QUOTE(Verteris @ 2025 04 28, 09:26)
Gal yra duomenų, kiek GEN24 su pajungtu akumuliatoriumi savaime elektros vartoja? Kinietiški, kiek pamenu, stabiliai iš tinklo nemažai energijos srebia (kaip spėju, akumuliatorių monitoringas/įkrovos palaikymas ir kitokie reikalai). Kaip pas Fronius'ą šita vieta?
Atsakyti būtų sudėtinga. Situacija ta, kad kol nebuvo akumuliatorių, naktį, kai gamyba maža, inverteris atjungia jėgos dalį ir savaiminės sąnaudos tesiekia - deklaruotas dydis <10W, matuotas vidurkis siekia apie 8W, bet pati energijos konversijos dalis kiek naudoja prastovų metu neaišku. Iš įvairių šalutinių požymiu primetu, kad ji naudoja ~20-30W bet to garantuoti negaliu, nes tikslių matavimų nesu atlikęs, o ir nežinau kaip atlikti. Jei tai tiesa, tai su neišjungta jėgos dalimi inverteris ant prastovų turėtų naudoti apie 30-40W, plius konversijos nuostoliai kurie irgi prisideda.
Dar įdomus dalykas kuris man užkliuvo, kai pajungiau akumuliatorių, tai žiemą laikiau beveik nenaudojamą, leidau pasikrauti iki 90% ir išsikrauti ne daugiau iki 80% talpos, kad turėčiau rezervo elektros atjungimo atvejais, tai vat, kai saulės elektrinė nedirbo, man užkliuvo, kad akumuliatorius nuolatos išsikrauna ir išsikrovęs ar tai 1% ar tai 2% pasikraudavo iš tinklo. Dariau skaičiavimus ir išskaičiavau, kaip ankščiau maniau, kad akumuliatorius sunaudoja energijos apie 8W nuolatine galia. Vėliau pagalvojau, kad tai atitinka inverterio suvartojimą, ir dabar darau prielaidą, kad inverteris prastovos būsenoje, jei nieko nemaitina vis tiek vartoja energiją savom reikmėm iš akumuliatorių.
Įdomus niuansas, jei akumuliatorius neišsikrovė iki ribinio užduoto dydžio, tai neatjungiama inverterio jėgos dalis, visas namas maitinamas iš akumuliatorių, bet tuo pačiu neišjungiama ir saulės elektrinės dalis, kuri kiaurą naktį generuoja apie 2W galią.
Pamatuoti savaiminės iškrovos negalėčiau, nes nelabai įsivaizduoju, kaip tai padaryti, ypač vertinant tai, kad kol yra naudojama akumuliatoriai, inverteris tik išduoda energiją, o kai akumuliatoriai išsenka, atjungiama jėgos dalis ir sąnaudos būna 0W su momentiniais didesnės galios suvartojimais, kuriuos primetus ilgesnio laiko tarpo atžvilgiu ir suvidurkinus, gaunasi apie 8W momentinė vartojimo galia.
Bet kokiu atveju, į savaiminį suvartojimą siekiantį 100W ir daugiau tikrai nepanašu. Iš akies vertinant, jis neturėtų siekti 50W ir manau, kad turėtų būti 30W-40W ribose + energijos konversijos nuostoliai.
Dar paminėsiu įdomų niuansą. Yra galimybė nustatyti maksimalią galią kuri gali būti nuimama nuo akumuliatoriaus. Aš šiai dienai leidžiu nuiminėti ne daugiau 500W galios. Pritrūkus galios, ji naudojama iš tinklo.
Iš kitos pusės dar įdomus niuansas. Čia inverteris ir toliau dirba kaip tinklinis inverteris. Visos apkrovos eina ne per inverterį, o tiesiai iš tinklo. Inverteris per smart meterį vertina energijos suvartojimą ir į tinklą paduodą būtent tokį energijos kiekį, kokio tuo metu reikia. Todėl visuomet yra minimalus suvartojimas iš tinklo ar atidavimas pertekliaus, balansavimo metu. Tai kaip ir šioks toks minusas, bet ir pliusų tame yra, esant didesnei apkrovai, nebus jokių ribojimų dėl inverterio galios bei inverteris neturėtų "valgyti" įvairius elektros prietaisų energijos suvartojimo šuolius.
Ir dar. Kai pirkau inverterį, jo aprašyme buvo nurodyta, kad jis nepalaiko balansavimo tarp fazių. Įdomu tai, kad po kažkurio programinės įrangos atnaujinimo, fazių balansavimo funkcionalumas atsirado, kaip beje ir maksimalus akumuliatorių palaikymas. Ankščiau buvo palaikoma tik 10 kWh BYD HVS akumuliatorių blokas. Po kažkurio programinės įrangos atnaujinimo, dabar palaiko iki 13 kWh, to pat akumuliatoriaus bateriją.
Ai ir pagrindinis mano inverterio minusas yra tas, kad dingus elektrai miesto tinkle persijungimas į rezervinį maitinimą užtrunka per ilgai, kad jį galima būtų laikyti kaip UPS`ą. Norint turėti kokios tai įrangos (pav. serverio) nepertraukiamą maitinimą, reikia statyti papildomą UPS`ą konkrečiai įrangai su papildomu UPS`ų energijos suvartojimu. Vis tik žiūrėjau Fronius webinarą, tai ten užsiminė apie technines galimybes persijungimo laiką sumažinti, man rodos iki 15 ms, bet tai dar nerealizuota su einamais programinės įrangos atnaujinimais.