Įkraunama...
Įkraunama...

Grindinis šildymas 4

QUOTE(Orginalus @ 2016 02 19, 21:41)
Apsiltinimo storis 20cm neps 80, 6cm betono sluoksnis. Kadangi i grindis pasidavineja apie 27-28 laipsnius, tai jos ar taip ar taip vos siltos, tai tokrai nesijaucia. Prie -20 padavinejo apie 31c, truputeli jautesi kad siek tiek siltesnes, bet vel gi , nejutau saltu zonu. Jei noti vedziot 16 vamzdi, vedziok kas 15 cm, jei kas 20cm, vedziok 20 vamzdi, as uz antra varianta, maziau vamzdzio, maziau darbo, kaina realiai ta pati gaunas.

O jei turiu d18? Kas 17-18cm? wink.gif nesinori pataupyti ir suklysti siame etape. wink.gif
Atsakyti
QUOTE(robertuxas @ 2016 02 19, 23:04)
O jei turiu d18? Kas 17-18cm? wink.gif nesinori pataupyti ir suklysti siame etape. wink.gif


Pas mane po vonia vamzdeliai nevynioti, o po klozetu, priešingai nei šiame brėžinyje - vynioti. Tiesa svarbu atkreipti dėmesį, kad po klozetu, ties tomis vietomis, kur bus klozeto tvirtinimo varžtai, kad nebūtų vamzdelių, bet tai nereiškia, kad po visu klozetu negalima vedžioti vamzdelių. Nemanau, kad ir pas tave vertėtų, vedžioti vamzdelius po vonia, tad atkreipk dėmesį ant kiek patrumpės vamzdelis, o galingumo didesnio reikės.
Čia gal net kas 10cm vamzdelius vedžioti reikėtų, kad ir taip sumažintame plote daugiau šilumos išskirtų.17-18cm voniai tikrai bus per mažai. Net nežinau, ar įmanomas toks fintas, kad vienai kilpai net didesnio diametro (20mm) vamzdelį naudoti g.gif , Nežinot, įmanomas toks variantas?

Vonioje tikrai matosi potenciali problema. Aišku, labai gerai, kad planuojamas granulinis šildymas, kuris leis paduoti aukštesnės temperatūros termofikatą. Tai leidžia prisukant kitas kilpas gana stipriai užkelti vienos kilpos (vonioje) atiduodamos šilumos kiekį. Taip, kad su granuliniu katilu galima bus ištaisyti grindinio šildymo vamzdelių išvedžiojimo problemas, bet geriau būtų, kad tos problemos būtų išspręstos dar vamzdelių tiesimo metu, o tai reiškia, kad vonios kilpą dėl sumažinto šildomų grindų ploto (nevyniojant kilpos po kampine vonia) reikėtų stipriai patankinti.

Galima bandyti šią problemą spręsti elektrinio kilimėlio pagalba. Tuomet aišku į grindis vandens cirkuliacijos paleidinėti nereikėtų, nes elektros pagamintą šilumą vanduo greitai ir kitom patalpom išnešiotų. Ta prasme vamzdeliai gali būti pravedžioti, bet tuo metu, kai eksploatuojamas elektrinis šildymas, tos kilpos turėtų būti pilnai užsuktas.

Vis tik, elektrinis šildymas man žiūrisi, kaip ekonominiu atžvilgiu nepagrįstas. Savo name atkreipiau dėmesį, kad bandymas sukelti temperatūrą vonioje, kur yra intensyvus ištraukimas, labai didina elektros sąnaudas ir bendrus namo šilumos nuostolius, o papildomai sudeginta elektra visai nesijaučia bendros namo temperatūros padidėjimu, temperatūra padidėja tik vonioja. Turint omenį tai, kad visas namas bus šildomas pigesniu grauliniu kuru, o iš vonios ištraukiama šiluma bus elektrinės kilmės, tai stipriai pabrangins šildymą.

Bet kokiu atveju, visiems planuojantiems statytis elektrinį kilimėlį vonioje, rekomenduoju jį jungti ir prie taimerio, ar kitu būdu reguliuoti elektrinio grindinio veikimą, kad jis neveiktų nuolatos, o tik tuomet kai reikia.

Grįžtant prie brėžinio, dar užkliuvo, kad nesimatė katilas ir kaip eina magistralė nuo katilo iki kolektoriaus, o šeip tai daugiau kaip ir viskas gerai, nematau kokių rimtesnių problemų, kurių nebūtų įmanoma išspręsti kolektoriaus reguliavimu.
Atsakyti
Kolektorius tai vienas ir tas pats skirtingo diametro vamzdeliams. Tai, manau, nebūtų problemų vieną šaką padaryti kitokio diametro.
Atsakyti
QUOTE(balamūtas @ 2016 02 19, 21:09)
Bet tokiu atveju gaunam didelius nuostolius, t.y. vonia sildom daugiau, sunaudojam daug energijos ir iskarto sita siluma rekupo pagalba metam lauk. Aisku jinai rekupe pasildys ieinanti ora, bet vistiek manau bus neefektyvu. As mastau, galbut ekonomiskiau vonioje pasidaryti kazkokia momentine sildymo sistema tik tam kartui kol prausiesi, pvz. infra plokste ar kazka panasaus g.gif

As gi rasiau- siekiant komforto, o ne maksimalios ekonomijos sildymui. Pamirstat dar "gyvatukus". Vonios dvi, vadinasi du "gyvatukai". Jeigu jie bus elektriniai (po 300w), kad ir su taimeriu tures veikti 12val per para. Robertuxas statysis granulini katila. Su granuliniu, kiek zinau, akumuliacine talpa rekomenduojama. Jeigu yra akumuliacine, gyvatukus daryciau vandeninius, plius su tenais vasaros rezimui. Jeigu sildymo konturas vienas, vamzdelius vonioje kas 10cm (jei tik d18 taip issiraitys). I vonias ir "gyvatukus" is kolektoriaus padavima be termopavaru, i likusius konturus su termopavaromis. Kambariuose, kur reikia, pasistatyciau termostatus. Tokiu budu kambariuse, termostatu pagalba, butu palaikoma 21, na o voniose reik manyti 25.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Pupcis: 20 vasario 2016 - 01:45
Nereikia granuliniui jokios akumuliacines talpos, neklaidinkit zmoniu, nebent norit pakelti apyvarta parduotuvems ir papildomai sumoketi santechnikams. Pas mane vonioje suvedziota tankiau ir kilpa yra trumpa ir visada vonioje silciausia vieta, gyvatukas stovi kombinuotas, kartais ijungiu karsto vandens cirkuliacini siurbli, uzkaitina gyvatuka plius dar yra ant vienos sienos, kur yra langelis isvedziata vamzdeliu ant sienos, tada vonioje koki 25c. min. temperatura.
Atsakyti
Sveiki. Gal išduotumėt paslaptį, su kokiu softu taip papaišėte planelį? Ačiū
QUOTE(robertuxas @ 2016 02 19, 12:46)
Pasibraiziau grindinio sildymo planiuka. Laukiu nuomoniu.
user posted image

Atsakyti
QUOTE(Makaroncikas @ 2016 02 20, 10:19)
Sveiki. Gal išduotumėt paslaptį, su kokiu softu taip papaišėte planelį? Ačiū


Menka paslaptis. AutoCad. Viska paisau su juo. wink.gif

Na akumuliacines talpos tikrai nebus. Gi katilas automatinis. Kam to reikia?
Del san mazgu manau butu galima ir kas 10 cm suvedzioti. Tik mane is sono daug kas protina kad 20cm kambariuose per dideli tarpai ir jausis saltos zonos. Sako daryti kas 15 ir nesukti galvos... wink.gif tai dabar kiek pasimetes esu...
Atsakyti
QUOTE(robertuxas @ 2016 02 20, 11:15)
Menka paslaptis. AutoCad. Viska paisau su juo. wink.gif

Na akumuliacines talpos tikrai nebus. Gi katilas automatinis. Kam to reikia?
Del san mazgu manau butu galima ir kas 10 cm suvedzioti. Tik mane is sono daug kas protina kad 20cm kambariuose per dideli tarpai ir jausis saltos zonos. Sako daryti kas 15 ir nesukti galvos... wink.gif tai dabar kiek pasimetes esu...


O kokią grindų dangą planuojate kambariuose. Jei parketą ar kamštinę, tai norėdami kompensuoti šios dangos šilumos varžą, kelsite termofikato temperatūrą.
Pasekoje, vonioje turėsite aukštesnę grindų temperatūrą, nes plytelių varža smarkiai mažesnė nei parketo.
Tik klausimas ar tų temperatūrų skirtumo pakaks, kad grindys vonioje jaustųsi šiltos?
Atsakyti
QUOTE(balamūtas @ 2016 02 19, 20:09)
Bet tokiu atveju gaunam didelius nuostolius, t.y. vonia sildom daugiau, sunaudojam daug energijos ir iskarto sita siluma rekupo pagalba metam lauk. Aisku jinai rekupe pasildys ieinanti ora, bet vistiek manau bus neefektyvu. As mastau, galbut ekonomiskiau vonioje pasidaryti kazkokia momentine sildymo sistema tik tam kartui kol prausiesi, pvz. infra plokste ar kazka panasaus g.gif

geriausia momentine siildymo sistema mano nuomone yra elektrinis sildytuvas su ventiliatorium. kai zmona vonioj su fenu dziovina plaukus, tai temperatura momentaliai uzkyla vos ne iki pirciai tinkamos smile.gif
as irigi panasiai mastau, kad neverta istisai vonioj laikyt aukstenes T, ypac jei yra rekupas ir vonioje irengta inensyvesne ventiliacija.
Atsakyti
QUOTE(remiga @ 2016 02 20, 11:52)
O kokią grindų dangą planuojate kambariuose. Jei parketą ar kamštinę, tai norėdami kompensuoti  šios dangos šilumos varžą, kelsite termofikato temperatūrą.
Pasekoje, vonioje  turėsite aukštesnę grindų temperatūrą, nes plytelių varža smarkiai mažesnė nei parketo.
Tik klausimas ar tų temperatūrų skirtumo pakaks, kad grindys vonioje jaustųsi šiltos?


Planuojame bendroje erdveje plyteles o miegamuosiuose laminatas. wink.gif
Atsakyti
QUOTE(balamūtas @ 2016 02 19, 22:27)
Ar tesingai suprantu: vandenines sildomos grindys plius elektrinis kilimelis vonioje, kuris jungiamas tik tada kai yra poreikis? Ar pasiteisino tokia sistema? Greit isyla?

Būtent bus kombinuotas variantas, dar negyvenu todėl nepakomentuosiu.
Atsakyti
QUOTE(robertuxas @ 2016 02 20, 12:15)
Menka paslaptis. AutoCad. Viska paisau su juo. wink.gif

Na akumuliacines talpos tikrai nebus. Gi katilas automatinis. Kam to reikia?
Del san mazgu manau butu galima ir kas 10 cm suvedzioti. Tik mane is sono daug kas protina kad 20cm kambariuose per dideli tarpai ir jausis saltos zonos. Sako daryti kas 15 ir nesukti galvos... wink.gif tai dabar kiek pasimetes esu...

Na as nezinau kaip dirba automatiniai granuliniai katilai, zinau tik, kad geras granulinis kainuoja brangiai. Taciau akumuliacine talpa, tiksliau multifunkcine, yra toks dalykas, kuris tinka prie bet kokio katilo ir kuris suteikia sistemai lanstumo. Pas mane namuose dujinis automatinis katilas (kintama degiklio galia), palaikantis termofikato temperatura pagal vidaus/laiko temperaturas. Akumuliacines nera. Yra problema su temp. palaikymu voniose. As galiu nustatyti, kad katilas ruostu aukstesne temperatura, tokiu budu vonioje turedamas aukstesne temperatura, taciau tuomet jis dirba zenkliai maziau ekonomiskai. Dabar susiderines sistema taip, kad kambariuse butu 22 (yra termopavaros, kurios tiksliai palaiko nustatyta temp.), o voniose, kaip rase Originalus, priklauso nuo lauko temperaturos. Kuo lauke salciau, tuo voniose silciau. Voniose buna 22-24. Dujinio katilo automatika nera tobula, ja sunku arba neimanoma suderinti, kad veiktu gerai placiame lauko temperaturu diapozone. Turiu galvoje ekonomiskumo suderinima su komfortu. Ar granulinio katilo automatika bus tobula? Trumpai apie kita situacija. Pazystamas taip pat turi dujini automatini katila (suolaikiniai visi automatiniai), taip pat turi multifinkcine talpa. Katilas palaiko multifunkcineje pastovia temperatura (nepriklausomai nuo lauko). Katilui vienodas darbo rezimas tik i nauda, kalbu apie jo ilgaamziskuma. Is multifuncines atskiri konturai i kambarius ir vonias. Finale jis turi komforta (skirtingas temperaturas vonioje ir kambariuse) ir ekonomija. Lyginom duju sanaudas. Jos labai panasios. Normali multifunkcine buna gerai apsiltinta ir ji sildymo sistemai duoda ne islaidas, o sutaupyma ir komforta.
Atsakyti