Įkraunama...
Įkraunama...

Grindinis šildymas 4

Suvesi į tą Valtec programą ilgius ir programa pati paskaičiuos. Nuostolius namo su ja galima t.p. apskaičiuoti.

QUOTE(funtikas2999 @ 2017 03 31, 11:02)
5 kambarys - vonia, dėl to KV cirkuliacijos ir nenoriu, bandysiu bent ant grindų šilumos pojutį sukurt... na jei efekto nebus, tiesiog laikysiu abu kolektorius atsuktus visąlaik...

p.s. apie hidrauliką gi sakiau nieko nesuprantu... tai kas iš tos skaičiuoklės...

Atsakyti
Patarimo reikia dėl šildomų grindų ant medinės perdangos.
Galimi variantai - sauso tipo šildomos grindys
Sumuštinis galėtų būti toks - ant esamos medinės perdangos ir OSB kloti 2cm kietą vatą arba plaušo plokštę ir įrengti vamzdelius su aliuminio reflektoriais, ant viršaus dedasi dviguba plokštė (gipso pagrindu) ant viršaus jau danga.
Kokie minusai tokios sistemos? Apytikslė m2 kaina?

Dar radau Knauf FE 50 Largo šlapią sistemą - gipso mišiniu užpilamos šildomos grindys. minimalus storis 35mm virš vamzdelių, pasirinkus 20mm vamzdelius - 55mm. m2 svoris gaunasi ~120kg
mišinio kaina 40kg 8.3eur
100m2 55mm ~2100eur plius kitos medžiagos ir darbas.
Verta dėmesio? Ar link prabangaus sprendimo traukiantis variantas? Lyginant su sausomis grindimis - garso izoliacija, termomasė, tolygesnis tem pasiskirstymas.
Minusai - svoris perdangai ir kaina.
EDIT - čia brangus ir labai šlapias sprendimas, KNAUF normaliom sąlygom nerekomenduoja jo.
kaip išsireiškė - naudojama kai "prakniso meistrai aukščius"

Sausos gridnys man kelia abejonių dėl galimų šaltų šiltų zonų. vamzdukai bus kas 20cm ar tie aliuminio reflektoriai sugeba šilumą perduoti efektyviai. Ar kas turite patirties čia?
Kokie variantai plokštės ant vamzdukų?

Knauf Brio 18mm plokštė ~16-18€/m2
Kas dar be Uponor tokias sistemas siūlo?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo 13b: 31 kovo 2017 - 13:29
QUOTE(funtikas2999 @ 2017 03 31, 12:02)
5 kambarys - vonia, dėl to KV cirkuliacijos ir nenoriu, bandysiu bent ant grindų šilumos pojutį sukurt... na jei efekto nebus, tiesiog laikysiu abu kolektorius atsuktus visąlaik...

p.s. apie hidrauliką gi sakiau nieko nesuprantu... tai kas iš tos skaičiuoklės...


Klokit naturaliai šiltą grindų dangą, pvz. PVC, kaip pas arkava. Plytelės bus šaltos, ypač vasarą, kai grindinis šildymas išjungtas. Dar vienas būdas po plytelėmis pakloti elektrinio šildymo kabelį. Vasarą tikrai gelbsti.

O ką ten hidraulikoi suprasti? Bet kokia kliūtis vamzdyje sukuria pasipriešinimą, kurį turės nugalėti vandens siurblys.
Atsakyti
QUOTE(remiga @ 2017 03 31, 13:44)
Plytelės bus šaltos, ypač vasarą, kai grindinis šildymas išjungtas. Dar vienas būdas po plytelėmis pakloti elektrinio šildymo kabelį. Vasarą tikrai gelbsti.


Tai kad mano šildomų grindų plytelės vasarą, prie išjungto grindinio šildymo net šiltesnės, nei žiemą prie įjungto grindinio šildymo.

Bandysi bent kiek pakelti grindų temperatūrą su elektriniu šildytuvu žiemą, ir visame name turėsi tikrą sauną. Nesupratau nuo ko gi tas elektrinis šildytuvas gali gelbėti?

Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2017 03 31, 21:41)
Bandysi bent kiek pakelti grindų temperatūrą su elektriniu šildytuvu žiemą, ir visame name turėsi tikrą sauną. Nesupratau nuo ko gi tas elektrinis šildytuvas gali gelbėti?


Atsiprašau, padariau klaidą, ten ne "žiemą", o "vasarą" turėjo būti.
Atsakyti
QUOTE(13b @ 2017 03 31, 13:15)
Patarimo reikia dėl šildomų grindų ant medinės perdangos.
Galimi variantai - sauso tipo šildomos grindys
Sumuštinis galėtų būti toks - ant esamos medinės perdangos ir OSB kloti 2cm kietą vatą arba plaušo plokštę ir įrengti vamzdelius su aliuminio reflektoriais, ant viršaus dedasi dviguba plokštė (gipso pagrindu) ant viršaus jau danga.
Kokie minusai tokios sistemos? Apytikslė m2 kaina?

Dar radau Knauf FE 50 Largo šlapią sistemą - gipso mišiniu užpilamos šildomos grindys. minimalus storis 35mm virš vamzdelių, pasirinkus 20mm vamzdelius - 55mm. m2 svoris gaunasi ~120kg
mišinio kaina 40kg 8.3eur
100m2 55mm ~2100eur plius kitos medžiagos ir darbas.
Verta dėmesio? Ar link prabangaus sprendimo traukiantis variantas? Lyginant su sausomis grindimis - garso izoliacija, termomasė, tolygesnis tem pasiskirstymas.
Minusai - svoris perdangai ir kaina.
EDIT - čia brangus ir labai šlapias sprendimas, KNAUF normaliom sąlygom nerekomenduoja jo.
kaip išsireiškė - naudojama kai "prakniso meistrai aukščius"

Sausos gridnys man kelia abejonių dėl galimų šaltų šiltų zonų. vamzdukai bus kas 20cm ar tie aliuminio reflektoriai sugeba šilumą perduoti efektyviai. Ar kas turite patirties čia?
Kokie variantai plokštės ant vamzdukų?

Knauf Brio 18mm plokštė ~16-18€/m2
Kas dar be Uponor tokias sistemas siūlo?


Buvo palyginti keli variantai čia

Aš galvojau daryti vonioje tokį "sumuštinį" - kieta vata, aliuminio plokštės (idealu būtų gauti tokias plokštes) ir ant viršaus cetrio dviguba plokštė.

Fermacell irgi turi - ~35 EUR/m2 ir tai pigiau nei aukščiau esantis variantas, bet dar nesidomėjau, koks atstumas tarp vamzdelių, šioje sistemoje.

Atsakyti
QUOTE(UZZY @ 2017 03 28, 16:27)
Pritarciau daryti spirale. Ir tolygiau šils, ir termofikato pasipriešinimas mažesnis. Ir lengviau vynioti vamzdelį. Ir kažin ar d18 pagal techninius reikalavimus galima lenkti 7,5 cm radiusu? Praktiškai nesulenksi taip, bus plauko forma ties lenkimu.

Va kai negalima arba nemoka lenkti tai ir prilankstė...
http://www.part.lt/i...66ae93d9762.jpg
Nors tas daugiasluoksnis gana tvirtas ir atrodo lankstosi kaip nori... ar dėl tokių "užlaužimų/suplonėjimų" sukti galvą ar nieko čia tokio, pas visus taip būna... ? unsure.gif

Atsakyti
QUOTE(funtikas2999 @ 2017 04 06, 14:17)
Va kai negalima arba nemoka lenkti tai ir prilankstė...
http://www.part.lt/i...66ae93d9762.jpg
Nors tas daugiasluoksnis gana tvirtas ir atrodo lankstosi kaip nori... ar dėl tokių "užlaužimų/suplonėjimų" sukti galvą ar nieko čia tokio, pas visus taip būna... ?  unsure.gif


Čia daugiasluoksnis koks? Su aliuminiu ar ala PEX'inis? Užlankstymai neskaniai atrodo, ar čia kritiška, nepasakysiu. Aliumininis daugiasluoksnis jau neatsistatys, PEX'inį galima bandyti remontuoti šildant su fenu.

Bet kuriuo atveju reikalaučiau prieš betonuojant užpompuoti vamzdyną vandeniu, palikti dienai ir pažiūrėti, ar nėra kažkur prakiurę.
Atsakyti
Čia AL , plastikui taip nesigautų.
Paprastai ties tokiom skaudžiai lenktom vietom daugiasluoksnis mėgsta atsisluoksniuot, kyla rizika esant spaudimui.
Ko gero liepciau pervyniot..... gal

QUOTE(Verteris @ 2017 04 06, 13:32)
Čia daugiasluoksnis koks? Su aliuminiu ar ala PEX'inis? Užlankstymai neskaniai atrodo, ar čia kritiška, nepasakysiu. Aliumininis daugiasluoksnis jau neatsistatys, PEX'inį galima bandyti remontuoti šildant su fenu.

Bet kuriuo atveju reikalaučiau prieš betonuojant užpompuoti vamzdyną vandeniu, palikti dienai ir pažiūrėti, ar nėra kažkur prakiurę.

Atsakyti
Ferroplast PERT-AL-PERT, tai turbūt aliuminis kaip sakot... Ir svarbiausia, kad keliose tokiose vietose būtent ties tuo laužimu prispausta su dirželiu, ta prasme, kad dirželis paslėptų tą laužimą ir jo nesimatytų..., ot šmikiai kreivarankiai... toks vaizdas kad keliais reik ropot kilometrą ir žiūrėt kiekvieną lenkimą biggrin.gif
tai vandeniu kas be ko jau galvojau daryt, dar su slėgiu reik užspaust. tik įdomu kokiu slėgiu... reiks tech.charakteristikų vamzdžio paprašyt pardavėjų... tik va galvos skausmas dėl apsisprendimo pervyniot...
Atsakyti
vat del to, kad keliais nesliauziot, netikrint- paaukojau du vakarus, ir išsivyniojau ji pats.... garantuota, ir dykai smile.gif
betonavau be slėgio, bet stovejau salia betonuotojo... biggrin.gif

QUOTE(funtikas2999 @ 2017 04 06, 14:17)
Ferroplast PERT-AL-PERT, tai turbūt aliuminis kaip sakot... Ir svarbiausia, kad keliose tokiose vietose būtent ties tuo laužimu prispausta su dirželiu, ta prasme, kad dirželis paslėptų tą laužimą ir jo nesimatytų..., ot šmikiai kreivarankiai... toks vaizdas kad keliais reik ropot kilometrą ir žiūrėt kiekvieną lenkimą  biggrin.gif
tai vandeniu kas be ko jau galvojau daryt, dar su slėgiu reik užspaust. tik įdomu kokiu slėgiu... reiks tech.charakteristikų vamzdžio paprašyt pardavėjų... tik va galvos skausmas dėl apsisprendimo pervyniot...

Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2017 04 06, 16:23)
vat del to, kad keliais nesliauziot, netikrint- paaukojau du vakarus, ir išsivyniojau ji pats.... garantuota, ir dykai smile.gif
betonavau be slėgio, bet stovejau salia betonuotojo...  biggrin.gif
Šalia betonuotojo ir aš jau iš anksčiau nusiteikęs stovėt biggrin.gif bet prie santechnikų stovėjau tik prie pirmos kilpos...
Atsakyti