QUOTE(mintas @ 2024 08 29, 11:56)

Taigi, po šios žiemos, šiuo klausimu galėsiu kalbėti jau faktais.


Parašysiu apie ant sienos sumontuotų panelių darbą žiemos metu.
Tai įspūdžiai dviprasmiški. Sausį buvau labai nusivylęs šiuo sprendimu, nes tuo metu jos visai nepateisino mano lūkesčių, vis tik, vasarį, kai iškrito sniegas ir padengė paneles ant stogo, bei saulė šviečia neuždengta debesėlių, šios panelės vos ne stebuklus rodo. Vat šiai akimirkai ant stogo sumontuotos beveik 7kW galios panelės generuoja 472W, o ant sienos sumontuotos 3kW galios panelės generuoja vos ne 3 kW. Iš kreivės žemiau matosi, jog panelės apsnigtos ir beveik nieko negamina (mėlyna kreivė), o ant sienos sumontuotos panelės gamina vos ne visu galingumu.

Vis tik gryžkim prie gruodžio ir sausio. Šie mėnesiai buvo ypatingi, kadangi labai neįprastai buvo visai be sniego. Taigi visos panelės buvo neapsnigtos ir visos generavo elektros energiją. Ant fasado sumontuotos panelės atrodytų geriausiai orientuotos žiemos saulei, bet nuolatos danguje buvo tankus debesų sluoksnis, ir tiesioginiai saulės spinduliai žemės paviršiaus nepasiekdavo, o esant išsklaidytai šviesai daug geriau dirbu panelės ant stogo. Na ir galia jų didesnė, bet jei galesnė maždaug per pus, tai gamino gal 3X geriau. Jei eilinę gruodžio ar sausio dieną pagamino kokias 2 kWh, tai kokios 1,5kWh iš jų buvo pagamintos ant stogo sumontuotų saulės panelių, o koks 0,4kWh ant sienos. Taip kad akivaizdu, kad vertikaliai sumontuotos panelės nelabai gerai gamina esant išsklaidytai šviesai.

Dėl sniego eliminavus paneles ant stogo, siena tesugebėtų pagaminti tik ~0,2-0,4kWh per dieną, o tai vos padengia inverterio nuostolius, taigi supporto iš šių panelių šiais dviem mėnesiais nesitikėčiau verysad.gif . Bet visai nurašyti jų vis tik nederėtų, nes vasarį mano stogas apsnigtas, ir galima sakyti ir toliau nieko negamina, fasadas gerokai paankstino mano saulės elektrinės gamybą. Ankščiau tik apie kovą ženkliai išaugdavo gamyba, šiai akimirkai vasario gamyba tikrai gera. Taip kad mano atveju fasado panelės kaip ir pasiteisino. Na ne visai kaip tikėjausi, bet pliusas jaučiasi.

Dabar ar verta paneles montuoti vertikaliai. Manyčiau kad ne. Mano atveju, kai ant stogo panelių kampas apie 10° tai jos žiemos laikotarpiu pasmerktos ir papildomai sumontuotos vertikalios panelės kaip ir gelbsti situacija, bet kaimynystėje sumontuotos panelės ant žemės su ~45° kampu. Tai vat, ant tokiu ar truputį statesniu kampu sumontuotų panelių sniegas beveik neužsilaiko, ir bendra gamyba gerokai geresnė, tame tarpe ir žiemos mėnesiais. Taigi, šlaitinis stogas su "geru" nuolydžiu yra optimaliausias variantas saulės panelėms.

Vis tik, plokščių stogų savininkams, ant fasado sumontuotos panelės turintiems hibridinius inverterius ir akumuliatorius, prailgina laikotarpį, kai dingus elektrai jie galėtų gyventi autonomiškai be generatorių pagalbos.

Priedas  stringu_gamyba.jpg   7,33KB   0 Parsiųsta kartų
Priedas  2025_02_22.jpg   19,58KB   0 Parsiųsta kartų
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 23 vasario 2025 - 15:40
QUOTE(mintas @ 2024 11 18, 18:35)
Jau beveik metai prabėgo, kokie įspūdžiai ?
...

Pratęsiant istoriją, tai galiu pasigirti, kad dar papildomai pirkau su APVA parama 15kWh akumuliatorių. Viso dabar jau 30kWh turim. ax.gif
Atsakyti
QUOTE(silainiai @ 2025 04 22, 18:20)
Pratęsiant istoriją, tai galiu pasigirti, kad dar papildomai pirkau su APVA parama 15kWh akumuliatorių. Viso dabar jau 30kWh turim.  ax.gif


Aš ir su APVA pirkau 5 kWh BYD HVS akumų, kuriuos palaiko Fronius GEN24 inverteris, tik šie brangūs, tai daug neįpirkau verysad.gif (nes nebuvau garantuotas, kad iš vis paramą gausiu, tai pirkau tik tiek, kiek neskausminga būtų, jei ir paramos negaučiau), o papildyti APVA neleidžia verysad.gif

Įspūdžiai, na geras daiktas bus, jei dings elektra tinkle. Man taupyti neleidžia nei 1 cnt, kadangi ir be jo už elektrą moku 0 Eur, tai pirkinys grynai rezerviniam maitinimui. Dabar eksploatuoju, žiūriu kaip viskas veikia, įspūdžiai geri, šiomis dienomis suvartoju po 0,1-0,2 kWh per dieną iš miesto tinklų (kaip ir paveiksliuke 2025-04-24 dieną, iš tikrųjų suvartojau apie 7kWh), bet 5kWh klaikiai per mažai verysad.gif .

Priedas  111.jpg   41,42KB   0 Parsiųsta kartų
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 26 balandžio 2025 - 13:45
Blin, dabar tokia idėja, tai užrašau. Faina būtų, kad kai bus Net Bilingas, kad ESO išleistų programėlę, kuri leistų valdyti prie tos programėlės pajungtus SE akumuliatorius, kada pakrauti, kada parduoti. Gerai būtų akumuliatorių savininkams, kad nereikėtų patiems kalhozit kažką su NordPoolu, o ESO būtų gerai, nes tiksliai žinotų, kokį akumuliatorių masyvą valdo, ir galėtų gerokai geriau prognozuoti akumuliatorių energijos atidavimą į tinklą.

Aišku ši idėja ne šiai temai, bet gal kas iki ESO galvų tokią idėja daneš, ir kai bus įvestas Net Bilingas, ši idėja jau bus realizuota smile.gif .

Arba ir koks programeris tokią idėją galėtų prasukti, būtų gerai kad derintų su ESO dėl užmokesčio, kad nereikėtų apkrauti mokesčiais SE savininkų biggrin.gif .
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 26 balandžio 2025 - 13:56
Visa ideja tos elektros buvo privaryti atsarginiu kWh ziemai ir ta energija naudoti sildymui.
Nes siaip, be sildymo, tos energijos reikia tikrai tiek mazai, kad neverta vargti.

Jei nera religiniu sumetimu tai visur svarbi ekonomija. Todel blogais menesiais geriau naudoti tinklo energija, o kas neturi tinko pajungimo, tai isijungti generatorius ir su jais pakrauti akumuliatorius kiek truksta. Nes teoriskai galima isirengti 30-50kW elektrine kuri ir blogais ziemos menesiais sugeneruos, bet papildoma kaina neatsipirks tu keliu menesiu kastu perkant ar net gaminant
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2025 04 26, 13:54)
Blin, dabar tokia idėja, tai užrašau. Faina būtų, kad kai bus Net Bilingas, kad ESO išleistų programėlę, kuri leistų valdyti prie tos programėlės pajungtus SE akumuliatorius, kada pakrauti, kada parduoti. Gerai būtų akumuliatorių savininkams, kad nereikėtų patiems kalhozit kažką su NordPoolu, o ESO būtų gerai, nes tiksliai žinotų, kokį akumuliatorių masyvą valdo, ir galėtų gerokai geriau prognozuoti akumuliatorių energijos atidavimą į tinklą.

Aišku ši idėja ne šiai temai, bet gal kas iki ESO galvų tokią idėja daneš, ir kai bus įvestas Net Bilingas, ši idėja jau bus realizuota smile.gif .

Arba ir koks programeris tokią idėją galėtų prasukti, būtų gerai kad derintų su ESO dėl užmokesčio, kad nereikėtų apkrauti mokesčiais SE savininkų biggrin.gif .


Mano atveju DEYE inverteriui jau yra sukurtas LT meistriukų priedėlis, kuris seka kitos dienos NordPool kainas ir pagal jas gali sudaryti algoritmą, kada verta parduoti sukauptą elektrą, kada vėl verta nusipirkti iš grido. SOLIS S6 lyg jau su DI irgi panašiai bando daryti, tik kiek girdėjau atsiliepimų, tai dar tokie studentų lygio tie variantai. Bet kol galutinai panaikins pasaugojimą, tikėtina dar patobulės ir jie.
Papildyta:

QUOTE
Aš ir su APVA pirkau 5 kWh BYD HVS akumų, kuriuos palaiko

Įspūdžiai, na geras daiktas bus, jei dings elektra tinkle. Man taupyti neleidžia nei 1 cnt, kadangi ir be jo už elektrą moku 0 Eur, tai pirkinys grynai rezerviniam maitinimui. Dabar eksploatuoju, žiūriu kaip viskas veikia, įspūdžiai geri, šiomis dienomis suvartoju po 0,1-0,2 kWh per dieną iš miesto tinklų (kaip ir paveiksliuke  2025-04-24 dieną, iš tikrųjų suvartojau apie 7kWh), bet 5kWh klaikiai per mažai verysad.gif .


Pas mane jau irgi mažėja su papildomu akumu ESO suvartojimas. Kas dieną suvartojame apie 15-20kWh.


Pridėta:

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo silainiai: 26 balandžio 2025 - 17:52
QUOTE(IDOMUCIA @ 2025 04 26, 14:50)


Žinok, kas liečia saulės energetiką, čia niekam neįdomi tavo nuomonė. Iš manęs tau "ignoras".
Papildyta:
QUOTE(silainiai @ 2025 04 26, 17:47)
Pas mane jau irgi mažėja su papildomu akumu ESO suvartojimas. Kas dieną suvartojame apie 15-20kWh.


15-20kWh tai mano dažnas suvartojimas kai buvo šildymo sezonas, bet kai buvo šildoma, tai mano 5 kWh akumai gelbėjo minimaliai verysad.gif .

Mano elektrinė 10,07kW galios. 6,75kW ant stogo, našumas apie 90% ir 3,32kW ant fasado, našumas apie 70%, bendras našumas primetu turėtų būti kažkas arčiau 80%, tai vertinant našumą, mano elektrinė turėtų atitikti ~8kW galios SE.

Priedas  222.jpg   55,92KB   0 Parsiųsta kartų
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 26 balandžio 2025 - 20:15
QUOTE(mintas @ 2025 04 26, 20:05)
Žinok, kas liečia saulės energetiką, čia niekam neįdomi tavo nuomonė. Iš manęs tau "ignoras".



Kvailas, save jau su "Visais" tapatiniesi. Putinas sako serga didybes manija... Uz save rasyk.

Jei ignoras tai ignoruok. AR cia jau nuosavas tavo forumas?

Tiesiog juokingi jusu taupymai... ypac kai debesys danguje ir diena trumpa. Matyt neturite ka veikti
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2025 04 26, 20:05)
15-20kWh tai mano dažnas suvartojimas kai buvo šildymo sezonas, bet kai buvo šildoma, tai mano 5 kWh akumai gelbėjo minimaliai verysad.gif .

Na, mano name praktiškai viskas ant elektros dabar, kai pasileidau ŠS. Nors jau pusė mėnesio, kaip nebešildom, bet suvartojimas išlieka. Matyt ir kiti prietaisai savo pasiima.


Pridėta:

Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2025 04 26, 20:05)
Žinok, kas liečia saulės energetiką, čia niekam neįdomi tavo nuomonė. Iš manęs tau "ignoras".

Seniai reikėjo seną surudyjusį drandulietinį vatnyką n...ui pasiųsti. Jis to vertas. Ilgai tu su juo cackinaisi. Daug čia nusmurdusios vatos savo kliedesius vėmalais triedžia.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Mindaugas7: 27 balandžio 2025 - 09:35
QUOTE(Mindaugas7 @ 2025 04 27, 09:35)
Seniai reikėjo seną surudyjusį drandulietinį vatnyką n...ui pasiųsti. Jis to vertas. Ilgai tu su juo cackinaisi. Daug čia nusmurdusios vatos savo kliedesius vėmalais triedžia.


Jus gal darba susiraskite koki normalesni, ar ofiso zhiurkytem tiek mazai moka, kad jau elektrai centu neuztenka?

Jus gerai parodote, kad buki zmones ne tik i savo Rusija ir Kremliu isikliopine bet net turi problemu susimoket uz elektra. Pas mane saskaita i men 60 euru per nama ir buta kartu. Gal 350kWh i men suvartojam per akis ir karstas vanduo name ruosiamas. Ar verta del 60 euru uzsiimti kazkokiais ten projektais

Kiek pazistu saules elektrines zmones issirenge buvo tam kad priduotu elektra vasara o sildytusi ziema. Sildytis reikia daug energijos ir apsimokejo, kol valstybe DOTAVO tuos nesamoningus mainus.

Dabar viskas keiciasi, gali nustot dotuot. O jei nesishildai tai neverta uzhsiimti nesamonem, per daug mazhos sumos. Jus net tiek nesuskaiciuojat...
Va pazistamui krusha priesh savaite sudauzhe visus modulius.

Ar jus kazhka ten nelegalaus darot, kad daug elektros reikia?
Atsakyti
QUOTE(silainiai @ 2025 04 26, 17:47)
Mano atveju DEYE inverteriui jau yra sukurtas LT meistriukų priedėlis, kuris seka kitos dienos NordPool kainas ir pagal jas gali sudaryti algoritmą, kada verta parduoti sukauptą elektrą, kada vėl verta nusipirkti iš grido.


O ar tai mokamas produktas ar nemokamas vartotojui?

Mano mintis tokia, kad šiuo apsu turi būti suinteresuotas ESO, nes sistemos balansavimas yra ir brangus reikalas ir reikalaujantis tikslios prognozės į priekį. Jei šį apsą valdo ESO, tai ji tiksliau žino, kiek konkrečią valandą poreikis bus padengtas iš akumuliatorių ir kiek dar papildomai reikia aktyvuoti kitų balansavimo priemonių, tokių kaip Kruonio hidroaukumuliacinė elektrinė. Todėl tokį apsą turėtų kurti ESO ar nupirkti jau parašytą iš autorių plečiant palaikomų inverterių sąrašą, aišku ir įvedant privalomą savo akumuliatorių pajėgumų registracija per ją į ESO duomenų bazes, kas būtina norint tiksliai prognozuoti valdomos energijos kiekius.
Papildyta:
QUOTE(silainiai @ 2025 04 27, 09:30)
Na, mano name praktiškai viskas ant elektros dabar, kai pasileidau ŠS. Nors jau pusė mėnesio, kaip nebešildom, bet suvartojimas išlieka. Matyt ir kiti prietaisai savo pasiima.


Ok, pasidalinsiu ir aš panašiu paveiksliuku:
mėlyna - vidinėm reikmėm svartota elektros energija iš tinklo
geltona - vidinėm reikmėm suvartota saulės elektrinės pagaminta elektros energija
violetinė - į ESO tinklus patiekta saulės elektrinės pagaminta elektros energija
Dėl visko ant elektros, tai mano namas nuo pats statybų pradžios tik ant elektros ir paskutiniu metu ne tik namas, bet ir visa sodo technika (arba elektriniai prietaisai ant laido, arba akumuliatoriniai, nieko varomo benzinu). Vieninteliai automobiliai su vidaus degimo varikliais, bet su elektromobiliais saulės energijos neužtektų verysad.gif .

Priedas  Clipboard01.jpg   59,74KB   0 Parsiųsta kartų
Atsakyti