QUOTE(Milao @ 2015 10 22, 21:17)
Šilumos nuostoliai priklauso ne nuo patalpų ploto ar tūrio, o nuo išorės atitvarų ploto. Paėmus klasikinį 45 laipsnių dvišlaitį stogą, įvertinus frontonus, primetu, kad perdangos plotas bus maždaug dvigubai mažesnis nei stogo su frontonais. Dedant tokį pat storį tokio pat šiltalo, perdangos nuostoliai bus dvigubai mažesni. Kad nuostoliai susilygintų, stogo šiltalo sluoksnis turėtų būti dvigubai storesnis. Taigi abiejų variantų šiltalo kiekio skirtumas apie 4 kartus. Tai tikrai verta pagalvoti, ar palėpėje laikomam xlamui būtinos apšiltintos patalpos, ir ar jis to vertas.
Pabandžiau paskaičiuoti savo
stogą. Raudonos linijos ilgis - 4,25 m. Mėlynų linijų ilgis - 6,03 m.
Kuomet šiltinu visą stogą, tai stogo šiltinimo sluoksnis eina iki išorinių sienų šiltinimo sluoksnio - 10,78 m. Tokiu atveju 6,03x10,78=65 kv. m. Jei šiltinu tik perdangą, tai apšiltinimo sluoksnis eina iki vidinių sienų - 10,28 m. Tokiu atveju 4,25x10,28=43,69 kv. m.
Tačiau reikia nepamiršti, kad šiltinant visą stogą, nereikia frontonų šiltinti iš vidaus, o šiltinant tik perdangą, reikia frontonus šiltintini ir iš vidaus. Vieno frontono plotas - 4,5 kv m. arba abiejų 9 kv. m. Tokiu atveju turime: 65-53=12 kv. m. Taigi šiltinant visą stogą ir šiltinant tik perdangą su frontonais ploto skirtumas vos 12 kv. m. Tai reiškia, kad viso stogo šiltinimas palyginti su perdanga atvitvaros plotą padidina tik 22 proc. arba penktadaliu. Tai tikrai nėra labai ženklus padidėjimas ir jis tikrai nesiekia dvigubo padidėjimo.
Žinoma, dar projektinėje stadijoje galime numatyti tokį konstruktyvą, kad palėpės frontonus visiškai atskirsime nuo sienų. Nežinau kaip tai padaryti: palėpę daryti karkasinę ar šoninius blokelius mūryti iš akyto betono blokelio. Lengviausiai pasakyti, kad palėpę darome karkasinę, bet tada vis tiek liks sienų suvedimo su palėpe klausimas. Reikia, kad iš lauko pusės vizualiai būtų vientisos sienos, kad apdailinis tinkas neskilinėtų.
Net jei stogą šiltiname ties perdanga, tai frontonai tampai dideliais parapetais (toks geras palyginimas). Ne visi juos įvertina ir teisingai apšiltina. Be to mano atveju perdangoje buvo HEB metalas, dar būtų reikėję daryti frontonuose vėdinimo angas, vatą iš viršaus uždengti, standartinis liukas tikrai nebus toks šiltas ir sandarus kaip gerai apšiltintas visas stogas.
Todėl vos 22 proc. padidėjęs stogo plotas tikrai buvo teisingas sprendimas palyginti kiek problemų ir klaidų išvengiau. Dar ir 30 kv. m palėpę gavau, stogo plotą padidinęs vos 12 kv. m.
Taip kad teisingas vien perdangos šiltinimas turi būti išspręstas dar konstrukcijos stadijoje. Priešingai dažnu atveju daug labiau apsimoka šiltinti visą stogą.