Įkraunama...
Įkraunama...

Geoterminis šildymas - 13 tema

QUOTE(Ingese @ 2015 11 24, 20:39)
Rekomenduokite radiatorius geoterminiam šildymui. Ačiū



Fankoiliai skirti geoterminiam. Toks radijatoriu tipas.
Atsakyti
QUOTE(honda15i @ 2015 11 24, 11:43)
Vakar pasiziurejau kokios pas mane T isijungus/issijungus kompresoriui. Kiek laiko jis dirbo, ilsisi.
Tai gi palyginimui:
Lauko T +4C
Kompresorius isijungia. Fiksuojama ateinanti surimo T +5.6C, iseinanti +2.9C.
Grizta is grindu +23.5C, paduoda +28C.

Po 35min darbo kompresorius issijungia. Vanduo i grindis susildomas iki 31.9C, grizta 27.7C
Is grezinio grizta +4.5C, i grezini +1.2C.

Vanduo sistemoje varinejamas 70min, vel ijungiamas kompresorius, ciklas kartojasi.

Placiau fotkeje - http://1drv.ms/1NMP8LI

Sildomas plotas 162m2, vamzdis 16mm apie 1 km, SS 8KW.

per para isijunge 8 kartus.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 11 24, 21:00)
Kiek šilumos per tas 35 minutes pagamino? Kiek kWh elektros suvalgė?


nezinau, ne kazka turejo.
Jei SS silumine galia 7.9kw prie 0/+35C, tai per 1 valanda pagamintu 7.9kwh silumos. Turint omenyje kad is grezinio ateidavo aukstesne temperatura, bei i grindis padavimas sieke iki +32C tai
silumos kwh per 35 min pagamino is akies apie 5kwh

o kiek elektros, tai jo elektrine galia 1.7kw prie 0/+35C, kadangi siu temperatura nesieke tai siek tiek maziau rija, tai apytiksliai per 35min mazdaug 0.9 kwh suede.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo honda15i: 25 lapkričio 2015 - 00:00
QUOTE(mamaSandra @ 2015 11 24, 20:23)
sveiki, protingi vyrai smile.gif jaučiu, kad didelė pašnekovė jums nebūsiu, tad iš kart prie reikalo:
namukas su plokštuminiu padu, sienų vatos sumuštinis 40cm + oro tarpas 5 cm ir klinkeio plyta. Sandarumą pasiekėm 0,6. Na lyg ir viskas neblogai, tik va vandens vamzdeliai gana gilokai, apie 10cm gylyje, betonas 'pagerintas" tankesnis, kad gabaliuką iškapot grąžtai lūžta.
Reik geotermos. Nu nori vyras ir viskas. O vyro norai juk šventi, ane  lotuliukas.gif

Pradžioje planavome Nibe exhaust F370, bet lietuvoj nerandam nei vieno žmogaus tokį įsirengusio, o nibe atstovai net normaliai veikimo principo negali paaiškint  doh.gif

Būtume labai dėkingi jei atsirastų protingas žmogelis, kuris turi patirties montuojant šiuos siurblius, nugi labai labai reikia.
Iki pavasario išgyvensim, nes nusipirkom paprastą elektrinį katilą, bet jaučiu po pimų sąskaitų už elekrą bus ne kas sad.gif

Šitas įrenginys yra skirtas gaminti karštą vandenį ir daugiau nieko. Jeigu jūs pastaysite šitą įrenginį tuiomet neturėsite rekuperacinės sistemos. Jeigu šį įrenginį naudosite šildymui tai turėsite tą patį elektrinį šildymą.
Jeigu nekreipti kiek jis kainuoja tai būtina turėti omenyje, kad jis dirba tik su 20 laipsnių šilumos oru.

Statausi 80m2 namuką ir bandau priderinti panašų įrenginį karštam vandeniui ir šildymui iki 5-10 laipniu salcio lauke ir papildyti krosnimi/zidiniu kai lauke nukrenta zemiau 15
"Oras vanduo karsto vandens silumos siurblys su pozeminiu oro kolektoriumi"
http://banga.tv3.lt/...33-=(2446433951


Kaip tik vienu variantu turiu po ranka
http://www.saldymote...lumos_siurbliai
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo FIEDZIA: 25 lapkričio 2015 - 08:01
Gal kas kartais esate susidūrę ir galite pakomentuoti apie šitą įmonę http://www.alternatyvisistema.lt ?
Atsakyti
QUOTE(miodei @ 2015 11 25, 08:13)
Gal kas kartais esate susidūrę ir galite pakomentuoti apie šitą įmonę http://www.alternatyvisistema.lt ?

Aš rinkausi montuotoją tarp "Alternatyvi sistema" ir "Saulės šiluma". Pasirinkau pastarąją, nes gal gražiau "Saulės šiluma" čiulbėjo ir kaina buvo šiek tiek mažesnė. Bet šiaip man Gediminas iš "Alternatyvi sistema" patiko. Kitą kartą tikriausiai rinkčiausi jį.

Kas su "Saulės šiluma" išėjo jau žinote. Nevažiuoja taisyti savo broko. Aš jiems surašiau pretenziją ir išsiunčiau registruotu paštu. Neina atsiimti nors tu ką. Firma registruota vienu adresu (nuosavame name), o ofisas - kitu adresu. Išsiunčiau ant faktūros nurodomu registracijos adresu. Gal paprašyti, kad pašto tarnyba nuneštu pranešimą ir kitu adresu? Ar galima siųsti tik registruotu adresu?

Sulauksiu jų atsakymo į mano pretenziją ar nesulauksiu, bet perduosiu pretenziją vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Būtent taip ši tarnyba ir siūlo daryti: ne esmė yra atsakymas ar nėra, bet kai registruotas laiškas grįš atgal, jį reikia nešti į vartotojų teises.

Tai štai koks mano požiūris į "Saulės šilumą". Bėkite nuo jų kuo toliau.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 25 lapkričio 2015 - 09:51
QUOTE(cibulis @ 2015 11 25, 10:44)
Ar galima siųsti tik registruotu adresu?


Gan dažnai registracijos ir buveinės adresai būna skirtingi, tokiais atvejais korespondenciją reikia siųsti buveinės (kur vykdoma veikla) adresu.

Ir ačiū už informaciją.
Atsakyti
QUOTE(FIEDZIA @ 2015 11 25, 07:51)
Šitas įrenginys yra skirtas gaminti karštą vandenį ir daugiau nieko. Jeigu jūs pastaysite šitą įrenginį tuiomet neturėsite rekuperacinės sistemos. Jeigu šį įrenginį naudosite šildymui tai turėsite tą patį elektrinį šildymą.
Jeigu nekreipti kiek jis kainuoja tai būtina turėti omenyje, kad jis dirba tik su 20 laipsnių šilumos oru.

Statausi 80m2 namuką ir bandau priderinti panašų įrenginį karštam vandeniui ir šildymui iki 5-10 laipniu salcio lauke ir papildyti krosnimi/zidiniu kai lauke nukrenta zemiau 15
"Oras vanduo karsto vandens silumos siurblys su pozeminiu oro kolektoriumi"
http://banga.tv3.lt/...33-=(2446433951
Kaip tik vienu variantu turiu po ranka
http://www.saldymote...lumos_siurbliai


Ar kažką radote konkrečiai? Kiek domėjasi, tai kainos baisios. Ar planuojate pamaitinti jį oru tiesiai iš ŽŠ, ne tik per ventiliaciją? Tai yra karšto vandens boileriai. Kaip ketinate prie jo prijungti grindinį šildymą, kai jis turi tik vieną pajungimą karštam vandeniui? Karštas vanduo eina iš gręžinio į kanalizaciją, o grindims turi būti uždara sistema, tie vandenys neturi maišytis.
Papildomas šilumokaitis gali būti pvz saulės kolektoriams, bet jis bus ne viršuje, o apačioje, kur vanduo vėsus. Taip jungti būtų šiek tiek rizikinga. Galima ir atšaldyti vandenį boileryje su grindų šildymu.

Siūlau pasidomėti apie variantą be boilerio. Kaina automatiškai krenta 3 kartus. Lengviau bus sujungti viską išskyrus oro kanalus.
http://www.ebay.de/i...BsAAOSwpdpVasSs

kompresorius 900W
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo BangaS: 25 lapkričio 2015 - 11:20
QUOTE(cibulis @ 2015 11 25, 10:44)


Tai štai koks mano požiūris į "Saulės šilumą". Bėkite nuo jų kuo toliau.


jei dėl pretenzijų tai galite nusipirkti išrašą iš KADA ir siųsti pretenziją įmonės vadovo gyvenamuoju adresu, visi teismai pripažįsta tokį įteikimo būdą.
Papildyta:
QUOTE(FIEDZIA @ 2015 11 25, 08:51)
Šitas įrenginys yra skirtas gaminti karštą vandenį ir daugiau nieko. Jeigu jūs pastaysite šitą įrenginį tuiomet neturėsite rekuperacinės sistemos. Jeigu šį įrenginį naudosite šildymui tai turėsite tą patį elektrinį šildymą.
Jeigu nekreipti kiek jis kainuoja tai būtina turėti omenyje, kad jis dirba tik su 20 laipsnių šilumos oru.




man bandė paaiškinti, kad jis skirtas šildymui kai iš oro pagamina šilumą ir nuleidžia ją į grindis per vandenį g.gif
Pagrindinį privalumą mačiau tame, kad nėra jokių išorinių blokų, kurie mano galva tikrai gadina namo vaizdą.
Gal yra kažkokia alternatyva kaip pasiurbti orą iš lauko kai visas įrenginys stovi viduje?
Priešingu atveju nieko nelieka kaip statyti paprastą gruntas - vanduo siurblį...
Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2015 11 25, 11:13)
Ar kažką radote konkrečiai? Kiek domėjasi, tai kainos baisios. Ar planuojate pamaitinti jį oru tiesiai iš ŽŠ, ne tik per ventiliaciją? Tai yra karšto vandens boileriai. Kaip ketinate prie jo prijungti grindinį šildymą, kai jis turi tik vieną pajungimą karštam vandeniui?  Karštas vanduo eina iš gręžinio į kanalizaciją, o grindims turi būti uždara sistema, tie vandenys neturi maišytis.
Papildomas šilumokaitis gali būti pvz saulės kolektoriams, bet jis bus ne viršuje, o apačioje, kur vanduo vėsus.  Taip jungti būtų šiek tiek rizikinga. Galima ir atšaldyti vandenį boileryje su grindų šildymu.

Siūlau pasidomėti apie variantą be boilerio. Kaina automatiškai krenta 3 kartus. Lengviau bus sujungti viską išskyrus oro kanalus.
http://www.ebay.de/i...BsAAOSwpdpVasSs

kompresorius 900W

Siuo metu ketinu irengineti taip:
Po namu 2d160 po 12 metru oro paemimas tiesiai i karsto vandens boileri
d16 l=12m oro paemimas i rekuperatoriu, o ismetamas oras is rekuperatoriaus keliaus i karsto vandens silumos siurbli.

Kompresoriaus man reikia apie 500w, nes oro srautas 200-300m3/val per visus 3 vamzdzius. Bet reikia nepertraukiamo veikimo. Nezinau ar tai imanoma.

Ar isaldysiu oro paemima? Nezinau. Tikiuosi, kad ne, nes dabar turimas oro paemimas niekada nebuvo atveses zemiau 10 laipsniu. Darau prielaida, kad vasara isidytas gruntas turi siokia tokia izoliacija polistirolu nuo lauko isalo. Silumokaitis pas mane po terasa.

Skaiciavimas toks: i rekuperatoriu ateina 10 laipsniu. Todel is rekuperatoriaus ismetamas aukstesnes temperaturos oras su dregmes pertekliumi. Jis maisomas su 10 laipsniu silumos nusausintu oru is kitu 2 silumokaiciu. Dregmes padidinimas kelia efektyvuma?

Karsto vandens boileryje tikuosi tureti apie 30 laipsniu temperatura ir is jo naudoti tiesiai i grindis ir, gal but, i grynai elektrini boileri, kuris pakeltu temperatura iki 50 laipsniu. Nematau reikalo daryti uzdara grindu kontura. Namie naudojamas karstas vanduo ir su vamzdziais nieko neatsitinka. O cia tik 30laipsniu ir tik sildymo sezono metu.

Pastebejimas. Pas mane 180l boileris. Karstas vanduo gaminamas 2 kartus per para: ryte ir vakare. Pastebejau, kad daviklis, istatytas viduryje boilerio, rodo 15-20 laipsniu, o is krano teka karstas vanduo. Tai reiskia, kad karstas vanduo issisluoksniaves virsuje, bet jo daug nera. Todel visai galimas sprendimas imti karsta vandeni i grindis per pamaisymo voztuva, o boileris tegu sau kaitina iki uzduotos temperaturos.

Beje, boileryje yra imontuotas ir elektrinis tenas. Bet jo naudojio planuose nera. Isskirtinais atvejais galesiu uzkurti krosni/zidini. Turiu namie ir laukiu salciu. Tikras malonumas. O maistas is orkaites visai kito skonio...
Atsakyti
Jei trumpai ir truputį hiperbolizuotai apie tokių ir panšių veikimo principą - šitie daiktai paima šilumą iš patalpų ir perduoda ją vandeniui. Bandymai šildyti namą su tokiu kažkiek panašu į amžino variklio kūrimą - patalpos šildymui naudojama energija imama iš tų pačių patalpų.
QUOTE(mamaSandra @ 2015 11 24, 20:23)
Pradžioje planavome Nibe exhaust F370, bet lietuvoj nerandam nei vieno žmogaus tokį įsirengusio, o nibe atstovai net normaliai veikimo principo negali paaiškint  doh.gif <{POST_SNAPBACK}>
Atsakyti
QUOTE(Milao @ 2015 11 25, 13:55)
panašu į amžino variklio kūrimą - patalpos šildymui naudojama energija imama iš tų pačių patalpų.


Kadangi tos pačios patalpos šiluminės energijos netenka ir per ventiliaciją ir per lauko sienas, stogą ir grindis, o šildomos tik su energija prarandama per ventiliacija, man tai labiau panašu ne į amžino variklio paieškas, bet į energijos gaminimą iš nieko (arba iš "Lesto" tinklų, tenų pagalba biggrin.gif).
Atsakyti