QUOTE(honda15i @ 2015 12 28, 23:57)
sia para jau 9 val pradirbo su karsto vandens ruosimu. Dar vis teigiamas grizta +2. Paduoda i grindis jau iki +34C. Greitai priartesiu prie gamyklinio COP.
Dabar jau grindys tikrai maloniai siltos.

http://1drv.ms/1IzsxX0

Įtariu, kad tavo siurblys rodo vidutines paros/savaitės temperatūras. Todėl tavo temperatūros į/iš gręžinį yra aukštesnės. Aš pateikiau pačią žemiausią temperatūrą, kuri ateidavo/išeidavo į gręžinį likus vos 1-2 min. iki išsijungiant siurbliui. Mano siurblio vidurkis būtų tikrai aukštesnis. Vakar į grindis padavinėjo apie +24.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 12 29, 08:11)
Įtariu, kad tavo siurblys rodo vidutines paros/savaitės temperatūras. Todėl tavo temperatūros į/iš gręžinį yra aukštesnės. Aš pateikiau pačią žemiausią temperatūrą, kuri ateidavo/išeidavo į gręžinį likus vos 1-2 min. iki išsijungiant siurbliui. Mano siurblio vidurkis būtų tikrai aukštesnis. Vakar į grindis padavinėjo apie +24.


pas mane šiuo metu tokios temperatūros, dirba 1h31min, visas ciklas apie 2h20min.
Parametrai Duomenys iš ŠS @
29/12/2015 - 07:12
TiekVan 28.4°C
GriztVanduo 21.6°C
GriztVanduo numatyta 20°C
Karštos dujos 57.1°C
Lauko temperatura -9.2°C
Vidutine temperatura -5.3°C
BKV temp. yra 16.1°C
BKV temp. numatyta 45.5°C
Silum.saltin. iteka 0.7°C
Silum.saltin. isteka -4.7°C
Įsiurb kompr -0.1°C
Įsiurb garin 0°C
Perkaitinimas 6°C
Perkaitint. numatyta 5.7°C
Atsakyti
Kazkas buvo rases ,bet neberandu,todel paklausiu is naujo. Kiek elektros reikia sunaudoti,kad pasildyti kubini metra vandens?


Beje. Parai buvau atjunges boileri,tai per para sildymas ir kita namo elektrine instaliacija sunaudojo 23 Kw.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 12 29, 07:11)
Įtariu, kad tavo siurblys rodo vidutines paros/savaitės temperatūras. Todėl tavo temperatūros į/iš gręžinį yra aukštesnės. Aš pateikiau pačią žemiausią temperatūrą, kuri ateidavo/išeidavo į gręžinį likus vos 1-2 min. iki išsijungiant siurbliui. Mano siurblio vidurkis būtų tikrai aukštesnis. Vakar į grindis padavinėjo apie +24.

Per para nuo 12.28 21 val iki 12.29 21 val. mano SS darbo duomenys
dirbo valandu - 9
isijungimu sk. - 11
Į grindis paduoda +33/+34 laipsnius
gliukolis +2/-1,5 (duomeneys nuimti pries pat išsijungimą po 1h40min. nepertaukiamo darbo "šildymas+karštas vanduo")
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo emda: 30 gruodžio 2015 - 08:20
QUOTE(biesas66 @ 2015 12 30, 08:49)
Kazkas buvo rases ,bet neberandu,todel paklausiu is naujo. Kiek elektros reikia sunaudoti,kad pasildyti kubini metra vandens? 
Beje. Parai buvau atjunges  boileri,tai per para sildymas ir kita namo elektrine instaliacija sunaudojo 23 Kw.



reiktu dar papildyti kad tie 23 kw sunaudoti 200 m2 pasildyti ,vidaus temperatura 23 laipsniai. lauke minus 12 rode ryta.
Atsakyti
QUOTE(biesas66 @ 2015 12 30, 07:49)
Kazkas buvo rases ,bet neberandu,todel paklausiu is naujo. Kiek elektros reikia sunaudoti,kad pasildyti kubini metra vandens? 



Į 1 kg vandens, jo temperatūrą pakėlus 1 laipsniu "telpa":4188 Džiauliai(J),arba 4188 Vatai per sekundę(Ws),arba apytiksliai 0,0012 kilovatvalandės (kWh).
T.y. 1m3 vandens pašildyti 1C reikės 1000x0,0012= 1,2kWh
Atsakyti
QUOTE(biesas66 @ 2015 12 30, 07:49)
Kazkas buvo rases ,bet neberandu,todel paklausiu is naujo. Kiek elektros reikia sunaudoti,kad pasildyti kubini metra vandens? 


Norint pakelti 1 kb.m. vandens temperatūrą 1C reikia 1,164 khw energijos.
Atsakyti
QUOTE(silainiai @ 2015 12 30, 10:25)
Į 1 kg vandens, jo temperatūrą pakėlus 1 laipsniu "telpa":4188 Džiauliai(J),arba 4188 Vatai per sekundę(Ws),arba apytiksliai 0,0012 kilovatvalandės (kWh).
T.y. 1m3 vandens pašildyti 1C reikės 1000x0,0012= 1,2kWh


Aciu.
Papildyta:
QUOTE(Verteris @ 2015 12 30, 10:28)
Norint pakelti 1 kb.m. vandens temperatūrą 1C reikia 1,164 khw energijos.



Aciu.
Atsakyti
Cibuli, koks tavo namo sildymo poreikis Kw? Susiradau programa paskaiciuosim koks tavo grezinio dydis turi buti.
Atsakyti
QUOTE(centras1 @ 2015 12 29, 08:36)
pas mane šiuo metu tokios temperatūros, dirba 1h31min, visas ciklas apie 2h20min.

Silum.saltin. iteka 0.7°C
Silum.saltin. isteka -4.7°C

Stipriai pas jus sodina gręžinį, horizontalų kolektorių. Man jūsų atveju nepatinka skirtumas tarp paduodamo ir grįžtamo, kuris siekia 5,4 laipsnio. Ką apie tai sako "Tenko"? Kiek pamenu pas jus lyg ir nepakankama horizontalaus kolektoriaus galia.
Atsakyti
QUOTE(emda @ 2015 12 30, 08:19)
Per para nuo 12.28 21 val iki 12.29 21 val. mano SS darbo duomenys
dirbo valandu - 9
isijungimu sk. - 11
Į grindis paduoda +33/+34 laipsnius
gliukolis +2/-1,5 (duomeneys nuimti pries pat išsijungimą po 1h40min. nepertaukiamo darbo "šildymas+karštas vanduo")

Aš šį vakarą nusiėmiau temperatūras. Siurblys dirbo 1:22 val. prieš išsijungdamas. Nustatyta histerizė buvo 0,5. Temperatūros tokios: paduoda +30,2, grįžta 24,5, numatyta +24, lauke buvo -12,6 (mašinoje rodė -14). Prieš pat išsijungiant siurbliui, vaikščiojo tokios tempratūros: iš gręžinio +0,5, į gręžinį -2,0.

Pas jus skirtumas 3,5 laipsnio tarp paduodama ir grįžtamo, pas mane 2,5. Prieš pat pareinant siurbliui buvo apie 3. Panašu, kad visgi gedimas nebuvo be pasekmių, nors siurblys jau kelintą parą veikia be jokių sutrikimų.

Per paskutines dvi paras (nuo gruodžio 28 d.) pagamino 135 kWh šilumos, sudegino 27,39 kWh elektros. COP 4,93. Nežinau, kokios temperatūros buvo Vilniuje (buvau Druskininkuose), bet išvažiuojant rodė -14, kai grįžau irgi -14 radau (meteo.lt rodė, kad rytą buvo Vilniuje lyg ir apie -17). Aišku dienomis buvo mažesnis minusas (Druskininkuose apie -1/-3 ir jokio sniego, Vilniuje sniego labai daug).

Name +22,2, - karšta. Kadangi ši naktis bus dar šaltesnė nematau reikalo name palaikyti +22/+23, todėl sumažinau temperatūrą 2 laipsniais. Štai kaip pasikeitė numatytas grįžtamas vanduo: nuo +24 sumažėjo iki +21,8. Gręžinys pailsės, o name įtariu rasiu apie +21.

Norėjau šiandieną stipriai išvėdinti namą, bet vėjo greitis minimalus, todėl nuo pečių ore tvyro smogas. Keliuose vietose netoli Vilniaus net mašinos priešrūkines jungiau (ne aš vienas), nes jausmas toks lyg įvažiuotum į tirštą rūką, o ten tik pečių deginamos malkos.
Papildyta:
QUOTE(Alexxandro @ 2015 12 30, 19:21)
Cibuli, koks tavo namo sildymo poreikis Kw? Susiradau programa paskaiciuosim koks tavo grezinio dydis turi buti.

Pagal PHPP 2,3 kW, lietuviai (šildymo ekspertai) skaičiavo apie 3,4 kW, bet stipriai apsidrausdami. Realus turėtų būti tarp 2,5-2,7, blogiausiu atveju apie 3 kW.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 12 30, 22:17)
Stipriai pas jus sodina gręžinį, horizontalų kolektorių. Man jūsų atveju nepatinka skirtumas tarp paduodamo ir grįžtamo, kuris siekia 5,4 laipsnio. Ką apie tai sako "Tenko"? Kiek pamenu pas jus lyg ir nepakankama horizontalaus kolektoriaus galia.

Kolkas Tenko nerekomenduoja nieko, sako kad cirkuliacinis surblys lauko kolektotiaus persilpnas, bet sako kolkas palaukti, tai ir nezinau ka daryt. Del kolektoriaus tai cia nauju ideju skaiciuotais ir irengtas kolektorius 550m.