QUOTE(mariuzs @ 2016 03 11, 17:08)
norėtusi parketlenčių, su parketu ir buvo skaičiuotas projektas, kaip ir minėjai kad išgauti didesnį COP
bet vien kolektorių su tiek kilpų jau kainuos daug
bet vien kolektorių su tiek kilpų jau kainuos daug

Pas mane grindų plotas apie 125m, tai gavosi 11 kilpų. Kadangi pas tave tarpai mažesni, tai ir kilpų skaičius didesnis. Mano vamzdžio metražas apie 620m gavosi.
Kaina ir pas mane didelė gavosi, bet korida naudojo pigesnias medžiagas, tai tokiom medžiagomis darant, kaina ir tiksliai pagal projektą darant gautūsi visai padori.
Kadangi pas tave parketlentės, tai labai augina termofikato temperatūrą, atkreipei dėmesį, kaip pas mane ji išaugo lyginant plyteles su laminatu? O su parketlentėm bus dar labiau.
Nors jei parketlentes dėti ne ant pakloto, o klijuoti, tai gal varža ir normos ribose bus

Nors abejoju, kad tankiau išvedžioti vamzdeliai leis ženkliau sumažinti termofikato temperaūrą, kurią augina didesnės šiluminės varžos grindų danga.