QUOTE(femme @ 2016 07 01, 08:49)
Lengva pasakyti
lyg čia būtų kokia valtis, kurios dugną reik smala aptept.
Visur trijų stiklų langai, išorėj klinkeris, viduj apdaila - paprasčiau kitą namą statyt.
Namas statytas prieš 10 metų, kai 20 cm sienų apšitinimas ir dviejų paketų langai didžiąjai daugumai atrodė visiškas maksimumas.
Neturiu iliuzijų išleisti šildymui 100 eur per sezoną, per metus 1200 eur už elektrą mane absoliučiai tenkina.
OT, bet gal yra kokie nesuinteresuoti samdomi ekspertai, kurie identifikuotų namo problemines vietas ir pasiūlytų efektyviausią sprendimo būdą?
net jeigu jūsų namas būtų be menkiausių problemų, KKK pakeisti geoterminiu būtų gerokas iššūkis ir gerokai sunkiau nei smaluoti valtį. Viskas nėra lengva, kol nepradedi daryti. Bet padaryti nelupant visos lauko apdailos ir nekeičiant langų - misija tikrai įmanoma.
mes nekalbame, jog jūsų namas blogai pastatytas. Jūs paminėjote, jog jaučiasi vėjo gūsiai vėjuotą dieną ir norint palaikyti +21°C radiatoriai tūri būti "gerokai karšti" spėju +50-70°C. Tai rodo šiltinimo broką. Nesudėta visai, blogai sudėta vata, blogai įrengta ar neįrengta visai garo bei difuziniai barjerai. Kaip pavizdį pateikiau savo namą, kur IIa šildymą norėčiau išjungti visai. Vėlgi, gal būt prie -20°C lauke po savaitės tas noras būtų dingęs.
jeigu labai labai norite geoterminio, bet neturite jokio noro taisyti šiltinimo broko, tai galiu pasakyti, jog lauko temperatūrai esant iki -5°C jums pilnai užteks geoterminio. Žemesnėse temperatūrose jau teks pakurti KKK ir jo visiškai atsisakyti nepavyks. Kalbame apie ~30d/metus. Karštą vandenį jums ir toliau galės ruošti geoterminis. Pritarimo tokiam sprendimui nesulauksite, bet toks kelias įmanomas. Protingiau būtų investuoti į akumuliacinę ar granulinį katilą. Kitą vertus, važinėti su Hummer'iu taip pat nėra protinga.
Anksčiau ar vėliau šiltinimo brokas išlys kažkokiu pavidalu. Pelėsis, dėmės ir pan ir t.t. tai arba jūs dabar sprendžiat problemą iš esmės ir darotės remontą, arba ne. Renkatės jūs. Gal būt po 7-8m norėsite daryti remontą, tai tuomet ir darykite jį, tik šiek tiek kapitalinį, ir atsidarykite konstrukcijas iš vidaus. Va tada parašykite, ką radote. Pasikalbėsim
O va geoterminis jau bus.
Dar šiek tiek: ir geoterminis ir oro terminis - visi jie efektyviausiai dirba su žemom temperatūrom. Netgi sanitarinį karšto vandens iškaitinimą boileryje teks darytis elektra. Aišku ne nuo 20°C, bet vis dėlto tai rodo, jog aukštų parametrų ŠS nelabai pasiekia fiziškai. Atitinkamai standartiniai radiatoriai jiems netinka. Yra spec žematemperatūriai, bet jie dideli, nes jiems reikia didesnio ploto. Pats geoterminis iš savęs gali dirbti 2 kontūrais: žemesnių ir aukštesnių temperatūrų (manau iki 45°-50°C). Nežinau, ar visai visi rinkoje esantys, bet dauguma tai tikrai. Kai lauke nėra speigo, tiek turėtų pakakti.
Arba IIa statotės papildomai elektrinius radiatorius ir juos naudojate, kai geoterminis nebesukels kambario temperatūros iki komfortiško lygio.
Į 1200/sezoną už elektrą tilpti turėtumėt.