Įmetu statistikos, kam įdomu. Šildausi antrą sezoną. Namas rąstinis, gana kiauras, katilas Nibe F1245 12kw, horizontalus kolektorius grunte ~700m, pirmas aukštas - grindinis, antras - radiatoriai, šildomo ploto 190m2. Elektros stulpelis tik šilumos siurblio, t.y. be apšvietimo ir visų kitų vartotojų.
Laba geotermininkai. Kol kas planuose prisijungti į šį būrį. Atrodo skaičiau čia nemažai. Todėl noriu patvirtinimo ar ne.
Turim kelių įmonių paskaičiuotą geotermo kainą. Reik priimt sprendimą kurią pasirinkt. Dvi siūlo savo surinktus siurblius, viena siurblį ir boilerį brendinius. Žinoma pastarosios kaina didžiausia, bet ar verta rizikuoti dėl kelių tūkstančių ir imti vietinių auksarankių surinktus?
Turim kelių įmonių paskaičiuotą geotermo kainą. Reik priimt sprendimą kurią pasirinkt. Dvi siūlo savo surinktus siurblius, viena siurblį ir boilerį brendinius. Žinoma pastarosios kaina didžiausia, bet ar verta rizikuoti dėl kelių tūkstančių ir imti vietinių auksarankių surinktus?
QUOTE(Tajka @ 2016 01 25, 17:09)
Laba geotermininkai. Kol kas planuose prisijungti į šį būrį. Atrodo skaičiau čia nemažai. Todėl noriu patvirtinimo ar ne.
Turim kelių įmonių paskaičiuotą geotermo kainą. Reik priimt sprendimą kurią pasirinkt. Dvi siūlo savo surinktus siurblius, viena siurblį ir boilerį brendinius. Žinoma pastarosios kaina didžiausia, bet ar verta rizikuoti dėl kelių tūkstančių ir imti vietinių auksarankių surinktus?
Turim kelių įmonių paskaičiuotą geotermo kainą. Reik priimt sprendimą kurią pasirinkt. Dvi siūlo savo surinktus siurblius, viena siurblį ir boilerį brendinius. Žinoma pastarosios kaina didžiausia, bet ar verta rizikuoti dėl kelių tūkstančių ir imti vietinių auksarankių surinktus?
O kas tie vietiniai auksarankiai? Kokios ju garantijos? Aplamai,kodel kainu nerasot kad butu ka palyginti.
Na vietiniais auksarankiais vadinu tuos, kurie patys iš atskirų detalių surinkinėja tuos šilumos siurblius.
Nerašysiu gal centų tikslumu, bet turim 2 pasiūlymus su tokiais vietoje surinktais siurbliais už 11000 ir 10000 , vieną turim su vokiečių gamybos siurbliu už 12500.
Nerašysiu gal centų tikslumu, bet turim 2 pasiūlymus su tokiais vietoje surinktais siurbliais už 11000 ir 10000 , vieną turim su vokiečių gamybos siurbliu už 12500.
QUOTE(Tajka @ 2016 01 26, 07:29)
Na vietiniais auksarankiais vadinu tuos, kurie patys iš atskirų detalių surinkinėja tuos šilumos siurblius.
Nerašysiu gal centų tikslumu, bet turim 2 pasiūlymus su tokiais vietoje surinktais siurbliais už 11000 ir 10000 , vieną turim su vokiečių gamybos siurbliu už 12500.
Nerašysiu gal centų tikslumu, bet turim 2 pasiūlymus su tokiais vietoje surinktais siurbliais už 11000 ir 10000 , vieną turim su vokiečių gamybos siurbliu už 12500.
čia kaina jau su gręžiniu?
Pas mus planuojamas horizontalus. Kainos paskaičiuotos su visais darbais. Tik minusuota dalis katilinės įrengimo, nes ten jau viskas išvedžiota.
QUOTE(Tajka @ 2016 01 26, 08:31)
Pas mus planuojamas horizontalus. Kainos paskaičiuotos su visais darbais. Tik minusuota dalis katilinės įrengimo, nes ten jau viskas išvedžiota.
o pasiulymuose siurblio kaina atskirai išskiriama?
beje kokios galios siurbliai siūlomi?
įdomu, nes aš taip pat planuoju geo
Dviejuose skaičiavimuose viskas smulkiai išdėstyta. Vienam tas išskirstymas man nelabai patinka, nes ten siurblys parašyta tik kaina, bet neišskirta lauko darbai. Tipo viskas jau ten įskaičiuota. Kažkaip keistai atrodo.
A siurbliai pas mus 14 kW.
Man dar kažkaip keistai brendinio garantija atrodo, nes vokiškam siurbliui garantija 2 metai, o kompresoriui 10 m. Čia normalu?
A siurbliai pas mus 14 kW.
Man dar kažkaip keistai brendinio garantija atrodo, nes vokiškam siurbliui garantija 2 metai, o kompresoriui 10 m. Čia normalu?
QUOTE(Bingo @ 2016 01 13, 09:52)
Įmetu statistikos, kam įdomu. Šildausi antrą sezoną. Namas rąstinis, gana kiauras, katilas Nibe F1245 12kw, horizontalus kolektorius grunte ~700m, pirmas aukštas - grindinis, antras - radiatoriai, šildomo ploto 190m2. Elektros stulpelis tik šilumos siurblio, t.y. be apšvietimo ir visų kitų vartotojų.
Baigėsi šaltasis sausis. Lyginant su praeitais metais, šių metų sausis buvo žymiai šaltesnis. Tačiau dėl palaikomos kiek žemesnės vidaus temperatūros ir savaitgalinio papildomo pasišildymo krosnimi kilovatvalandėmis padidėjimas nėra ryškus.
Mano statistika uz 2016.01 men
1. Namas - 150m2
2. SS 10kw. Gręžinys - 2x90
3.Sunaudota elektros - 657kwh (šildymas + boileris)
4. SS darbo valandos - 262
5. Pagaminta šilumos - 2837 kwh
6. SS isijungimu sk - 291
7. COP - 4,32 (šildymas+boileris)
8. Per šalčius glikolio temp. prie išsijungoiant SS buvo apie +1,5/-1,8
9. Per šalčius vidutiniškai vienas darbo ciklas šildymui truko apie 50 min.. Pertrauka apie 1 val.
10. Palaikoma temperatura +21/+22
11. Per šalčius į grindis paduoda +33/35 vandenį. Grįžta apie +29/30
12. Pinigais ~76 Eur
1. Namas - 150m2
2. SS 10kw. Gręžinys - 2x90
3.Sunaudota elektros - 657kwh (šildymas + boileris)
4. SS darbo valandos - 262
5. Pagaminta šilumos - 2837 kwh
6. SS isijungimu sk - 291
7. COP - 4,32 (šildymas+boileris)
8. Per šalčius glikolio temp. prie išsijungoiant SS buvo apie +1,5/-1,8
9. Per šalčius vidutiniškai vienas darbo ciklas šildymui truko apie 50 min.. Pertrauka apie 1 val.
10. Palaikoma temperatura +21/+22
11. Per šalčius į grindis paduoda +33/35 vandenį. Grįžta apie +29/30
12. Pinigais ~76 Eur
laba,
mano SS statisktika:
SS vanduo-vanduo ( lauko konturas kudroje 200m),
SS galia 7.4kW prie 0/35
1200 kwh visa namo elektra uz sausi
sausio vidutine T: -7.5 - -8C
SS sildymui ir karstam vandeniui ruosti 540valandu/men
sildomo ploto 210m2
karstas vanduo i grindis max 31.5C
per salcius SS sildymui per para apie 21val dirbdavo
viduje visur 20.5-21C
is kudros po 2val darbo i SS ateina +6.9C
i kudra is SS +4.5C
(per salcius is kudros ateidavo min +7.0C, ant kudros buvo 20cm ledas + 15 cm sniego)
mano SS statisktika:
SS vanduo-vanduo ( lauko konturas kudroje 200m),
SS galia 7.4kW prie 0/35
1200 kwh visa namo elektra uz sausi
sausio vidutine T: -7.5 - -8C
SS sildymui ir karstam vandeniui ruosti 540valandu/men
sildomo ploto 210m2
karstas vanduo i grindis max 31.5C
per salcius SS sildymui per para apie 21val dirbdavo
viduje visur 20.5-21C
is kudros po 2val darbo i SS ateina +6.9C
i kudra is SS +4.5C
(per salcius is kudros ateidavo min +7.0C, ant kudros buvo 20cm ledas + 15 cm sniego)