Įkraunama...
Įkraunama...

Grindinis šildymas 4

QUOTE(gediminas_ @ 2016 02 22, 19:55)
Debitomačiai, kaip ir pavadinimas sako, matuoja debitą kiekvienai grindinio šildymo kilpai. Su jais lengviau tinkamai susireguliuoti sistemą.

Tai tik "lengviau sureguliuoti" ir tiek?
Tada klausimas tiems,kas turite įsirengę grindinį-ar dėjotės su debitomačiais ar be? Pasiteisino toks sprendimas?
Papildyta:
QUOTE(mintas @ 2016 02 22, 20:02)
Su debitomačiais nesunkiai subalansuosite grindinio šildymo sistemą patys, be jokių specialistų ir papildomų prietaisų pagalbos. Vėliau eksploatuojant sistemą jų kaip ir nereikės, kol su srauto reguliatoriais nesugalvos pažaisti vaikai. Tuomet ir vėl, debitomačių pagalba, nesunkiai atstatysite viską kaip buvo.

Kaip su debitomačių pagalbą atlikti balansavimą, pamokėles nesunkiai rasite youtube.

Va- dabar kaip ir aiškiau pasidarė. drinks_cheers.gif
O tai kaina ,gan ženkliai skiriasi,kur su debitomačiais,o kur be. Reiškias,už lengvesnį sureguliavimą-reikia mokėti biggrin.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Oksana79: 22 vasario 2016 - 19:10
Jau gal 3 grindis darem, nė vieno debitomacio. Sureguliujama valandos begy.
Lygiai kaip ir el. Pavaros kolektoriui šiltam name- pinigai vėjais

QUOTE(Oksana79 @ 2016 02 22, 18:06)
Tai tik "lengviau sureguliuoti" ir tiek? 
Tada klausimas tiems,kas turite įsirengę grindinį-ar dėjotės su debitomačiais ar be? Pasiteisino toks sprendimas?
Papildyta:



Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2016 02 22, 19:44)
Sureguliujama valandos begy.

Kaip?
Aš sureguliavau per gerą savaitę - kurioj patalpoj per šilta - ten prisuki.
Atsakyti
Srautus- per val. Šildyma- taip, per kelias dienas.
Nors, kas žaidžia su debitomaciais- gal sildyma tipo sureguliuoja. Nors nesitiki

QUOTE(Giords @ 2016 02 22, 19:08)
Kaip?
Aš sureguliavau per gerą savaitę - kurioj patalpoj per šilta - ten prisuki.

Atsakyti
Tai o šildymas ne nuo srauto priklauso? smile.gif
Atsakyti
QUOTE(gediminas_ @ 2016 02 22, 20:45)
Tai o šildymas ne nuo srauto priklauso? smile.gif


Teoriški dar ir nuo vamzdžio ilgio turėtų priklausyti. Kuo ilgesnė kilpa, tekant tam pačiam srautui, temperatūros kritimas turėtų būti didesnis, tad tolimesni vamzdžio metrai turėtų šildyti mažiau ir atitinkamai, norint turėti tą patį šilumos išskyrimą tam pačiam grindų plotui, reikėtų srautą padaryti didesnį, nei trumpose vamzdžių kilpose.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 23 vasario 2016 - 22:40
Na taip, bet kad ir koks ilgis... didini srautą - daugiau šildo. Mažini - mažiau. O arkava rašo, kad sureguliavo srautus per valandą (???), o po to kažkiek ten laiko šildymą reguliavo. Tiesiog nesuprantu kas ten buvo daryta. Nes mano supratimu kolektoriaus sureguliavimas ir yra procesas, kai nustatai taip, kad viskas šiltų pagal poreikius.

Sumažini ar padidini srautą vienai šakai - juk turėtų pasikeisti srautai daugiau ar mažiau ir kitose atšakose. Šiuo atveju debitomačiai labai padeda viską sugaudyt vizualiai. Be jų daug žaidimo.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo gediminas_: 24 vasario 2016 - 00:10
Kiek grindu teko daryt, visada naudojom reguliuojama kolektoriu.
Surenki sistema, kolektorius atsuktas ant max. Uzpildai vandeniu ir ijungi sildyma. Nusiorina. Tada kiekviena šaka prisitaikai pagal savo poreikius, prisukdamas kolektoriaus reguliatorius. Jei labai išrankūs ir norisi tiksliai - po viena apsisukima i para smile.gif
Ka daugiau daro tie debitomaciai ir ka padeda nesinori nei žinot smile.gif))

QUOTE(gediminas_ @ 2016 02 23, 23:08)
Na taip, bet kad ir koks ilgis... didini srautą - daugiau šildo. Mažini - mažiau. O arkava rašo, kad sureguliavo srautus per valandą (???), o po to kažkiek ten laiko šildymą reguliavo. Tiesiog nesuprantu kas ten buvo daryta. Nes mano supratimu kolektoriaus sureguliavimas ir yra procesas, kai nustatai taip, kad viskas šiltų pagal poreikius.

Sumažini ar padidini srautą vienai šakai - juk turėtų pasikeisti srautai daugiau ar mažiau ir kitose atšakose. Šiuo atveju debitomačiai labai padeda viską sugaudyt vizualiai. Be jų daug žaidimo.

Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2016 02 24, 07:42)
Kiek grindu teko daryt, visada naudojom reguliuojama kolektoriu.
Surenki sistema, kolektorius atsuktas ant max. Uzpildai vandeniu ir ijungi sildyma. Nusiorina. Tada kiekviena šaka prisitaikai pagal savo poreikius, prisukdamas kolektoriaus reguliatorius. Jei labai išrankūs ir norisi tiksliai - po viena apsisukima i para  smile.gif
Ka daugiau daro tie debitomaciai ir ka padeda nesinori nei žinot smile.gif))

o kas geriau, ar tiesiog prisukti kolektoriaus ziedus, kad tarkim sildytu pastoviai su mazu vandens srautu, ar geriau irengti temperaturos daviklius, pasiekus reikiamai temperaturai jie uzsuktu kontura, ir atsuktu konturus kambariui atvesus. Klausimas kaip ekonomiskiau ir kompfortabiliau, su mazu srautu tiketina grindys bus ilgiau siltos nei issijungus konturui, poto galbut bus reikalingas didesnis kiekis energijos vel betona isildyti, bet ar nepadides slegis del smarkiai prisuktu konturu ir kazkaip itakos efektyvumui, kita vertus uzsisukus visiskai konturui, sistemoje padides greitis del mazesnio kiekiovandens sistemoje, ir gal greiciau uzsils kiti konturai.
ka manot?
Atsakyti
QUOTE(Orginalus @ 2016 02 24, 19:12)
o kas geriau, ar tiesiog prisukti kolektoriaus ziedus, kad tarkim sildytu pastoviai su mazu vandens srautu, ar geriau irengti temperaturos daviklius, pasiekus reikiamai temperaturai jie uzsuktu kontura, ir atsuktu konturus kambariui atvesus. Klausimas kaip ekonomiskiau ir kompfortabiliau, su mazu srautu tiketina grindys bus ilgiau siltos nei issijungus konturui, poto galbut bus reikalingas didesnis kiekis energijos vel betona isildyti, bet ar nepadides slegis del smarkiai prisuktu konturu ir kazkaip itakos efektyvumui, kita vertus uzsisukus visiskai konturui, sistemoje padides greitis del mazesnio kiekiovandens sistemoje, ir gal greiciau uzsils kiti konturai.
ka manot?

Visų pirma prisukti visus kontūrus neekonomiška, nes siurblys nuolat dirbs apkrautas. Bent vienas kontūras turėtų būti atsuktas pilnai (ilgiausias ar patalpos, kurioje reikia aukščiausios temperatūros). Pas mane, kadangi šildymas KKK, grindiniam yra atskiras pamaišymo kontūras su "protingu" cirkuliaciniu - jis ir reguliuoja srautus.
Atsakyti
QUOTE(Orginalus @ 2016 02 24, 20:12)
o kas geriau, ar tiesiog prisukti kolektoriaus ziedus, kad tarkim sildytu pastoviai su mazu vandens srautu, ar geriau irengti temperaturos daviklius, pasiekus reikiamai temperaturai jie uzsuktu kontura, ir atsuktu konturus kambariui atvesus. Klausimas kaip ekonomiskiau ir kompfortabiliau, su mazu srautu tiketina grindys bus ilgiau siltos nei issijungus konturui, poto galbut bus reikalingas didesnis kiekis energijos vel betona isildyti, bet ar nepadides slegis del smarkiai prisuktu konturu ir kazkaip itakos efektyvumui, kita vertus uzsisukus visiskai konturui, sistemoje padides greitis del mazesnio kiekiovandens sistemoje, ir gal greiciau uzsils kiti konturai.
ka manot?

Su dujiniu katilu vienareiksmiskai geriau subalansuoti srautai, termopavaros ir kintamu apsuku siurblys. Daliai konturu uzsidarius siurblys mazina apsukas palaikydamas mazesni reikalaujama srauta prie to paties slegio. Srautu balansavimas be debitomaciu gaunasi toksai lempinis (sukiojant is akies). Sakykim, tiksliai susibalansaves srautus, susimontaves termopavaras ir termostatus sutaupau 30-40% duju. Tokia mano patirtis siai dienai. Termopavara uzdaro kontura, taciau nelaukia kol grindys atves, jei termostatas su pwm isejimu. Jau buvo apie rasyta.
Atsakyti
QUOTE(Giords @ 2016 02 24, 21:27)
Visų pirma prisukti visus kontūrus neekonomiška, nes siurblys nuolat dirbs apkrautas. Bent vienas kontūras turėtų būti atsuktas pilnai (ilgiausias ar patalpos, kurioje reikia aukščiausios temperatūros). Pas mane, kadangi šildymas KKK, grindiniam yra atskiras pamaišymo kontūras su "protingu" cirkuliaciniu - jis ir reguliuoja srautus.

Ne visus, tik miegamuju. Pas mane SS siurblys oras-vanduo.
Atsakyti