QUOTE(mintas @ 2016 08 11, 10:27)
Iš kitos pusės, atsakymo, ar reikia uždarinėti ortakius, kai rekuperatorius nedirba, nežinau. Geras klausimas. Kam reikia uždaryti ortakius nedirbant rekuperatoriui?
Be abejo reikia uždaryti ortakius (atbuliniu vožtuvu ar motorizuota sklende), kai rekuperatorius neveikia, kadangi į lauką pas jus lieka kaip minimum d125mm ar d160mm storio skylė ir esant žemai lauko temperatūrai šaltas lauko oras keliaus ortakiais į rekuperatorių, o po to ir į namą, kaip tuo tarpu šiltas patalpos oras keliaus per rekuperatorių į lauką. Išjungto rekuperatoriaus vidus gali stipriai atšalti ir atkeliavęs šiltas patalpos drėgnas oras kondensuosis įrenginio viduje. Vėliau gali prišalti ar apledėti įrenginio vidaus elementai (filtrai, ventiliatoriai, pats rekuperatorius ir tt).
Blogiausias scenarijus - jei gerokai taip palaikius išjungtą rekuperatorių žiemos metu, su atvirais ortakiais, tai gali plokštelinis rekuperatorius apledėti. Besiplėsdamas ledas iš sandarins rekuperatoriaus plokšteles ir taip bus sugadintas nepigus rekuperatoriaus elementas.
Papildyta:
QUOTE(balamūtas @ 2016 08 11, 12:28)
Tai kokia tada prasme is rekuperatoriaus, jei jis isjunginejamas...
rekuperatorius yra išjungiamas, tada kai nėra poreikio patalpų vėdinti t.y. patalpų oro kokybė yra gera.
Kada išjungti arba sumažinti rekuperatoriaus našumą gali spręsti keli "veikėjai":
1var. Oro kokybės jutiklis, sumontuotas ortakio viduje arba patalpoje;
2var. Pats vartotojas suprogramavęs įrenginio veikimą pagal savaitinę laiko programą nurodo kuriuo laiku vėdinimo įrenginiui veikti intensyviau, o kada aplamai neveikti.
Rekomenduoju, kai nieko nėra namie, tada įrenginį išjungti. Prieš grįžtant namo 1h. anksčiau suprogramuoti, kad įrenginys pasileistų. Tai negalioja pirmais statybos metais, kadangi po įkurtuvių yra daug lakiųjų medžiagų nuo statybinių medžiagų bei naujų baldų, kurių kvapus reikia intensyviai šalinti, net jei nesame namie.
Ką mums duoda kai rekuperatorius yra išjungtas? Be abejo, padeda taupyti eksploatacinius įrenginio kaštus.
Papildyta:
QUOTE(mintas @ 2016 08 11, 16:02)
...tad net padarius maksimalų rekuperatoriaus ištraukimo galingumą oro srautai bus nuimami ir kituose namo ištraukimo taškuose ir gartraukiui realiai liks mizeris.
nebus mizeris, kadangi atidarius penktą rekuperatoriaus gartraukio atšaką didžioji dalis ištraukiamo oro bus traukiama pro ten, kadangi elementariai rekuperatoriui bus pro tą atšaką lengviau traukti orą.
Nepamiršk, kad traukiant orą per tą atšaką, yra aplenkiami tokie elementai kaip filtras ir pats šilumokaitis, kuriuose pasipriešinimas yra ne mažas.
Papildyta:
QUOTE(mintas @ 2016 08 11, 16:02)
Bet tokiu atveju problemos prasidės, jei gartraukis paduos didesnį srautą nei rekuperatorius sugebės ištraukti, tuomet per gartraukį ištrauktas oras bus paduodamas atgal į patalpas per išmetimo difuzorius...
taip, gali problemos prasidėti, jei gartraukio integruoto ventiliatoriaus galia bus didesnė, nei rekuperatoriaus ištraukimo ventiliatoriaus. Pagrindinės problemos gali būti - triukšmai bei oro srautų nesuvaldymas.
Todėl rekomenduojama, jei gartraukį jungiame prie rekuperatoriaus penktos atšakos, tai gartraukis turi būti
be ventiliatoriaus.
Papildyta:
QUOTE(funtikas2999 @ 2016 08 12, 15:33)
Patarkit prašau kur geriausia dėti pasiurbimo į rekupą ir išmetimo iš rekupo į lauką vamzdžius..:
Šiltoj erdvėj po šildoma perdanga;
Pačiame perdangos apšiltinimo sluoksnyje;
Šaltoje palėpėje..?
Oro paėmimo iš lauko ir į lauką ortakius geriau daryti kuo trumpesnius ir be abejo abu izoliuotus.
Oro paėmimo ortakio šaltoje palėpėje nerekomenduoju daryti, kadangi vasarą, palėpėje gali būti karšta ir papildomas šviežio oro pašildymas vasaros metu manau nereikalingas.
Oro išmetimas palėpėje gali būti.
Papildyta:
QUOTE(cibulis @ 2016 08 10, 21:48)
šiukšlėmis galima laikyti tavo pasisakymus apie tavo atstovaujamą produktą - Amalvos rekūpus. O tai jau ne tik šiukšlės, bet ir reklama. O reklama kaip žinia - mokama. Todėl šluok, nes dar reikės susimokėti už reklamą.
nepamenu, kur čia aš reklamavau "Amalvos" rekupus.
Savo nuomonę apie "komfovent" rekupus turiu pilną teisę išsakyti, kadangi ir pats namie naudojuosi "Domekt-R-400VE" vėdinimo įrenginiu.
Be to, esu ne vieną rekupą ir kito gamintojo čiupinėjęs, todėl išsakau tik savo nuomonę be jokio fanatizmo, kaip tai darai tu įsikibęs į "Paul" rekuperatorius