Įkraunama...
Įkraunama...

Grindinis šildymas 4

QUOTE(Verteris @ 2016 12 27, 15:39)
Taigi aš apskritai pradžiai prisukčiau kilpas kokiais 20% (prisukčiau tam, kad jei kur trūktų temperatūros, būtų galimybė atsukti vieną kilpą balansavimui) ir paskui empiriškai pagal pojūčius didinčiau/mažinčiau tos patalpos šildymą.


Bloga mintis, nes taip sumažini savo grindinio našumą ir tuo pačiu ŠS COP. Prisukinėti reikia tik tas kilpas kurias prisukti būtina, visas kitas palikus atsuktas maksimaliai, kiek tik leidžia balansavimo ribos.

Kai atsiras kur nors poreikis padidinti temperatūrą, tuomet tą kilpą atsuki, ir tik tada, jei to neužtenka, šiek tiek prisuki kitas.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 28 gruodžio 2016 - 08:18
QUOTE(mintas @ 2016 12 27, 19:48)
Nebūtina kur nors sukioti. Nustatai į vieną ir tą patį tašką ir spaudinėji, tai po kokio penkto nuspaudimo ankščiau pradėdavo rodoma temperatūra kilti.

Taigi, ankščiau labai plaukiojo, tad atjungiau lazerinį taikiklį ir ekrano pašvietimą, tai dabar ženkliai ilgiau maždaug tą pačią temperatūrą rodo, grubiai per kolektoriaus visus vamzdžius praeiti užtenka, tada padarai pertraukėlę ir vėl praeini, tai sakyčiau, kolektorius gana tiksliai nusireguliavo. Laikau, kad subalansuotas smile.gif.

ant dienu turi ateiti 11 tokiu vartotojo įkelta nuotrauka termometru is kinieciu, bandysiu su ju pagalba greitai subalansuoti
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2016 12 28, 08:01)
Bloga mintis, nes taip sumažini savo grindinio našumą ir tuo pačiu ŠS COP. Prisukinėti reikia tik tas kilpas kurias prisukti būtina, visas kitas palikus atsuktas maksimaliai, kiek tik leidžia balansavimo ribos.

Kai atsiras kur nors poreikis padidinti temperatūrą, tuomet tą kilpą atsuki, ir tik tada, jei to neužtenka,  šiek tiek prisuki kitas.


Na čia konkrečiai jūsų situacijoje aktualu - on/off siurblys, mažas namo šilumos poreikis. Nežinau, kiek pas jus grindinio vamzdelių paklota, ar pakankamas kiekis pilną ŠS galią nuimti? O ir šiaip pagalvojau, kad jūsų name daugiau sportinis interesas tuos srautus balansuoti - anksčiau kelių radiatorių ('taškinių' šilumos šaltinių) pakako, dabar panašus energijos kiekis užpompuojamas į visą namą tolygiai, tai ar jausis skirtumas, kad vienoje patalpoje 10% daugiau, kitoje patalpoje 10% mažiau šilumos išskiriama, vis tiek per pakankamai greitai temperatūros patalpose susivienodins...
Atsakyti
Skaičiau, skaičiau - filosofiška....
Neprisukt, nes kris COR.
o paskui, jau atsukt tai, kas neužsukta buvo.
p.s. nejudijau savo reguliuoijamo kolektoriaus nuo paleidimo - visur šyla, miegamasis prisuktas tik 20 proc.
Temperatūros susivienodine ir jokiu diskomfortu.

QUOTE(mintas @ 2016 12 28, 07:01)
Bloga mintis, nes taip sumažini savo grindinio našumą ir tuo pačiu ŠS COP. Prisukinėti reikia tik tas kilpas kurias prisukti būtina, visas kitas palikus atsuktas maksimaliai, kiek tik leidžia balansavimo ribos.

Kai atsiras kur nors poreikis padidinti temperatūrą, tuomet tą kilpą atsuki, ir tik tada, jei to neužtenka,  šiek tiek prisuki kitas.

Atsakyti
QUOTE(Verteris @ 2016 12 28, 09:37)
Na čia konkrečiai jūsų situacijoje aktualu - on/off siurblys, mažas namo šilumos poreikis. Nežinau, kiek pas jus grindinio vamzdelių paklota, ar pakankamas kiekis pilną ŠS galią nuimti? O ir šiaip pagalvojau, kad jūsų name daugiau sportinis interesas tuos srautus balansuoti - anksčiau kelių radiatorių ('taškinių' šilumos šaltinių) pakako, dabar panašus energijos kiekis užpompuojamas į visą namą tolygiai, tai ar jausis skirtumas, kad vienoje patalpoje 10% daugiau, kitoje patalpoje 10% mažiau šilumos išskiriama, vis tiek per pakankamai greitai temperatūros patalpose susivienodins...


Viso paklota 617m 20mm vamzdžio, plius dar keliasdešimt 32mm vamzdžio jungiančio ŠS su kolektoriais. Iš viso 11 kilpų. Dariau, kad būtų perteklinė sistema ir galėčiau į grindis padavinėti maksimaliai žemos temperatūros termofikatą, kas leistų pasiekti aukščiausia COP, bei jei pajungčiau saulės kolektorius šildymui, kad juos galima būtų eksploatuoti kaip galima ilgesnį laikotarpį, išnaudojant net pačias mažiausias temperatūras, kurias sugebėtų tiekti saulės kolektoriai. Dabar aišku apie saulės kolektorius šildymui jau negalvoju.

Kadangi ŠS gerokai didesnio galingumo, nei man reikia, tai mano perteklinis grindinis, vos vos atitinka ŠS poreikį. Pagal mano ŠS gamintojo rekomendacijas reikia, kad grindiniam būtų 12l/kW, kas reiškia, jog mano atveju, reikia kad grindyse būtų 120l. Kažkada skaičiavau, tai lygtai suskaičiavau, kad mano grindyse turi būti truputį virš šio kiekio.

Dėl to, ar jaučiasi šildymo netolygumas, tai absoliučiai nesijaučia. Balansavau labiau iš sportinio intereso, be to, manau, kad tai leis pagerinti grindinio šildymo efektyvumą, nes kai visose kilpose grįžtamas tos pačios temperatūros, reiškia kad į visą grindų plotą atiduodama energija tolygiai, neperkaitinant kokios tai srities, kas prastina energijos perdavimą.
Papildyta:
QUOTE(arkava @ 2016 12 28, 09:59)
Skaičiau, skaičiau - filosofiška....
Neprisukt, nes kris COR.
o paskui, jau atsukt tai, kas neužsukta buvo.
p.s. nejudijau savo reguliuoijamo kolektoriaus nuo paleidimo - visur šyla, miegamasis prisuktas tik 20 proc.
Temperatūros susivienodine ir jokiu diskomfortu.


Tai ir aš temperatūrų skirtumo nejaučiau, nes absoliučiai visų kilpų ilgiai +- panašūs ~50-60m. Reikalas, tas, kad kolektoriaus balansavimas, pagal grįžtančio srauto temperatūrą užtruko gal pusvalandį ir daugiau ten nereikės lysti niekada gyvenime, nebent geresnį IR termometrą gaučiau ir sugalvočiau dar kartą pasižaisti, arba pakaitalioti patalpų temperatūras. Nors skirtingų temperatūrų palaikymas iš esmės reiškia, kad reikia šildyti tik tas patalpas, kuriose nori aukštesnių temperatūrų, o kitų patalpų iš vis nešildyti, kas su mano per daug galingu ŠS neįmanoma.

Taigi, sugaišau kapeikas laiko, o nauda bus tokia, kad nors ir nežymiai, bet tikrai padidės mano visos ŠS sistemos COP, taigi, pavyks sutaupyti vieną ar kitą centą per metus smile.gif.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 28 gruodžio 2016 - 10:26
QUOTE(vaikis_ @ 2016 12 28, 08:33)
ant dienu turi ateiti 11 tokiu vartotojo įkelta nuotrauka termometru is kinieciu, bandysiu su ju pagalba greitai subalansuoti


Bus įdomu išgirsti apie jų tikslumą.

Kas dėl balansavimo, tai su IR termometru paprasčiau nuiminėti temperatūrą nei su mechaniniu davikliu, nebent daviklius sumontuosi stacionariai.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2016 12 28, 10:41)
Bus įdomu išgirsti apie jų tikslumą.

Kas dėl balansavimo, tai su IR termometru paprasčiau nuiminėti temperatūrą nei su mechaniniu davikliu, nebent daviklius sumontuosi stacionariai.

tai daviklius prie kiekvieno gryztancio primontuosiu. Pries tai patikrinsiu visus termometrus kiek "meluoja" lyginant su mano "etaloniniu". Pvz. vienas kambario termometras meluoja visus +3 laipsnius, dabar suprantu kodel apdailos meistrai sake jog name tikrai ne 23 laipsniai buvo, o cieli 26 smile.gif
Atsakyti
Skaitau skaitau čia visus pasvarstymus apie reguliavimus, bet iki galo nedašunta.. unsure.gif :
jei su loopcad pasipaišiau tik kilpas taip: 12kv. kambariuose po vieną kilpą (225mm atstumu), 24kv - dvi kilpos (225mm atstumu), 40kv. - 3 kilpos (225mm atstumu), vonioj (~9kv.) - viena kilpa 150mm atstumu. Visos kilpos gaunasi 65-70 metrų. Tai teoriškai galiu tikėtis, kad visas kilpas pavyks laikytis beveik ant maksimumo ir vonioj bus keliais laipsniais šilčiau nei kambariuose..?
Dėkui.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo funtikas2999: 28 gruodžio 2016 - 14:41
QUOTE(funtikas2999 @ 2016 12 28, 14:35)
vonioj bus keliais laipsniais šilčiau nei kambariuose..?



Jei kitų kilpų neprisukinėsi, o namas gerai apšiltintas (sprendžiant iš atstumo tarp vamzdelių, bent jau pats tikiesi, kad apšiltintas gerai), tai abejoju.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2016 12 28, 22:25)
Jei kitų kilpų neprisukinėsi, o namas gerai apšiltintas (sprendžiant iš atstumo tarp vamzdelių, bent jau pats tikiesi, kad apšiltintas gerai), tai abejoju.

Atstumą tarp vamzdelių parinkau tik tam, kad gaut vienodo ilgio kilpas... ir pasižiūrėt šiaip kaip su tuo loopcad galima žaist... biggrin.gif O šiaip, taip apšiltintas manau gerai. A klasė biggrin.gif

Atsakyti
QUOTE(funtikas2999 @ 2016 12 28, 14:35)
Skaitau skaitau čia visus pasvarstymus apie reguliavimus, bet iki galo nedašunta..  unsure.gif :
jei su loopcad pasipaišiau tik kilpas taip: 12kv. kambariuose po vieną kilpą (225mm atstumu), 24kv - dvi kilpos (225mm atstumu), 40kv. - 3 kilpos (225mm atstumu), vonioj (~9kv.)  - viena kilpa 150mm atstumu. Visos kilpos gaunasi 65-70 metrų. Tai teoriškai galiu tikėtis, kad visas kilpas pavyks laikytis beveik ant maksimumo ir vonioj bus keliais laipsniais šilčiau nei kambariuose..?
Dėkui.

Kad, keliais laipsniais gauti vonioje daugiau, vyniok kas 10 cm arba vyniok dar viena kilpa sienoje.
Atsakyti
QUOTE(funtikas2999 @ 2016 12 28, 23:14)
Atstumą tarp vamzdelių parinkau tik tam, kad gaut vienodo ilgio kilpas... ir pasižiūrėt šiaip kaip su tuo loopcad galima žaist... biggrin.gif O šiaip, taip apšiltintas manau gerai. A klasė  biggrin.gif

Jei vonioje bus plytelės, o kitur - šiltesnė/geriau šilumą izoliuojanti grindų danga (parketas ar pan.), tai vien dėl dangų skirtumo turėtų būti šilčiau.O gyvatuko vonioje neplanuojat?
Atsakyti