Labas vakaras.
Įsigijau namą-dėžutę, Klaipėdos krašte. Laikas pradėt mąstyt apie grindinį šildymą. Klausimas labai paprastas - rekomenduokit įmonę ar žmogų, kuris suprojektuotų grindinio šildymo projektą. O gal ten nėra tiek sudėtinga? Gal nesunku pasidaryt pačiam? Su braižyba ir matematika nesipykstu ;)
Dėkui iš anksto
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo zixelis: 10 vasario 2017 - 22:24
QUOTE(Dzūkiška pirkia @ 2017 02 10, 10:39)
Aš tik užtvirtinimui. Juok kanalinė kondiškė dirbtų atskirais ortakiais nuo rekuperatoriaus. Idealu aišku būtų kanalinį pajungti į rekupo sistemą, bet manau čia svaigalai jau - problemos su oro srautais ir pan. Ar...?


Tai gi pasiskaityk pasyvaus namo rekomendacijas.

Ten rekomenduojama namo šildymui naudoti vėdinimo sistemos ortakius, taigi, ortakių papildomų šildymui vedžioti nereikia.

Bet vis tik, be jokių perdarymų aš nejungčiau, o ir vėdinimo temas siūlau pasiskaitinėti, ten vėdinimo specialistai rekomenduoja, kai daromas šildymas su ventiliacija, būtinai daryti oro recirkuliaciją. Padarius oro recirkuliaciją, gaunam puikiausiai funkcionuojančias dvi atskiras sistemas, kurios dirba neįtakodamos viena kitos darbą, dirbant su tais pačiais ortakiais.
Papildyta:
QUOTE(zixelis @ 2017 02 10, 22:22)
Labas vakaras.
Įsigijau namą-dėžutę, Klaipėdos krašte. Laikas pradėt mąstyt apie grindinį šildymą. Klausimas labai paprastas - rekomenduokit įmonę ar žmogų, kuris suprojektuotų grindinio šildymo projektą. O gal ten nėra tiek sudėtinga? Gal nesunku pasidaryt pačiam? Su braižyba ir matematika nesipykstu ;)
Dėkui iš anksto


Grindinio projektą nesunkiai galėsit gauti pas grindinio medžiagų pardavėją, iš jo net ir įrankius, didelė tikimybė kad galėsit pasiskolinti, o su projektu ir įrankiais puikiausiai visą grindinį susimontuosit patys.
Atsakyti
QUOTE(zixelis @ 2017 02 10, 23:22)
Labas vakaras.
Įsigijau namą-dėžutę, Klaipėdos krašte. Laikas pradėt mąstyt apie grindinį šildymą. Klausimas labai paprastas - rekomenduokit įmonę ar žmogų, kuris suprojektuotų grindinio šildymo projektą. O gal ten nėra tiek sudėtinga? Gal nesunku pasidaryt pačiam? Su braižyba ir matematika nesipykstu ;)
Dėkui iš anksto

Įdomumo dėlei gali su LoopCad pasipaišyti, visai nesunku pažiūrėjus kelis tutorials smile.gif aišku kokio diametro ir kaip tankiai išvedžiot tai reik jau vertint pagal namo šiluminius poreikius...

Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2017 02 10, 23:40)
ten vėdinimo specialistai rekomenduoja, kai daromas šildymas su ventiliacija, būtinai daryti oro recirkuliaciją. Padarius oro recirkuliaciją, gaunam puikiausiai funkcionuojančias dvi atskiras sistemas, kurios dirba neįtakodamos viena kitos darbą, dirbant su tais pačiais ortakiais.


Mintai, aš kiek gilinausi, tai oras-oras turi naudoti atskirus ortakius. Nes nelabai suprantu, kaip galima būtų padaryti recirkuliaciją su rekupo ortakiais. Čia nebent eina kalba apie gudresnius rekupus, prie kurių jau gamykliškai jungiasi kažkokie siurbliai.
Atsakyti
QUOTE(Dzūkiška pirkia @ 2017 02 11, 19:43)
Mintai, aš kiek gilinausi, tai oras-oras turi naudoti atskirus ortakius. Nes nelabai suprantu, kaip galima būtų padaryti recirkuliaciją su rekupo ortakiais. Čia nebent eina kalba apie gudresnius rekupus, prie kurių jau gamykliškai jungiasi kažkokie siurbliai.


Recirkuliacija atliekama ne su rekuperatoriumi. Kadangi neradau internete principinės schemos parodančios kaip veikia recirkuliacija, pabandžiau ją papaišyti pats. Vėdinimą su šildymu apjungus pagal tokį principą, vėdinimo ir šildymo oro srautai vienas nuo kito tampa nepriklausomi, atskiri, bet naudojamasi tais pačiais vėdinimo ortakiais.
vartotojo įkelta nuotrauka

Šeip tai daugiau reikėtų bandyti pasieškoti info pasyvus-karkasinis.com bloge, nes jam tokią šildymo sistemą įrengė orocentras, o Ed@`as kai kalba apie vėdinimą su šildymu, visuomet kalba ir apie recirkuliaciją.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 11 vasario 2017 - 23:10
QUOTE(mintas @ 2017 02 11, 23:10)

Šeip tai daugiau reikėtų bandyti pasieškoti info pasyvus-karkasinis.com bloge, nes jam tokią šildymo sistemą įrengė orocentras, o Ed@`as kai kalba apie vėdinimą su šildymu, visuomet kalba ir apie recirkuliaciją.


Dėkui Mintai, pasigilinsiu. Ir jei bus klausimų persikelsiu į orinukų temą.
Atsakyti
Laba diena.
Pasikleckiojau grindinio šildymo planą.
Sanitariniuose mazguose kas 15cm, kitose patalpose kas 20cm, sutankinta iki kas 10cm ties vitrinomis, 1m atstumu. Vamzdelis 18mm. Kontūrų ilgiai 37-83m.
Atiduodu laidies teismui - priimu visus komentarus smile.gif
Ačiū.

Priedas  namas.jpg   146,28KB   1 Parsiųsta kartų
Atsakyti
QUOTE(zixelis @ 2017 02 19, 15:41)
Laba diena.
Pasikleckiojau grindinio šildymo planą.
Sanitariniuose mazguose kas 15cm, kitose patalpose kas 20cm, sutankinta iki kas 10cm ties vitrinomis, 1m atstumu. Vamzdelis 18mm. Kontūrų ilgiai 37-83m.
Atiduodu laidies teismui - priimu visus komentarus smile.gif
Ačiū.

Priedas  namas.jpg   146,28KB   1 Parsiųsta kartų


O kiek namas apšiltintas ir kokio šiltumo langai?
Atsakyti
Langai nėra geriausios kokybės. Tiksliai nepasakysiu, nes dar negavau techninės informacijos.
Sienos - 25cm keraminis blokelis, apšiltintas ~13cm putplasčiu ir nutinkuota dekoratyviniu tinku. Stogas 20cm vata, bet žadu dadėt dar 20cm. Svetainėj ir virtuvėj (apatinėj paveikslėlio daly) aukštėjančios lubos į vieną pusę iki ~4m. Grindys kolkas tik juodgrindės, ketinu dėti 20cm EPS80.
Atsakyti
QUOTE(zixelis @ 2017 02 19, 16:36)
Langai nėra geriausios kokybės. Tiksliai nepasakysiu, nes dar negavau techninės informacijos.
Sienos - 25cm keraminis blokelis, apšiltintas ~13cm putplasčiu ir nutinkuota dekoratyviniu tinku. Stogas 20cm vata, bet žadu dadėt dar 20cm. Svetainėj ir virtuvėj (apatinėj paveikslėlio daly) aukštėjančios lubos į vieną pusę iki ~4m. Grindys kolkas tik juodgrindės, ketinu dėti 20cm EPS80.


Čia iš akies išsimėtei tuos žigsnius? Nes atrodo labai jau maži žingsniai, ar tikrai reikia tokių siaurų.

Su kuo lenksi vamzdelius darydamas 10 cm žingsnius?
Atsakyti
QUOTE(LukasST @ 2017 02 19, 19:08)
Čia iš akies išsimėtei tuos žigsnius? Nes atrodo labai jau maži žingsniai, ar tikrai reikia tokių siaurų.

Su kuo lenksi vamzdelius darydamas 10 cm žingsnius?


Viską padariau pats. Tai sakot nedėt kas 10cm palei vitrininius langus?
Atsakyti
QUOTE(zixelis @ 2017 02 19, 16:36)
Langai nėra geriausios kokybės. Tiksliai nepasakysiu, nes dar negavau techninės informacijos.
Sienos - 25cm keraminis blokelis, apšiltintas ~13cm putplasčiu ir nutinkuota dekoratyviniu tinku. Stogas 20cm vata, bet žadu dadėt dar 20cm. Svetainėj ir virtuvėj (apatinėj paveikslėlio daly) aukštėjančios lubos į vieną pusę iki ~4m. Grindys kolkas tik juodgrindės, ketinu dėti 20cm EPS80.


Man irgi krito į akis labai maži tarpai tarp vamzdelių. Bet namas nepanašu, kad būtų iš A ar šiltesnių klasės, gal tiek ir nepakenks.
Atsakyti