QUOTE(emda @ 2015 12 30, 08:19)
Per para nuo 12.28 21 val iki 12.29 21 val. mano SS darbo duomenys
dirbo valandu - 9
isijungimu sk. - 11
Į grindis paduoda +33/+34 laipsnius
gliukolis +2/-1,5 (duomeneys nuimti pries pat išsijungimą po 1h40min. nepertaukiamo darbo "šildymas+karštas vanduo")
Aš šį vakarą nusiėmiau temperatūras. Siurblys dirbo 1:22 val. prieš išsijungdamas. Nustatyta histerizė buvo 0,5.
Temperatūros tokios: paduoda +30,2, grįžta 24,5, numatyta +24, lauke buvo -12,6 (mašinoje rodė -14). Prieš pat išsijungiant siurbliui, vaikščiojo
tokios tempratūros: iš gręžinio +0,5, į gręžinį -2,0.
Pas jus skirtumas 3,5 laipsnio tarp paduodama ir grįžtamo, pas mane 2,5. Prieš pat pareinant siurbliui buvo apie 3. Panašu, kad visgi gedimas nebuvo be pasekmių, nors siurblys jau kelintą parą veikia be jokių sutrikimų.
Per paskutines dvi paras (nuo gruodžio 28 d.) pagamino 135 kWh šilumos, sudegino 27,39 kWh elektros. COP 4,93. Nežinau, kokios temperatūros buvo Vilniuje (buvau Druskininkuose), bet išvažiuojant rodė -14, kai grįžau irgi -14 radau (meteo.lt rodė, kad rytą buvo Vilniuje lyg ir apie -17). Aišku dienomis buvo mažesnis minusas (Druskininkuose apie -1/-3 ir jokio sniego, Vilniuje sniego labai daug).
Name +22,2, - karšta. Kadangi ši naktis bus dar šaltesnė nematau reikalo name palaikyti +22/+23, todėl sumažinau temperatūrą
2 laipsniais. Štai kaip pasikeitė numatytas grįžtamas
vanduo: nuo +24 sumažėjo iki +21,8. Gręžinys pailsės, o name įtariu rasiu apie +21.
Norėjau šiandieną stipriai išvėdinti namą, bet vėjo greitis minimalus, todėl nuo pečių ore tvyro smogas. Keliuose vietose netoli Vilniaus net mašinos priešrūkines jungiau (ne aš vienas), nes jausmas toks lyg įvažiuotum į tirštą rūką, o ten tik pečių deginamos malkos.
Papildyta:
QUOTE(Alexxandro @ 2015 12 30, 19:21)
Cibuli, koks tavo namo sildymo poreikis Kw? Susiradau programa paskaiciuosim koks tavo grezinio dydis turi buti.
Pagal PHPP 2,3 kW, lietuviai (šildymo ekspertai) skaičiavo apie 3,4 kW, bet stipriai apsidrausdami. Realus turėtų būti tarp 2,5-2,7, blogiausiu atveju apie 3 kW.