Įkraunama...
Įkraunama...

Geoterminis šildymas - 13 tema

QUOTE(honda15i @ 2016 10 25, 22:56)
Kas per siurblys?


Bosch Compress 7000LWM 4u.gif
Atsakyti
QUOTE(Wilita @ 2016 10 25, 23:18)
Bosch Compress 7000LWM  4u.gif

Pagooglinau. Tai junkers + buderus + boch konserno kurinys. Jo Cop puikus 5.6 berods.

Kokia sio siurblio kaina?
Atsakyti
QUOTE(honda15i @ 2016 11 01, 22:40)
Pagooglinau. Tai junkers + buderus + boch konserno kurinys. Jo Cop puikus 5.6 berods.

Kokia sio siurblio kaina?


Kaina 6900 e
Atsakyti
QUOTE(Wilita @ 2016 11 03, 13:33)
Kaina 6900 e

Matau kad praejus 4m. kainos isliko labai panasios
Atsakyti
Sveiki. Baigiam apšiltinti namą ir jau šildomės ŠS. Norėčiau, kad pasidalintumėt kokios pas jus sąnaudos, kad įsitikint ar ne per daug ŠS elektros valgo, nes toks įtarimas kilo. ŠS Viessman 343g senesnis modelis, kuris nerodo info apie COP. Iš grunto šiandien rodė padavima +5C.
Liko kelių palangių sandarinimas ir pan. patvarkymai ir darysim sandarumo testą.

2016-10-31 - 2016-11-04 per 4 dienas suvartojo apie 80kWh. 1a - 19C, 2a - 21C. Kambarių termostatų dar nėra, visur į grindis atidaryta pilnai. Pajungiau tik Google Nest išmanų termostatą, kuris pasiekus užduotą temperatūrą "apgauna" ŠS lauko daviklį ir ŠS nustoja šildyti.
Atsakyti
QUOTE(norcis @ 2016 11 05, 02:11)
Sveiki. Baigiam apšiltinti namą ir jau šildomės ŠS. Norėčiau, kad pasidalintumėt kokios pas jus sąnaudos, kad įsitikint ar ne per daug ŠS elektros valgo, nes toks įtarimas kilo. ŠS Viessman 343g senesnis modelis, kuris nerodo info apie COP. Iš grunto šiandien rodė padavima +5C.
Liko kelių palangių sandarinimas ir pan. patvarkymai ir darysim sandarumo testą.

2016-10-31 - 2016-11-04 per 4 dienas suvartojo apie 80kWh. 1a - 19C, 2a - 21C. Kambarių termostatų dar nėra, visur į grindis atidaryta pilnai. Pajungiau tik Google Nest išmanų termostatą, kuris pasiekus užduotą temperatūrą "apgauna" ŠS lauko daviklį ir ŠS nustoja šildyti.

Neparašėte esminių dalykų , kaip apšiltintas namas (atitvarų plotai , naudotos medžiagos jų storiai ir šiluminės varžos ...), kiek m2 ar m3 šildote arba koks skaičiuotinas namo šiluminis poreikis prie esamos tų 4 dienų vidutinės lauko temperaturos norint palaikyti vidutiniskai 19+21=40/2=20lC.
Taip ,kad jei ir pasistatėte google Nest tai nieko informatyvaus nesako atsakant į Jūsų užduotą kausimą,, ar ne per daug valgo'' smile.gif 4u.gif
Atsakyti
Norėčiau paklausti Honda15i nuomonės dėl šilumos siurblio suderinimo su termostatais. Kažkas minėjo, kad turėjai sudėtus termostatus, bet dėl kažkokių priežasčių lyg ir atsisakei. Kodėl?

Aš tai kol kas aiškinuosi dėl šilumos siurblio taktavimo.

"Tenko" nuomonė apie tai:
Taktavimas būtų jeigu pastoviai junginėtųsi ir neišdirbtų net 20-25 min. Taktavimas kenkia būtent kompresoriui, per trumpą darbo laiką (iki 20-25 min.) tepalas nespėja tolygiai pasiskirstyti po šaldymo ratą, tuomet kompresorius startuoja ne tik slėgdamas dujas, bet ir su per dideliu kiekiu tepalo tuomet yra apsunkinamas jo startavimas. Aišku, kad kompresorių visiškai sugadintų taktavimas turėtų tęstis keletą metų.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 08 lapkričio 2016 - 19:19
QUOTE(cibulis @ 2016 11 08, 20:19)
Norėčiau paklausti Honda15i nuomonės dėl šilumos siurblio suderinimo su termostatais. Kažkas minėjo, kad turėjai sudėtus termostatus, bet dėl kažkokių priežasčių lyg ir atsisakei. Kodėl?

Aš tai kol kas aiškinuosi dėl šilumos siurblio taktavimo.

"Tenko" nuomonė apie tai:
Taktavimas būtų jeigu pastoviai junginėtųsi ir neišdirbtų net 20-25 min. Taktavimas kenkia būtent kompresoriui, per trumpą darbo laiką (iki 20-25 min.) tepalas nespėja tolygiai pasiskirstyti po šaldymo ratą, tuomet kompresorius startuoja ne tik slėgdamas dujas, bet ir su per dideliu kiekiu tepalo tuomet yra apsunkinamas jo startavimas. Aišku, kad kompresorių visiškai sugadintų taktavimas turėtų tęstis keletą metų.


Atsisakiau del kompresoriaus isijungimu skaiciaus padidejimo. Nepamenu kiek tiksliai kartu isijungdavo gal 2 ar 3 kartus per valanda esant visoms termopavaroms uzdarytoms.

Reikia pripažinti, kad termopavarų įsigyjimas kartu su termostatais buvo klaida. Termopavaros šiuo metu atjungtos. Termostatai atlieka paprasto termometro funkcija. Galiu termopavaras Wavin'o parduoti. Gal kam reikia? smile.gif

Šiuo metu puikiai be pavarų isiverciam. Antram aukste kur miegamieji ir darbo kambarys grindinio sildymo vamzdzius vedziojome rečiau nei kad pirmame aukšte, del to temperatura antrame aukste 1,5 laipsnio zemesne nei antrame. ŠS viską valdo pats, nustatyta +22C, pirmame 21,5C, antrame 20C.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo honda15i: 09 lapkričio 2016 - 12:54
QUOTE(honda15i @ 2016 11 09, 12:49)
Atsisakiau del kompresoriaus isijungimu skaiciaus padidejimo. Nepamenu kiek tiksliai kartu isijungdavo gal 2 ar 3 kartus per valanda esant visoms termopavaroms uzdarytoms.

Reikia pripažinti, kad termopavarų įsigyjimas kartu su termostatais buvo klaida. Termopavaros šiuo metu atjungtos. Termostatai atlieka paprasto termometro funkcija. Galiu termopavaras Wavin'o parduoti. Gal kam reikia? smile.gif

Šiuo metu puikiai be pavarų isiverciam. Antram aukste kur miegamieji ir darbo kambarys grindinio sildymo vamzdzius vedziojome rečiau nei kad pirmame aukšte, del to temperatura antrame aukste 1,5 laipsnio zemesne nei antrame. ŠS viską valdo pats, nustatyta +22C, pirmame 21,5C, antrame 20C.


jeigu namas tikrai tikrai tikrai šiltas, koks nors A+, tai apie šildymo sistemą kaip tokią iš viso nereiktų šnekėti. Bet mes Lietuviai. Todėl mums reikia. O jeigu reikia, tada mes norim geoterminio, nes tai labai pigi eksploatacija. Nes tai yra gėris ir komfortas. Ir pigiai šildomės. Ir beveik labai ekologiška. Bet tada mums reikia grindinio. Nes tik taip geoterminis pigiai dirba. Nu, o jeigu mes jau turim geoterminį, tai blyn, nu nelygis reguliuot kažką rankom, nes va gi yra pilna pavarų, termostatų, valdiklių. Ir gi gali pietų metu ar spektaklyje įlysti į telefoną ir pažiūrėt kiek laipsnių šilumos yra miegamajame. Gali. Faina turėti tokią galimybę. Nes tai yra jėga. Bet ar to reikia? paskui prasideda šokis su kardais tarp visų valdiklių, apsų, termopavarų ir laidų.
O realiai šitame name užtektų kondicionieriaus. Ir vėsintum, ir šaldytum, ir pinigų tiek nesukištum. Taip, šildymo sezonas kainuotų 50€ brangiau. Per metus. Dar vandenį karštą ruoštum brangiau. Bet ar tai jau taip baisu ir brangu? Ypač kai sukiši į geoterminį + vamzdyną gerokai virš 10t€.

o dabar ko norėjau paklaust: kaip jums IIa pavyksta palaikyti žemesnę temperatūrą? darinėjat langus? Blyn, pas mus beveik išjungtas šildymas IIa, kaip buvo ten šilčiau, nei pirmam, taip liko.
Atsakyti
thumb_yello.gif
ir jei pas kaimyna 1 termostatas kambary, tai pas mane bus 2. Nes tiek santechnikas pasiule

QUOTE(longger @ 2016 11 09, 14:23)
jeigu namas tikrai tikrai tikrai šiltas, koks nors A+, tai apie šildymo sistemą kaip tokią iš viso nereiktų šnekėti. Bet mes Lietuviai. Todėl mums reikia. O jeigu reikia, tada mes norim geoterminio, nes tai labai pigi eksploatacija. Nes tai yra gėris ir komfortas. Ir pigiai šildomės. Ir beveik labai ekologiška. Bet tada mums reikia grindinio. Nes tik taip geoterminis pigiai dirba. Nu, o jeigu mes jau turim geoterminį, tai blyn, nu nelygis reguliuot kažką rankom, nes va gi yra pilna pavarų, termostatų, valdiklių. Ir gi gali pietų metu ar spektaklyje įlysti į telefoną ir pažiūrėt kiek laipsnių šilumos yra miegamajame. Gali. Faina turėti tokią galimybę. Nes tai yra jėga. Bet ar to reikia? paskui prasideda šokis su kardais tarp visų valdiklių, apsų, termopavarų ir laidų.
O realiai šitame name užtektų kondicionieriaus. Ir vėsintum, ir šaldytum, ir pinigų tiek nesukištum. Taip, šildymo sezonas o dabar ko norėjau paklaust: kaip jums IIa pavyksta palaikyti žemesnę temperatūrą? darinėjat langus? Blyn, pas mus beveik išjungtas šildymas IIa, kaip buvo ten šilčiau, nei pirmam, taip liko.

Atsakyti
QUOTE(longger @ 2016 11 09, 16:23)
o dabar ko norėjau paklaust: kaip jums IIa pavyksta palaikyti žemesnę temperatūrą? darinėjat langus? Blyn, pas mus beveik išjungtas šildymas IIa, kaip buvo ten šilčiau, nei pirmam, taip liko.


sakau antram aukste vamzdeliai grindiniam suvedzioti kas 20cm kai pirmam po 15cm. Antram parketlentes 14mm sudetos, plius stogo varza ~4R, rekuperacija veikia none stop , langai uzdaryti.
Atsakyti
QUOTE(honda15i @ 2016 11 09, 18:39)
sakau antram aukste vamzdeliai grindiniam suvedzioti kas 20cm kai pirmam po 15cm. Antram parketlentes 14mm sudetos, plius stogo varza ~4R, rekuperacija veikia none stop , langai uzdaryti.


tvarkoj, supratau. O aš sakau, kad netgi išjungus šildymą IIa visiškai, ten vis tiek šilčiau.
Ar gerai supratau, stogo varža R4? Tada tai galėtų būti priežąstimi.
Atsakyti