Ir kaip suprantu tokiu atveju ir turetu pasimatyti kambario termodaviklio privalumas:
saulute pakele kambario vid temperatura - siurblis nors pagal griztama kaip jau ir turetu jungtis pagal kreive, bet del kambario termodaviklio stovi, kai tik t nukrito - siurblys iskart pradesda dirbti ar teisingai suprantu ?
Taip, turėtų. Bet jei jo nėra, galima ir kreivę pareguliuoti. Dar galima su termostatais ir pavaromis ant grindinio kolektoriaus bandyti, bet man kažkaip dėl grindinio inertiškumo neatrodo patikima. Bevelyčiau statyti tiesiog viena ar du daviklius ant sienų ir, kambario oro temperatūrai padidėjus, išvis stabdyti ŠS bei visas cirkuliacijas.
Histerezės reikšmė, kaip jau rašiau, jūsų namo ir siurblio deriniui dėčiau 1 ar 0,5C. Dėl kreivių reikšmių dabar sukti galvos neverta - nusistatysit reikšmes, kai jau gyventi pradėsite.
Vakar namo temperatūrą buvau sumažinęs 2 laipsniais, t.y. kad name būtų ne 22-23, o 20-21. Šiandieną vėl pakėliau tuos +2. Dabar palikau tik iki 1 sumažintą histerizę. Vėliau dar iki 0,5 sumažinsiu. Ir nusiimsiu duomenis kas 48 val. Tada bus aišku, kuri histerizė tinkamesnė. O vėliau gal ir su šildymo kreive pažaisiu. Jau ir "Tenko" uždaviau klausimą, kad greičiausiai šiltam namui netinka eiliniai nustatymui. Paprašiau, kad vokiečių užklaustų kaip jie siūlytų nustatyti šildymą pasyviame name. Bet greičiausiai čia reikia viską pačiam išsiaiškinti.
Abejoju, ar jis veiks ir pagal kambario T ir pagal kreive vienu metu...
Bent jau orinukams - nustatymas arba/arba
QUOTE(Verteris @ 2015 11 20, 10:01)
Taip, turėtų. Bet jei jo nėra, galima ir kreivę pareguliuoti. Dar galima su termostatais ir pavaromis ant grindinio kolektoriaus bandyti, bet man kažkaip dėl grindinio inertiškumo neatrodo patikima. Bevelyčiau statyti tiesiog viena ar du daviklius ant sienų ir, kambario oro temperatūrai padidėjus, išvis stabdyti ŠS bei visas cirkuliacijas.
Man vis dar įdomu, kodėl pas mane siurblys dirba 3-6 val., o tada 24-48 val. ilsisi. Mano supratimu tai lemia kelios priežastys.
1. Namas tikrai šiltas ir sandarus. 2. Namas masyvus. 3. Per galinga grindų šildymo sistema. 4. Standartiniai siurblio nustatymai netinka šiltam namui.
Wavino pirmas projektas buvo su 16 mm vamzdeliais, kuriuose tilpo 95 l vandens. Vėliau paklausiau SM patarimų ir nieko nekeisdamas padidinau tik vamzdžių diametrą iki 20 mm. Tokiu būdu grindyse atsirado 160 l vandens. Padidėjimas siekia 78 proc., t.y. beveik dvigubai.
Namas masyvūs, mūrinis (keraminių plytų mūras, pertvarinės sienos irgi iš keraminių plytų, betoninės grindys, kalkių-cemento tinkas ir t.t.), todėl gali sukaupti daug energijos, šilumos. Papildomai dar 78 proc. padidinta grindų vandens talpa. Nenuostabu, kad siurbliui reikia beveik dvigubai ilgiau dirbti, kad užkrautų sienas, grindis ir grindų sistema šiluma.
Su esamais 160 l vandens grindyse (pagal faktą yra apie 150 l) reikėjo tikrai kokiais 30 metrų gilesnio gręžinio arba reikėjo daryti mažesnę, silpnesnę grindų sistemą.
Šiandieną paleidau siurblį. Darbo pradžioje rodė, kad iš gręžinio ateina +7,5, po 40 min. +3,8, po 50 min. +3,4, po valandos +3,1. Per tą valandą siurblys pagamino apie 6 kWh šilumos. Man atrodo, kad labai normalūs duomenys (kažkas panašaus vyksta ir pas kitus), bet siurblys veiks ir toliau, nes dar nepasiektos reikiamos temperatūros grindyse ir namo sienos dar neįkrautos.
Jei grindų sistema nebūtų per galinga, tai namas reikiamas temperatūras pasiektų daug greičiau. Šiuo atveju galiu tik eksperimentuoti su siurblio nustatymais, t.y. juos kiek įmanoma pritaikyti esamai situacijai.
Pabaigsiu aiškintis su šildymu, tada bus galima pagalvoti ir apie karšto vandens ruošimą. Kol nereikia ruošti karšto vandens, labai gerai stebėti tik šildymo reikalus. Papildyta:
QUOTE(mariuzs @ 2015 11 20, 11:24)
manau ne namas greičiau pasiektu, o gryžtamas grindų vanduo
Niekaip nesuprantu, kam reikejo "stiprint" grindini ir taip PN
Mano grindyse - 53-54 ltr, namas toli grazu nepaveja tavojo
Kiek zinau, ŠS nepatartina naudot grindu termoreguliavimo (siekiant isvengt ju visisko uzsidarymo), tada ŠS nebezino ka daryt , srautai stringa ir t.t.
[/quote=cibulis,2015 11 20, 10:22]
Wavino pirmas projektas buvo su 16 mm vamzdeliais, kuriuose tilpo 95 l vandens. Vėliau paklausiau SM patarimų ir nieko nekeisdamas padidinau tik vamzdžių diametrą iki 20 mm. Tokiu būdu grindyse atsirado 160 l vandens. Padidėjimas siekia 78 proc., t.y. beveik dvigubai.