Prieš parą termostatus nustačiau taip: kadangi noriu name palaikyti +20 laipsnių temperatūrą, tai nustačiau, kad termostatai uždarytų pavaras, jei bus pasiekta +21 temperatūra. Termostatai turi 0,5 laipsnio histerizę, todėl jei patalpoje yra +20,5 laipsniai, tai pavara bus uždaryta. Pavara atsidaro tik tuo atveju jei skirtumas tarp pageidaujamos ir realios temperatūros siekia 1 laipsnį. Mano atveju patalpoje temperatūra turi nukristi iki +20 laipsnių, kad termostatai atidarytų pavaras.
Visą šią naktį buvo atidarytos visos pirmo aukšto pavaros, nes pirmame aukšte buvo apie +20 laipsnių. Antro aukšto pavaros visą naktį buvo uždarytos, nes termostatai rodė, kad patalpose yra +20,5 laipsnio. Kadangi buvo šildomas tik pirmas aukštas šilumos siurblys
kaip reikiant taktavo. Nuo 2:30 val. iki 9:30 val., t.y. per 7 nakties valandas jis buvo įsijungęs 5 kartus. Reikiamą temperatūrą pasiekdavo per maždaug 10 minučių, o tada apie 1:10 val. ilsėdavosi. Per 10 minučių šildymo ciklą šilumos siurblys pagamindavo 0,9 kWh šilumos sunaudojęs apie 0,21 kWh elektros. COP išeina vos 4,29.
Rytą vienas antro aukšto termostatas atidarė pavarą. Šilumos siurblys greitai įsijungė ir dirbo jau 22 minutes. Per šį šildymo ciklą šilumos siurblys šildė visą pirmą aukštą ir vieną antro aukšto kambarį. Per tas 22 minutes pagamino lygiai 3 kWh šilumos, sunaudojęs 0,59 kWh elektros. COP išeina tikrai neblogas - 5,08. Ir kaip sako "Tenko" 20-25 minutės jau pakankamai sveikas išdirbimo ciklas šilumos siurbliui.
Viskas būtų gražu, jei ne vienas
bet... Vos per 15 minučių po šilumos siurblio išsijungimo grįžtančio termofikato temperatūra krito 1 laipsniu. O per 1:10 val. atvėso dar 1 laipsniu žemiau numatytos temperatūros ir siurblys jau turėjo įsijungti šildymui. Būtų galima taip nustatyti termostatus, kad visą laiką šildytų visą pirmą aukštą ir antrame aukšte esančią vonią. Tokiu atveju šilumos siurblio išdirbimo laikas siektų apie 20-22 min. ir būtų minimaliai pakankamas. Tokį eksperimentą dariau su histerize 1. Jei dar padidinčiau histerizę iki 1,5 ar 2, tai šilumos siurblio išdirbimo laikas siektų apie 30-40 ar net 50 minučių. Tikrai labai optimalus laikas vienam įsijungimo ciklui.
Visa problema, kad tokiu atveju šilumos siurblys vis tiek įsijunginės šildymui kas kokias 2 val., t.y. taktuos. Dirbs apie 30-40 minučių, tada apie 2 val. prastova ir vėl įsijungimas. Man ypač užkliuvo tai, kad kuomet buvo šildomas visas pirmas aukštas ir vienas antro aukšto kambarys, tai tame antro aukšto kambaryje termostatas rodė vos +19,5, kuomet trys kiti antro aukšto termostatai rodė +20,5 laipsnio. Aš jau ne pirmą kartą pastebiu, jei termostatas laiko atidaręs pavarą ir tuo metu veikia šildymas, tai termostatas rodo žemesnę temperatūrą, nei tie termostatai, kurie laiko uždarę pavaras ir patalpų nešildo.
Ar tik nebus taip, kad tas vienas antro aukšto kambarys, kuriame veikė grindų šildymas, realiai šilumą tiekė visam antram aukštui? Vėdinimas įjungtas, durų nėra, todėl patalpų temperatūra gali idealiai maišytis. Bet visuose patalpose rodo, kad +20,5, o šildomos patalpos termostatas rodo, kad +19,5 (vienu metu rodė net +19,0). Galbūt dėl to šildomame kambaryje žemesnė temperatūra, nes jis trūkstamą temperatūrą atiduoda kitiems antro aukšto kambariams? Galbūt yra nesąmonė visą namą apšildyti vien pirmu aukštu ir viena antro aukšto patalpa (vonia)? Galbūt geriausias variantas yra šildyti visą namą vienodai?
Aišku man šiek tiek keista, kad pirmą aukštą siurblys prišildo per 10 minučių (apie 50 l grindyse), bet jei įsijungia ir antras aukštas (dar apie 60 l grindyse) ir visi termostatai atidaryti, tai veikia iki 2 val. Nebent sunkus mūrinis namas atiduoda šilumą iš termomasės, todėl reikia vienodai šildyti abu aukštus, kad namas gerai įkaistų. Nešildant antrą aukštą, jis su laiku atvėsta, todėl veikiantis termostatas ir rodo žemesnę temperatūrą nei miegantys termostatai.