Įkraunama...
Įkraunama...

Vėdinimas 8

QUOTE(pasiutes @ 2015 11 02, 17:11)
Tamstai siūlau norminius dokumentus pavartyti: STR 2.09.02:2005 1 priedas 1. Gyvenamieji pastatai, Gyvenamosios patalpos asmeniui- 14,4m/h
Akiračiui praplėsti dar siūlau paskaityti  HN 69:2003, 5.5, ST 300026902.300.10.03:2013, LST EN 12599, 2013-01, LST EN 15727, 2010-10
Kai susipažinsite ir išmoksite šį mokslą, išsilaikykite kvalifikacijas gausite atestatus kaži ar besinorės tokias nesąmones rašinėti, ant Lietuvos kiekvienas statybininkas-inžinierius visų galų meistrai... kuris garsiau rėkia to ir teisybė  thumbup.gif
P.S. be ironijos, nerašinėjam to, dėl ko nesame 100% tikri.  smile.gif

Ok, mano kalte, nei inzinierius nei ka, tiesiog informacija kiek domejausi:)
Rasiau skaicius, kad butu kompfortiskas vedinimas, 14,4 minimalus kiekis, vedinimo projektuotojai, taiko tokius
padavimo

Minimalus lauko oro kiekis negali būti mažesnis:
- patalpose, kuriose rūkyti draudžiama - 14,4 m3/h (4 dm3/s) žmogui,
- patalpose, kuriose leidžiama rūkyti - 36 m3/h (10 dm3/s)
Ne taip galbut issireiskiau, jei tarkim kambarys 13m2, lubu aukstis 2.7, gaunam patalpa 36m3, pagal higienos normas oras patalpoje turi pasikeisti 0.5-0.7 karto, tai ir gaunam ta kieki apie 15m3. As kalbejau apie projektuojama kieki, ne reikalinga oro kieki, my bad:)
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Orginalus: 02 lapkričio 2015 - 17:40
QUOTE(cibulis @ 2015 11 02, 17:26)
Bet šiaip kažkuo vis tiek nepatenkintas? Kažkas nelabai patinka? Ar tik taip pasirodė. Nes šitas tavo pasakymas šiek tiek dviprasmiškas: esu matęs kur kas tragiškesnių atvejų.


As tai esu ziauriai patenkintas. Tuom kas padaryta pas mane. Savaitgali paleido. Tik man labai buvo keista kai kazkas minejo jog turi buti 125 diametras.. Nors realiai pas mane 100 diametras ir jokiu problemu. O del tragisku objektu.. Taip,tek obuti tokiuose kai ant antro greicio neimanoma buti kambary nuo sniokstimo nors vamzdziai 125 diametro. Va tada tai tragedija,kai rekupa geriausiu atvieju gali pasijungt pirmu greiciu,tam kad nuo uzesio is proto neiseiti..
Papildyta:
QUOTE(*** @ 2015 11 02, 17:33)
Truksta oro biggrin.gif



Pas tave?
Papildyta:
QUOTE(pasiutes @ 2015 11 02, 18:11)
Tamstai siūlau norminius dokumentus pavartyti: STR 2.09.02:2005 1 priedas 1. Gyvenamieji pastatai, Gyvenamosios patalpos asmeniui- 14,4m/h
Akiračiui praplėsti dar siūlau paskaityti  HN 69:2003, 5.5, ST 300026902.300.10.03:2013, LST EN 12599, 2013-01, LST EN 15727, 2010-10
Kai susipažinsite ir išmoksite šį mokslą, išsilaikykite kvalifikacijas gausite atestatus kaži ar besinorės tokias nesąmones rašinėti, ant Lietuvos kiekvienas statybininkas-inžinierius visų galų meistrai... kuris garsiau rėkia to ir teisybė  thumbup.gif
P.S. be ironijos, nerašinėjam to, dėl ko nesame 100% tikri.  smile.gif

thumbup.gif mirksiukas.gif
Atsakyti
QUOTE(pasiutes @ 2015 11 02, 17:11)
Gyvenamosios patalpos asmeniui- 14,4m/h


Ed@as apie tokį oro kiekį žmogui sakė, kad jį greičiausiai "prastūmė" tik tam, kad naujus sandarius daugiabučius galima būtų priduoti. Realiai tai jau turi trūkt oro. Beje, ir PN instituto rašliavoje minima, kad nors lėktuve prie 15m3 oro kiekio žmogui savijauta pakankamai nebloga, gyvenamose patalpose reikėtų užtikrinti ne mažesnį nei 30m3 oro kiekį žmogui, kitaip jau bus jaučiamas diskomfortas. Tiesa, šis oro kiekis skaičiuojamas visam namui, kuriame gyvena tie žmonės, o ne vienai kuriai atskirai patalpai, ir pagal PN normas oro kaita patalpose turi būti ne mažesnė nei 0.3 karto per valandą.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 02 lapkričio 2015 - 22:52
QUOTE(biesas66 @ 2015 11 02, 19:13)
  O del tragisku objektu.. Taip,tek obuti tokiuose kai ant antro greicio neimanoma buti kambary nuo sniokstimo  nors vamzdziai 125 diametro.  Va tada tai tragedija,kai rekupa geriausiu atvieju gali pasijungt pirmu greiciu,tam kad nuo uzesio is proto neiseiti..

Geriausias detektorius yra ausys. Tik klausyti reikia naktį, kai aplink tylu. Jeigu ties difuzoriumi, girdisi paties įrenginio garsas, didesnio diametro vamzdžiai čia ne prie ko. Projektuojant/montuojant tylią vėdinimo sistemą mano galva svarbiausia:
1. Nuslopinti paties įrenginio skleidžiamą triukšmą į ortakius ties įrenginiu (įvertinant, kad kemšantis filtrams įrenginio ventiliatoriai didina našumą).
2. Parinkti tinkamo diametro ortakius ir tinkamas fasonines dalis, kad link difuzorių keliaujantis oras kuo mažiau triukšmautų.
3. Ties difuzoriais (ypač tose vietose, kur reikia ypatingos tylos) parinkti tinkamas triuksmo slopinimo priemones.
Atsakyti
QUOTE(Pupcis @ 2015 11 04, 13:02)
Geriausias detektorius yra ausys. Tik klausyti reikia naktį, kai aplink tylu. Jeigu ties difuzoriumi, girdisi paties įrenginio garsas, didesnio diametro vamzdžiai čia ne prie ko. Projektuojant/montuojant tylią vėdinimo sistemą mano galva svarbiausia:
1. Nuslopinti paties įrenginio skleidžiamą triukšmą į ortakius ties įrenginiu (įvertinant, kad kemšantis filtrams įrenginio ventiliatoriai didina našumą).
2. Parinkti tinkamo diametro ortakius ir tinkamas fasonines dalis, kad link difuzorių keliaujantis oras kuo mažiau triukšmautų.
3. Ties difuzoriais (ypač tose vietose, kur reikia ypatingos tylos) parinkti tinkamas triuksmo slopinimo priemones.


Dar vieną dalyką pamiršai - pats difuzorius (ar groteles) turi būti parinktas taip, kad užspaudus oro srautą iki reikiamo dydžio, išeinantis per jį oras ne keltų daugiau triukšmo nei klientas prašė.

P.S. Klausytis naktį nėra jokios prasmės. Pirma - viską galima išgirsti ir dienos metu, palypėjus ant kopėčių arčiau difuzoriaus. Antra - nepatyrusiam žmogui, tai vistiek nieko ne pasako. Jei sistema projektuojama ne žemiau girdimumo ribos (22dB), tai pasistengus išgirsti ją galima. Lygai tas pats, kaip galima išgirsti vėją, ar lietų net per gerai uždarytą langą. Bet nei vėjas, nei lietus miegoti ne trukdo.
Atsakyti
QUOTE(ed@ @ 2015 11 06, 00:24)
Dar vieną dalyką pamiršai - pats difuzorius (ar groteles)  turi būti parinktas taip, kad užspaudus oro srautą iki reikiamo dydžio, išeinantis per jį oras ne keltų daugiau triukšmo nei klientas prašė.

P.S. Klausytis naktį nėra jokios prasmės. Pirma - viską galima išgirsti ir dienos metu, palypėjus ant kopėčių arčiau difuzoriaus. Antra - nepatyrusiam žmogui, tai vistiek nieko ne pasako. Jei sistema projektuojama ne žemiau girdimumo ribos (22dB), tai pasistengus išgirsti ją galima. Lygai tas pats, kaip galima išgirsti vėją, ar lietų net per gerai uždarytą langą. Bet nei vėjas, nei lietus miegoti ne trukdo.

Tai tas 3 punktas kartu apima ir tai, ką parašei t.y jei reikia, dedi pvz. ortakio atsakoje perėjimą iš 100 į 125, 0.85-1.2m sonodek ortakio, 125 difuzorių ir rezultate turi tylų tarkim 60-70m3/h srautą per jį.
Atsakyti
QUOTE(Pupcis @ 2015 11 05, 23:34)
Tai tas 3 punktas kartu apima ir tai, ką parašei t.y jei reikia, dedi pvz. ortakio atsakoje perėjimą iš 100 į 125, 0.85-1.2m sonodek ortakio, 125 difuzorių ir rezultate turi tylų tarkim 60-70m3/h srautą per jį.

Vėl klysti. Viso pirma - priklauso nuo to, kokį difuzorių nori dėti. Antra - jei sistema yra subalansuotą taip, kad norint gauti numatytą oro srautą reikia PDVS-a užspausti daugiau nei iki 50Pa - tai keliamas difuzoriuje triukšmas bus didesnis nei reglamentuojami 35 dB jau prie 60 m3/h. Ką jau kalbėti apie 70 m3/h ?!

Be to - ne pati geriausia mintis daryti ortakiuose susiaurėjimus/praplatėjimus ten kur nesikeičia praleidžiamas oro kiekis (jau nekalbant, kad tai yra bereikalingos išlaidos perėjimams).
Atsakyti
http://www.komfovent.lt/rego-600-u-rhp
gal kas jau ir buvo paminejes
Gal kam mazo energetonio poreikio namu savininkams bus aktialu
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2015 11 10, 20:02)
http://www.komfovent.lt/rego-600-u-rhp
gal kas jau ir buvo paminejes
Gal kam mazo energetonio poreikio namu savininkams bus aktialu

Šis įrenginys gali kompensuoti nuostolius patiriamus dėl vėdinimo, bet viso namo pašildyti negalėtų. ŠS išoriniam šilumokaičiui (garintuvui) neužtektų 200m3/h oro srauto. Nėra prasmės vėdintis 600m3/h srautu, vien tam, kad garintuvui būtų tiekiama daugiau oro žiemą.
ŠS garintuvas turėtų turėti atskirą lauko oro cirkuliaciją, kurią tik papildytų iškvėpuotas, šiltas patalpų oras, tik tokiu atveju nebereikėtų kitų šildymo prietaisų.

Per mažai šilumos neša šalinamas oras, kad būtų galima namus pašildyti. Jis tinkamas karšto vandens ruošimui ŠS pagalba, kur reikalinga iki 600-800W galia.
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2015 11 10, 20:02)
http://www.komfovent.lt/rego-600-u-rhp
gal kas jau ir buvo paminejes
Gal kam mazo energetonio poreikio namu savininkams bus aktialu


Kaži kaina kokia šito stebuklo...
Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2015 11 11, 11:09)
Šis įrenginys gali kompensuoti nuostolius patiriamus dėl vėdinimo, bet viso namo pašildyti negalėtų.  ŠS išoriniam šilumokaičiui (garintuvui) neužtektų 200m3/h oro srauto.  Nėra prasmės vėdintis 600m3/h srautu, vien tam, kad garintuvui būtų tiekiama daugiau oro žiemą.
ŠS garintuvas turėtų  turėti atskirą lauko oro cirkuliaciją, kurią tik papildytų iškvėpuotas, šiltas patalpų oras, tik tokiu atveju nebereikėtų kitų šildymo prietaisų.

Per mažai šilumos neša šalinamas oras, kad būtų galima namus pašildyti. Jis tinkamas karšto vandens ruošimui ŠS pagalba, kur reikalinga iki 600-800W galia.

O jei paleisti per ŽŠ
Atsakyti
Jei apie naujienas, tai matau Saldą išleido naują plokštelinį ir gavo PHI sertifikatą: Smarty 3X P

bus konkurentas renovent excellent aparatams
Atsakyti