QUOTE(BangaS @ 2016 03 15, 16:25)
Su stiklo pluošto smeigėmis. Vienas galas įbetonuotas sienose, kitas galas įtvirtintas į fasado karkasą su įtempimu.

Vaizdas iškalbingesnis už žodžius. 4u.gif Nesu matęs stiklo pluošto smeigių? Kas jas gamina ar savadarbės? Būtų įdomu pamatyti tokio karkaso fotoreportažą.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 15 kovo 2016 - 16:48
QUOTE(Milao @ 2016 03 15, 13:40)
3,5kW orinukas negarantuotų 100% aprūpinimo šiluma ir karštu vandeniu bet kokiomis sąlygomis. Bet:
1. Iš lempos primetu, kad visgi padengtų kokius 90% metinių šiluminės energijos poreikių. Likusieji iki 10% tektų elektrai. Renkantis ŠS galingumą, mano nuomone tai yra optimalus balansas. Rinktis galingą ŠS, garantuojantį 100% aprūpinimą bet kokiomis sąlygomis manau yra neatsiperkantis variantas.
2. Jei namas pastatytas kokybiškai (sandarumo testai patvirtina atitikimą A klasei), su tokiais apšiltinimais galima ir aplamai galvoti vien apie šildymą elektra tiesiogiai. Jei situacija tokia, kad kyla minčių apie šildymąsi elektra tiesiogiai, pats silpniausias ŠS ir yra pats tinkamiausias.

Pamirsau parasyti,kad sildymas bus elektra klojant kilimelius po dangomis,vandens ruosimas elektra ir saules kolektoriumi gal... Tai va ir pagalvojau,kad panaudoti tiesiog orinuka pasisldymui iki -10 - -15 laipsniu,paskui tiesiog elektra. Parasykite prasau ar gerai jums kaina tokio orinuko atrodo,ar ieskotis Lietuvoje,suprantu,kad garantinis prapuola,bet vis tik... 4u.gif
Atsakyti
QUOTE(Ramusis Svecias @ 2016 03 15, 17:19)
Pamirsau parasyti,kad sildymas bus elektra klojant kilimelius po dangomis,vandens ruosimas elektra ir saules kolektoriumi gal... Tai va ir pagalvojau,kad panaudoti tiesiog orinuka pasisldymui iki -10 -  -15 laipsniu,paskui tiesiog elektra. Parasykite prasau ar gerai jums kaina tokio orinuko atrodo,ar ieskotis Lietuvoje,suprantu,kad garantinis prapuola,bet vis tik... 4u.gif


O kas tau pastatys? Ieškočiau Lietuvoje su pastatymu, manau, kad kainos bus panašios.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2016 03 15, 16:25)
O kas tau pastatys? Ieškočiau Lietuvoje su pastatymu, manau, kad kainos bus panašios.

Tai va ir yra antroji klausymo puse, ar cia pigu tame ebay ar kaina ta pati Lietuvoje pacio oras - oras siurblio? Be irengimo darbu.
Atsakyti
QUOTE(Ramusis Svecias @ 2016 03 15, 17:30)
Tai va ir yra antroji klausymo puse, ar cia pigu tame ebay ar kaina ta pati Lietuvoje pacio oras - oras siurblio? Be irengimo darbu.

O tai sunku ineternete pažiūrėti, kiek tokie ŠS kainuoja Lietuvoje?

Vat pirmas internete rastas kainininkas:

Fujitsu ASYG07 LUCA / AOYG07LUC Šildymo galia 3.0 kW Kaina su PVM 743.74 EUR
Electrolux EACS-I09 HM/N3/15Y Monaco Šildymo galia 3.2 kW Kaina su PVM 574.75 EUR
SAMSUNG (AR7000 L) AR09HSSDBWKNEU / AR09HSSDBWKXEU Šildymo galia 3.2 kW Kaina su PVM 791.99 EUR
Midea MSR1-09HRN1 Šildymo galia 2.8 kW Kaina su PVM 295.00 EUR

ir t.t.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2016 03 15, 17:01)
O tai sunku ineternete pažiūrėti, kiek tokie ŠS kainuoja Lietuvoje?

Vat pirmas internete rastas kainininkas:

Fujitsu ASYG07 LUCA / AOYG07LUC Šildymo galia 3.0 kW Kaina su PVM 743.74 EUR
Electrolux EACS-I09 HM/N3/15Y Monaco Šildymo galia 3.2 kW Kaina su PVM 574.75 EUR
SAMSUNG (AR7000 L) AR09HSSDBWKNEU / AR09HSSDBWKXEU Šildymo galia 3.2 kW Kaina su PVM 791.99 EUR
Midea MSR1-09HRN1 Šildymo galia 2.8 kW Kaina su PVM 295.00 EUR

ir t.t.

Na nereikia taip piktai Mintai,jei pastebejot,tai siunciau konkreciai Daikin silumos siurblio nuoroda,taciau jusu nurodytam kainininke radau ir daikina:),kaina ta pati zodziu. Reziumuojant,kaip kazkas rase 130 kv/m siltam namui reiktu 5kW galios oras-oras ir to pakaktu pasisildyti iki didesniu salciu,be to vasara atsisaldyti patalpas.
Atsakyti
QUOTE(Ramusis Svecias @ 2016 03 15, 18:33)
Reziumuojant,kaip kazkas rase 130 kv/m siltam namui reiktu 5kW galios oras-oras ir to pakaktu pasisildyti iki didesniu salciu,be to vasara atsisaldyti patalpas.

Ar žinot savo namo energijos poreikį? Aš iš akies nespręsčiau taip paprastai. Esmė ta, kad suskaičiuotą popieriuje namo šiltumą labai sunku pasiekti praktikoje, todėl realybėje namas dažnai naudoja daugiau energijos nei rodė skaičiavimai.

Kitas dalykas: koks yra kainos skirtumas tarp 5 kW ir 7-8 kW aparato? Įtariu, kad tikrai ne didelis, o žiemą -15 ir daugiau šalčio būna ne taip ir mažai dienų. Todėl tą kainos skirtumą elektra galite sudeginti per kelis sezonus. Juk siurblys ne tik šildys namą, bet ir karštą vandenį ruoš.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2016 03 15, 18:09)
Ar žinot savo namo energijos poreikį? Aš iš akies nespręsčiau taip paprastai. Esmė ta, kad suskaičiuotą popieriuje namo šiltumą labai sunku pasiekti praktikoje, todėl realybėje namas dažnai naudoja daugiau energijos nei rodė skaičiavimai.

Kitas dalykas: koks yra kainos skirtumas tarp 5 kW ir 7-8 kW aparato? Įtariu, kad tikrai ne didelis, o žiemą -15 ir daugiau šalčio būna ne taip ir mažai dienų. Todėl tą kainos skirtumą elektra galite sudeginti per kelis sezonus. Juk siurblys ne tik šildys namą, bet ir karštą vandenį ruoš.

Sveiki,
ne,poranka neturiu energijos poreikiu paskaiciavimu. Pilnai sutinku su jumis,todel ir klausiau cia ismananciu,kokios galios realybej reiktu mano aprasytu parametru namui,nes popierius yra viena,o gyvenymas savo diktuoja:)
pradzioj ziurejau 3.5 kW galios siurbli,bet va kazkas paprotino,kad reiktu truputi galingesnio - 5kW. Dar galingesnis kazin ar reikalingas,ne del pinigo,nors ir tas svarbu,bet ar reikia izbranginti,kur gali sutaupyti ir kitur investuoti,patikekit yra kur:)
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Ramusis Svecias: 15 kovo 2016 - 19:17
QUOTE(Verteris @ 2016 03 15, 13:39)
Gal galima kažkiek plačiau apie tai? Ta prasme gamintojai teigia, kad iš principo tinkamai paruošus polistirolo paviršių (stiprus tinklelis, smeigės) ir ant storo šiltalo galima užklijuoti klinkerio plyteles? Ar kalbėta apie kažkokius konkrečius skaičius (pvz., šiltalo storis, plytelių svoris kg/m2)? Kiek smeigių į kv.m. reikėtų pagal jūsų duomenis dėti?

Konkreciu skaiciu niekas nemini. As asmenismai kreipiausi i mane dominanciu lenku ir lietuviu gamintoju atstovus, prasydas pagristi, ar ant ju gaminiu (mano atveju -25 cm storio) galima deti klinkerio plyteles. Pateikiau ribini galima svori - 40kg/m2. Atsakymas toks-skiriant atskira demesi armavimui-galima. Del skirtingu LT-PL gaminiu stipriu jau minejau. Siandien dar kaip tik kakbejau ir su fasadininkais, issakiau jiems savo pageidavimus. Jie labiau palaike stipresnio tinkliuko ideja, kadangi per dviguba tinkla smeigiuojant, gaunasi nemazi nelygumai, aplink smeige. Del paciu smeigiu sutareme, kad des ne maziau 6/kv, ten kur bus klinkeris. Tai virsija STR reikalaujama norma. Dar prie to paties del kliju. Papasakojo man pvz. su Kreisel ir Caparol, kaip viena ir kita bane atplesti nuo fasado po mazdaug dienos laiko. Kreisel - galima atplesti, o Caparol veikiant jega greiciau plysta pats lakstas, t.y. dalis EPS lieka ant sienos. Ceresit bandyme nedalyvavo, bet jie minejo, kad taip pat geri. Smeiges rekomendavo tik Ejot. Mano nuomone- lietuviskas sertifikuotas EPS70+ geri klijai, stipresnis tinkliukas, patikimos smeiges kiaurai per tinkla = patikimas klinkerio montavimas. Bango rekomenduotu smeigiu dar netikrinau, jeigu pasiteisintu - nebutu ir salcio tilteliu.
Papildyta:
QUOTE(Kosmoz @ 2016 03 15, 14:16)
Klinkeris yra per pilną ar bent per pusę plytos mūrijamas, o ne kažkokios plytelės klijuojamos. Ventiliuojamu fasadu jau kvepia, kai kalba apie tikrą klinkerį, o ne "tapetus", pasisuka.


Pilnai klinkerio plytai reikia atskiro pamatelio, jos jau murijamos, o ne klijuojamos. Kaina medziagos gaunasi dvigubai didesne nei plytele. "Kazkokia plytele" - tai tos pacios klinkerio plytos ispjovos. Is vienos plytos pjaunamos dvi plyteles (soniniai krastai), o vidurine dalia ismetama. Realiai ir ta dali galima pasiimti, nes pirkdamas klinkerio plyteles, faktiskai perki klinkerio plyta / 2.
Atsakyti
QUOTE(Adwoco @ 2016 03 15, 20:55)
Papasakojo man pvz. su Kreisel ir Caparol, kaip viena ir kita bane atplesti nuo fasado po mazdaug dienos laiko. Kreisel - galima atplesti, o Caparol veikiant jega greiciau plysta pats lakstas, t.y. dalis EPS lieka ant sienos.


Šeip tai ir man Kreisel nepatiko. Pirkau iš moki-veži, nes jiems buvo akcija, tai neaišku, kiek sandėliuose buvo pragulėję, tai kai užtepi ant putplasčio, po to nubrauki su mentele, tai nusivalo idealiai, tarsi klijų iš vis nebuvo užtepta. Su lenkiškais termoorganikos armavimo klijavimo mišiniu, su knauf klijavimo armavimo mišiniu, su cerasit, kai užtepiai, tai taip klijai ir prilipo, nubrauki, bet sluoksnis klijų jau ir į putplastį įsigėręs.

QUOTE
Jie labiau palaike stipresnio tinkliuko ideja, kadangi per dviguba tinkla smeigiuojant, gaunasi nemazi nelygumai, aplink smeige.


Tai kad ne taip, kiek pamenu pagal rekomendacijas reikia daryti. Taip abu tinkliukai turi būti stipresni. Antras dalykas smeigė kišame kiaurai per vieną tinkliuką, o antras tinkliukas ant smeigių galvučių viršaus užsideda. Taip gaunasi, kad smeigių galvutės tarp tinkliukų ir abiejų tvirtesnių.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 15 kovo 2016 - 21:53
Sveiki,

Gal teko, kam nors, susidurti su kaimynų iš Latvijos siūlomais produktais:

1. http://www.thermeko....ucts/details/32
Tai ką jie deklaruoja, λ 0.031 W/ mK, atrodo nerealu ir ypač prie deklaruojamų 10-12 kg/m3...

2. http://www.thermeko....ucts/details/62
Ar verta svarstyti apie tokį apšiltinimo būdą karkasinio namo sienoms?
Kiek teko domėtis, ši technologija - loose-fill, populiari UK.
Dar bandysiu gauti λ vertę šiam produktui iš gamintojo.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2016 03 15, 21:49)
Tai kad ne taip, kiek pamenu pagal rekomendacijas reikia daryti. Taip abu tinkliukai turi būti stipresni. Antras dalykas smeigė kišame kiaurai per vieną tinkliuką, o antras tinkliukas ant smeigių galvučių viršaus užsideda. Taip gaunasi, kad smeigių galvutės tarp tinkliukų ir abiejų tvirtesnių.


Buvo ir toks variantas svarstomas, taciau su standartiniais tinkleliais, todel man pasirode rimciau kiaurai per viena, bet sipresni. Jeigu abu naudoti 200gr ir smeige tarp ju-manau geras variantas. Gal kazkur galima kokreciai tokia rekomendacija paskaityti?
Papildyta:
Klausimas del grindinio sildymo vamzdelio ties durimis ir vitrina - ar turetu buti tiesiamas vamzdelis angokrascio zonoje? Pagal Tece projekta vamzdelis praeina palei sienos krasta, neatsizvelgiant i angokrasti.
Atsakyti