastai nustatyti, kaip suprantu per serviso meniu reikia pakeisti, o gal ir paprastai leidžia. Jau nepamenu kaip su Daikinu yra, senokai instrukcijas varčiau. Realiai atitirpinimui neturi būti naudojamas tenas jeigu gryztamo termofikato temperatūra aukštesnė nei 25C, bent taip yra pas Panasonicus kiek žinau. Iki šiol nesuprantu SS gamintojų kodėl negali atitirpinimui persijungti į boilerį ir iš ten "nusiimti" pakankamai karšta termofikata. Pasiūliau Panasonic inžinieriams tokia idėją, laukiu konstruktyviu atsakymų šią tema. Nes A+ ir A++ namams reikia žemesnių termofikato temperatūrų ir nesinori jog tenas junginetusi atitirpinimo metu, šiai dienai dar niekas nesugeba pasiūlyti teisingo oras-vanduo SS labai šiltam namui.

Papildyta, toks vaizdas jog tamstai montuotojai paliko standartini nustatyma 25C, menu 9-­01 nustatymas.

 

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 20 gruodžio 2017 - 20:03
QUOTE(Paliukas @ 2017 12 20, 08:48)
Nesinori pradėt jausti rinkos traukimosi, todėl jau iš anksto strateguojam smile.gif</p>


Šaunuoliai!
Atsakyti

Taip, paliktas 9-01 (paduodamo termofikato temp apatinė riba) gamyklinis nustatymas 25. Jei per servisa padarytų žemiau, tada sako veiks neefektyviai (naudos tena). 

Paskutinių dviejų parų rezultatai:

Sunaudojo 49 kwh

Pagamino 112 kwh

Cirkuliacinio darbo laikas 44 val

Kompresoriaus darbo laikas 36 val

Teno (backup heater) darbo laikas 4 val.

Kambarių temp 23—24.

Paduodamo vandens ribos buvo nustatytos 25—28. Realiai šiandien mačiau paduodamas 28, grįžtamas 24.

Pastebejau, kad gana daug kompresoriaus on/off ciklų. Jų anksčiau nesekiau, bet per 28 dienas net 1170 kartų. Ar čia yra normalu ir visgi pas visus taip?

Dabar gražinau paduodamo viršutinę ribą į gamyklinį variantą, t.y. 35. žiurėsim kas gausis.

Atsakyti
QUOTE(kasnis @ 2017 12 20, 22:33)
<p>Taip, paliktas 9-01 (paduodamo termofikato temp apatinė riba) gamyklinis nustatymas 25. Jei per servisa padarytų žemiau, tada sako veiks neefektyviai (naudos tena). </p><p>Paskutinių dviejų parų rezultatai:</p><p>Sunaudojo 49 kwh</p><p>Pagamino 112 kwh</p><p>Cirkuliacinio darbo laikas 44 val</p><p>Kompresoriaus darbo laikas 36 val</p><p>Teno (backup heater) darbo laikas 4 val.</p><p>Kambarių temp 23—24.</p><p>Paduodamo vandens ribos buvo nustatytos 25—28. Realiai šiandien mačiau paduodamas 28, grįžtamas 24.</p><p>Pastebejau, kad gana daug kompresoriaus on/off ciklų. Jų anksčiau nesekiau, bet per 28 dienas net 1170 kartų. Ar čia yra normalu ir visgi pas visus taip?</p><p>Dabar gražinau paduodamo viršutinę ribą į gamyklinį variantą, t.y. 35. žiurėsim kas gausis.</p><p></p>


O tai kada (ir kodėl) jis ten'ą jungia? Jei teno galia kokie 3 kw, tai atmetus 12 kwh sąnaudų COP būtų apie 3, kaip ir normaliai prie esamų temperatūrų.

Kiek litrų vandens yra šildymo sistemoje? ŠS, jei gerai pamenu, 8 kw galios?
Atsakyti
QUOTE(kasnis @ 2017 12 20, 21:33)
Pastebejau, kad gana daug kompresoriaus on/off ciklų. Jų anksčiau nesekiau, bet per 28 dienas net 1170 kartų.


42 kartai per dieną, mano nuomone gerokai per daug, reikia didinti histerizę.
Atsakyti

Taip, paliktas 9-01 (paduodamo termofikato temp apatinė riba) gamyklinis nustatymas 25. Jei per servisa padarytų žemiau, tada sako veiks neefektyviai (naudos tena).  Paskutinių dviejų parų rezultatai: Sunaudojo 49 kwh Pagamino 112 kwh Cirkuliacinio darbo laikas 44 val Kompresoriaus darbo laikas 36 val Teno (backup heater) darbo laikas 4 val. Kambarių temp 23—24. Paduodamo vandens ribos buvo nustatytos 25—28. Realiai šiandien mačiau paduodamas 28, grįžtamas 24. Pastebejau, kad gana daug kompresoriaus on/off ciklų. Jų anksčiau nesekiau, bet per 28 dienas net 1170 kartų. Ar čia yra normalu ir visgi pas visus taip? Dabar gražinau paduodamo viršutinę ribą į gamyklinį variantą, t.y. 35. žiurėsim kas gausis.
Kažkaip daug, pas mane Panasonice per 10men. apie 1300 kartu.Tai 9-01 meniu gi turi leisti ir žemiau nei 25 nustatyti. Kokia delta nustatyta 9-09 punkte? Ir kas palikta prie 9-04 ?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 20 gruodžio 2017 - 22:41

42 kartai per dieną, mano nuomone gerokai per daug, reikia didinti histerizę.

Taigi pas jį jau 4 laipsniai histerize, bent taip suprantu iš visų parasymu.

Atsakyti