QUOTE(korida @ 2016 03 07, 21:14)
Cibuli,nesupyk nes zinau  labai  esi jautrus , visiskai nesupranti esmes  smile.gif ,kad temperatura nukrito tai reiskia ,kad reiktu koreguoti kreive ,t.y. reiktu padidinti termofikato temperatura prie tos lauko temperaturos kur pastebi pokycius .Atsireguliuosi viena karta ir visks bus ok. 4u.gif

Kai normaliai pasakai, visi nepykstu. Bet esmė tokia, kad šilumos siurblys - automatinis, protingas įrenginys. Mano supratimu vien pagal lauko temperatūrą jis reaguoja kvailai ir ne protingai valdo šildymą.

Man aišku nesunku padidinti šildymo kreivę, bet jei kuomet lauke didesnis minusas ši kreivė veikė gerai, tai keista, kad ji veikia prastai, kai lauke atšilo.

Ar visgi šildymo sezono metu reikia kelis kartus keisti šildymo kreivę? Man atrodytų, kad lauko temperatūros daviklis ir vidaus termostatai, nustačius protingą šildymo kreivę, per visą šildymo sezoną turėtų palaikyti optimalią temperatūrą. Nebent aš kreivę per žemą nustačiau. O gal visgi tai pasekmė to, kad nėra vidaus termostatų?
Papildyta:
QUOTE(Orginalus @ 2016 03 07, 21:10)
Maniskis gali veikt pagal kambario arba pagal gristama

Mano siurblys, jei neklystu, dirba pagal lauko temepratūrą ir pagal grįžtamą. Tik grįžtama reaguoja į lauko temperatūrą, bet grįžtamos visai neįtakoja vidaus temperatūra.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2016 03 07, 23:24)
Nebent aš kreivę per žemą nustačiau.

Taip ,reiktu prie tos lauko temperaturos pakelti termofikato temperatura .Gi prie atitinkamos lauko temperaturos gali uzduoti termfikato temperatura kokia nori,kuri itakos vidaus temperatura .
Turi nusistatyti kreive pagal namo silumini poreiki prie atitinkamu lauko temperaturu .
Ar pas tave to padaryti negalima ?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 07 kovo 2016 - 21:37
QUOTE(Orginalus @ 2016 03 07, 21:10)
Pasikoreguok kreive, reiskia prie tokios temperaturos reikalingas aukstesnes temperaturos termofikatas. O pas tave nera galimybes pasijungti kambario davikli, pagal kuri SS sildytu patalpas.
Maniskis gali veikt pagal kambario arba pagal gristama, kolkas pagal kambario davikli uzstates, kad veiktu, uzstates, kad sildytu iki 21c, atvesus kambariam iki 20c vel SS isijungia.
Yra dar plius kiekvienam kambaryje po atskira davikli, galima butu zaist su pavarom, bet SS stringa jei uzsisuka daugiau nei puse ziedu. Jei kam reikia, galiu parduot uz gera kaina wavin kambario daviklius su termopavarom ir valdymo bloku;)


Kai teigiama, kad nereikia automatikos, kalba eina apie grindinio šildymo valdymo automatiką, kuri pridarinėja grindinio šildymo kilpas.

Cibuli, tu man paaiškink, kaip pridarant ar atidarant grindinio šildymo kilpas padidinti temperatūrą visame name? Manai ji įjungs šilumos siurblį?

Čia tam kad suprastum, kodėl visi teigia, jog reikia šilumos siurblio nustatymus pakoreguot. Grindinio šildymo automatika neprivers šilumos siurblio dirbti tada, kai pačio šilumos siurblio automatika nenori.
Papildyta:
QUOTE(Orginalus @ 2016 03 07, 21:10)
O pas tave nera galimybes pasijungti kambario davikli, pagal kuri SS sildytu patalpas.


Nesu pas save pajungęs, bet kad tokia galimybė yra pas mane, mačiau, bet kaip supratau, tai ten pajungus termostatą, jis paprasčiausiai atjunginės ŠS tik tada, kai patalpų viduje bus per karšta, o kai bus užduota temperatūra arba žemesnė jis leis dirbti šilumos siurbliui pagal lauko daviklį.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2016 03 07, 21:31)
Kai normaliai pasakai, visi nepykstu. Bet esmė tokia, kad šilumos siurblys - automatinis, protingas įrenginys. Mano supratimu vien pagal lauko temperatūrą jis reaguoja kvailai ir ne protingai valdo šildymą.

Man aišku nesunku padidinti šildymo kreivę, bet jei kuomet lauke didesnis minusas ši kreivė veikė gerai, tai keista, kad ji veikia prastai, kai lauke atšilo.

Ar visgi šildymo sezono metu reikia kelis kartus keisti šildymo kreivę? Man atrodytų, kad lauko temperatūros daviklis ir vidaus termostatai, nustačius protingą šildymo kreivę, per visą šildymo sezoną turėtų palaikyti optimalią temperatūrą. Nebent aš kreivę per žemą nustačiau. O gal visgi tai pasekmė to, kad nėra vidaus termostatų?
Papildyta:

Mano siurblys, jei neklystu, dirba pagal lauko temepratūrą ir pagal grįžtamą. Tik grįžtama reaguoja į lauko temperatūrą, bet grįžtamos visai neįtakoja vidaus temperatūra.

Griztamas ir yra matuojamas pagal lauka. Reiskia kreive prie didesnio minuso gerai nustatyta, tik prie pliuso pasikoreguok, jei per salta reiskia reikia pakelt t prie +5c. Nereikia koreguot kelis kartus per ziema, sureguliuoji pagal namo siluminius nuostolius ir viskas. Pagal kambario davikli kai veikia, kai saule islenda ir namai prisyla, SS automatiskai yra isjungiamas.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2016 03 07, 21:38)
Cibuli, tu man paaiškink, kaip pridarant ar atidarant grindinio šildymo kilpas padidinti temperatūrą visame name? Manai ji įjungs šilumos siurblį?

Čia tam kad suprastum, kodėl visi teigia, jog reikia šilumos siurblio nustatymus pakoreguot. Grindinio šildymo automatika neprivers šilumos siurblio dirbti tada, kai pačio šilumos siurblio automatika nenori.

Ne visi taip teigia: tu, Korida ir Origanalus, t.y. 3 žmonės (visų tikriausiai yra daugiau). Bet ne čia esmė. Aš nežinau kaip veikia grindinio šildymo automatika, bet manau, kad ji padėtų optimizuoti patalpų temperatūrą. Vien lauko davikliu nėra gerai pasitikėti.

O kaip tavo name su elektra: šokinėja vidaus temperatūra ar ne? Kokie termometrai, automatikos stovi?
Papildyta:
QUOTE(Orginalus @ 2016 03 07, 21:44)
Reiskia kreive prie didesnio minuso gerai nustatyta, tik prie pliuso pasikoreguok, jei per salta reiskia reikia pakelt t prie +5c.

O štai čia nežinau. Man atrodo, kad mano siurblyje yra tik vienas nustatymas: prie lauko -20, grindų grįžtama +27. Gali būti, kad ir prie lauko pliuso yra numatyta grįžtama temperatūra. Kažkaip neatkreipiau dėmesio. Reikės rytoj pažiūrėti.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2016 03 07, 21:52)
Ne visi taip teigia: tu, Korida ir Origanalus, t.y. 3 žmonės (visų tikriausiai yra daugiau). Bet ne čia esmė. Aš nežinau kaip veikia grindinio šildymo automatika, bet manau, kad ji padėtų optimizuoti patalpų temperatūrą. Vien lauko davikliu nėra gerai pasitikėti.

O kaip tavo name su elektra: šokinėja vidaus temperatūra ar ne? Kokie termometrai, automatikos stovi?


Reikalas tas, kad grindinio šildymo automatika gali tik paskirstyti jau pagamintą šilumą, bet kai šilumos trūksta grindys papildomai iš niekur nepaims. Norint kad šilumos siurblys reaguotų į vidinę temperatūrą investicija į grindinio šildymo automatiką absoliučiai neduos jokios naudos.

Tau reikia pasidomėti, kokie vidiniai termostatai gali būti pajungti prie tavo šilumos siurblio, tik prieš kokį įsigydamas, būtinai šsiaiškink, kaip jisai veiks. Tūriu įtarimą, kad sužinojęs kaip gali veikti vidiniai termostatai, nuspręsi, kad jie nesugeba veikti kaip tu norėtum, ir atsisakysi tokį įsigyti.

Pas mane tai išvis paprasta sistema. Absoliučiai jokio termostato, tik truputį protingesnį taimerį nusipirkau, kad įsijunginėtų esant naktiniam ar savaitgaliniam tarifui automatiškai. Po sausio mėnesio nusipirkau smile.gif. Kai per šilta kaloriferį išjungiu rankiniu būdu. Dabar savaitgaliais paprastai laikau išjungtą. Temperatūra laikosi apie 20C-21C. Nors specialiai nekontroliuoju, bet kai žvilgteliu į termometrą, tai pastoviai šias temperatūras rodo. Turiu du termometrus, vienas miegamojo drabužinėje atram aukšte, kitas pirmam aukšte ant palangės į stiklą atremtas, abu rodo panašiai.

Bet sausį tai temperatūra šokinėjo, tai laikiau aukštesnę, nes be automatikos sunku buvo sugaudyti.

Ai dar vienas niuansas, pas mane rekuperatorius pastoviai paduoda 23C temperatūros orą, tai spėju įneša šiek tiek bendro temperatūrinio stabilumo.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 07 kovo 2016 - 22:27
Kiek skaičiau tai Salus controls grindų automatika gali valdyti ir šilumos šaltinį (ŠS ar katilą) ir cirkuliacinį siurblį


QUOTE(mintas @ 2016 03 07, 21:44)

Cibuli, tu man paaiškink, kaip pridarant ar atidarant grindinio šildymo kilpas padidinti temperatūrą visame name? Manai ji įjungs šilumos siurblį?



Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2016 03 07, 21:52)
O štai čia nežinau. Man atrodo, kad mano siurblyje yra tik vienas nustatymas: prie lauko -20, grindų grįžtama +27. Gali būti, kad ir prie lauko pliuso yra numatyta grįžtama temperatūra. Kažkaip neatkreipiau dėmesio. Reikės rytoj pažiūrėti.


Nukirst ant stalo nedėčiau, bet kiek pamenu rudenį kai narstėm tamstos siurblį šneka ėjo apie kelis šilumos kreivės nustatymus. T.y. -20/+27 yra tik 'apatinė' kreivės vertė, turi būti dar ir 'viršutinė', t.y. kokį termofikatą leisti prie +5 ar +10 lauko. Tai va šitą vertę ir reikia užkelti kažkiek (tinkamą skaičių teks surasti jau gyvenant bandymų būdu).
Atsakyti
QUOTE(remiga @ 2016 03 07, 22:23)
Kiek skaičiau tai Salus controls grindų automatika gali valdyti ir šilumos šaltinį (ŠS ar katilą) ir cirkuliacinį siurblį


Tai kad ten tupas valdiklis, nieko jis neduos daugiau nei papildomas termostatas jungiamas prie šilumos siurblio. Jis valdyti gali tupą šildymo sistemą įjungdamas arba išjungdamas ją. Tokiam valdikliui galima būtų nebent papigiaiską dujinį katilą pajungti skirtą karšto vandens ruošimui, pasižiūrėk, tokie katilai kapeikas kainuoja.

Vat radau kaip pavyzdį, ką prie tokio valdiklio galima būtų jungti, arba dar galima kokį elektrinį šildytuvą šildantį tiesiogiai elektra pajungti.

https://www.senukai....23-junkers/2r6g

Šilumos siurblys turi gerokai protingesnę automatiką.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 07 kovo 2016 - 22:39
Sveiki, gal kas galetu rekomenduoti konstruktoriu, plokstiniams pamatams suprojektuoti. Veiksmas Kaune. Aciu!
Atsakyti
Ir ka jie darys?
Visuose 2 kambariuose užduosi ..,00 laipsnio temperatūrą?
Kai visur vienodos šildomos grindys

QUOTE(cibulis @ 2016 03 07, 20:19)
Dėl daviklio - nežinau, bet septyniose patalpose esu išvedžiojęs laidus termostatams. Reikės vėliau juos pajungti.

Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2016 03 08, 07:32)
Ir ka jie darys?
Visuose 2 kambariuose užduosi ..,00 laipsnio temperatūrą?
Kai visur vienodos šildomos grindys



00 nepadarysi bet siektiek sumazinti kambaryje temperatura pavyks. Temperatura laikysis tokia kokia rekupas pripus.
Atsakyti