Įkraunama...
Įkraunama...

Vėdinimas 8

QUOTE(mintas @ 2016 06 01, 23:40)
ed@`ai kažkada pamenu buvai rašęs apie savo rekuperatoriaus valdymo programos nustatymus. Ar galėtumei juos pakartoti? Niekaip nerandu, kaip nustatyti programą, kad rekuperatorius dienos metu laikytų įjungtą rotorių, o nakties metu jį stabdytų.

Toli gražu, ne kiekvienas valdymo pultas turi tokią galimybę. Skaityk instrukciją. Jei tokios funkcijos nėra, reikia tiesiog nustatyti mažiausią įmanomą temperatūrą ir rotorius nesisuks kol lauko temperatūra bus didesnė nei nustatyta.
Arba, jei oro srautas tiesiogiai pučia ten, kur randasi žmonės - nustatai tokią temperatūrą, kuri dar nesukelia diskomforto nakties metų. Tą pati patartina daryti, jei prieš rekupą naudojamas aušintuvas. Tiesa - dėl kitos priežasties. Jei tas ataušina orą žemiau rasos taško, rekupas turėtų bent per kelis laipsnius sušildyti orą, kad išvengti kondensato ortakiuose (patartina nustatyti 16С).

Aišku, dieną rotorius irgi nesisuks, bet tai nedidelė bėda. Paprastai, diena būna vos keletą valandų, kai lauko temperatūra yra aukštesnė negu kambaryje bei vidaus ir lauko temperatūra skiriasi ne daugiau kaip porą laipsnių, tad beveik nieko ne prarandi, jei rekupas ne vėsina paduodamo oro. Be to, juokinga oro kaita nesugeba juntamai pakeisti vidaus temperatūrą, net jei skirtumas būtų kur kas didesnis. Pasyvaus vėsinimo funkcija darytų juntamą įtaką, tik jei oro kaita siektų 3-4 kartus per val.
Atsakyti
QUOTE(ed@ @ 2016 06 02, 15:04)
Toli gražu, ne kiekvienas valdymo pultas turi tokią galimybę. Skaityk instrukciją. Jei tokios funkcijos nėra, reikia tiesiog nustatyti mažiausią įmanomą temperatūrą ir rotorius nesisuks kol lauko temperatūra bus didesnė nei nustatyta.
Arba, jei oro srautas tiesiogiai pučia ten, kur randasi žmonės - nustatai tokią temperatūrą, kuri dar nesukelia diskomforto nakties metų. Tą pati patartina daryti, jei prieš rekupą naudojamas aušintuvas. Tiesa - dėl kitos priežasties. Jei tas ataušina orą žemiau rasos taško, rekupas turėtų bent per kelis laipsnius sušildyti orą, kad išvengti kondensato ortakiuose (patartina nustatyti 16С).

Aišku, dieną rotorius irgi nesisuks, bet tai nedidelė bėda. Paprastai, diena būna  vos keletą valandų, kai lauko temperatūra yra aukštesnė negu kambaryje bei vidaus ir lauko temperatūra skiriasi ne daugiau kaip porą laipsnių, tad beveik nieko ne prarandi, jei rekupas ne vėsina paduodamo oro. Be to, juokinga oro kaita nesugeba juntamai pakeisti vidaus temperatūrą, net jei skirtumas būtų kur kas didesnis. Pasyvaus vėsinimo funkcija darytų juntamą įtaką, tik jei oro kaita siektų 3-4 kartus per val.


Dėkui.

Norėtųsi, kad dienos metu rotorius suktųsi, o nakties nesisuktų, bet neįmanoma keisti temperatūrų rekuperatoriaus nustatymuose dienos bėgyje.
Atsakyti
QUOTE(FIEDZIA @ 2016 06 02, 08:23)
Nesupratau. Pas mane rekuperatoriaus yra tokie rezimai:
Ziema: ne darbo laiku - 150m3/val, darbo valandomis - 50m3/val
Vasara bypass'as: 50m3/val ir langu mikroventiliacija, per karscius 200m3/val
Nematau kaip rotacinis rekuperatorius galetu pagerinti dregmes balansa

Na, aš nežinau nei jūsų namo dydžio, nei žmonių kiekio, nei kiek turite kitų vandens išsiskyrimų. Bet, 150m3/h - gali užtikrinti oro kokybę tik labai nedidelėse namuose. Ir tai, jei susirinks pvz. 4 žmonės svetainėje, kur iš tų 150m3/h patenka tik 70m3/h, tai ir oro kokybė bus apgailėtina, ir drėgnumas viršys normą, jei tuomet lauke bus ne 0, o tarkim 10-15С.

Nesuprantu kam jus vasarą naudojate langų mikroventiliaciją. (Tiksliau - galvoju, kad žinau dėl kuo - dėl tuo kad rekuperatoriaus nepakanka. Tad, sutaupės ant rekuperatoriaus, tenka paaukoti galimybę izoliuoti kambarius nuo lauko triukšmo, dulkių bei vabzdžių. ) Bet, norėjau paklausti kitko - kam vasarą mažinti rekuperatoriaus apsukas, jei atidarote langus, pro langus pareina kelis kartus didesnį oro kiekiai? Nuo karščio patekimo toks mažinimas ne padeda ne kiek, už tat sanmazguose vėdinimo beveik ne lieka.
Atsakyti
QUOTE(ed@ @ 2016 06 02, 14:55)
Na, aš nežinau nei jūsų namo dydžio, nei žmonių kiekio, nei kiek turite kitų vandens išsiskyrimų. Bet, 150m3/h - gali užtikrinti oro kokybę tik labai nedidelėse namuose. Ir tai, jei susirinks pvz. 4 žmonės svetainėje, kur iš tų 150m3/h patenka tik 70m3/h, tai ir oro kokybė bus apgailėtina, ir drėgnumas viršys normą, jei tuomet lauke bus ne 0, o tarkim 10-15С.

Nesuprantu kam jus vasarą naudojate langų mikroventiliaciją. (Tiksliau - galvoju, kad žinau dėl kuo - dėl tuo kad rekuperatoriaus nepakanka. Tad, sutaupės ant rekuperatoriaus, tenka paaukoti galimybę izoliuoti kambarius nuo lauko triukšmo, dulkių bei vabzdžių. ) Bet, norėjau paklausti kitko - kam vasarą mažinti rekuperatoriaus apsukas, jei atidarote langus, pro langus pareina kelis kartus didesnį oro kiekiai? Nuo karščio patekimo toks mažinimas ne padeda ne kiek, už tat sanmazguose vėdinimo beveik ne lieka.

180m2, tame tarpe svetaines/virtuves erdve kartu su prieskambariu 100m2.

Pas mus lauke nera triuksmo. Net ausyse spengia. Langai priesingoje puseje, negu gatve. Bet ir pati gatve nedulka ir joje vaziuojame tik mes patys. Vabzdziu problemos su mikroventiliacija nepastebejau.
Ne darbo laiku rekuperatorius sukasi 50m3/val ir per 10 valandu istraukia 500m3 oro. Istraukimas vyksta is vonios, duso, tualeto ir virtuves. Tik tam ir skirtas. Ir tam, kad pozeminiame kanale pastoviai butu trauka.
Per karscius rekuperatorius istraukia ir paduoda pozemini ora lyg ir 250m3/val.
Atsakyti
Sveiki, renkuosi tarp dviejų Amalvos rekuperatorių - Rego 400V ir Rego 400H.
Kiek žiūrėjau, vertikali versija lyg ir efektyvesnė, naudoja mažiau energijos ir kelia mažiau triukšmo, būčiau linkęs rinktis šį modelį.

Tačiau problema ta, kad montavimo vietoje beveik nėra vietos į aukštį ir vertikali versija vos telpa iš karto lenkiant visus vamzdžius 90 laipsnių kampu. Tuo tarpu horizontali versija puikiai išsidėsto ir vamzdžiai gražiai išsivaikšto į abi puses, išskyrus vieną vamzdį - grąžinimas apsisuka aplink rekuperatorių ir eina į priešingą pusę.

Tūris ~380m3. Rekuperatorius stovės šiltoje patalpoje viršutiniame aukšte.
Dar svarsčiau variantą Systemair VSR300, bet labiau linkstu į lietuvišką gaminį - Amalvos valdymas atrodo patrauklesnis, vartotojų ratas irgi platesnis.

Ar H versija yra normali, ar nekels daug triukšmo ? Triukšmas aktualus, nes viršutinis aukštas ant medinės perdangos. Medinė perdanga izoliuota, tačiau nėra tokia atspari vibracijoms kaip betonas. Gyvenamųjų kambarių tame aukšte kur stovės įranga nėra.

Ką patartumėt ?
Atsakyti
QUOTE(Giliuke1 @ 2016 06 06, 23:05)
Sveiki, renkuosi tarp dviejų Amalvos rekuperatorių - Rego 400V ir Rego 400H.
Kiek žiūrėjau, vertikali versija lyg ir efektyvesnė, naudoja mažiau energijos ir kelia mažiau triukšmo, būčiau linkęs rinktis šį modelį.

Tačiau problema ta, kad montavimo vietoje beveik nėra vietos į aukštį ir vertikali versija vos telpa iš karto lenkiant visus vamzdžius 90 laipsnių kampu. Tuo tarpu horizontali versija puikiai išsidėsto ir vamzdžiai gražiai išsivaikšto į abi puses, išskyrus vieną vamzdį - grąžinimas apsisuka aplink rekuperatorių ir eina į priešingą pusę.

Tūris ~380m3. Rekuperatorius stovės šiltoje patalpoje viršutiniame aukšte.
Dar svarsčiau variantą Systemair VSR300, bet labiau linkstu į lietuvišką gaminį -  Amalvos valdymas atrodo patrauklesnis, vartotojų ratas irgi platesnis.

Ar H versija yra normali, ar nekels daug triukšmo ? Triukšmas aktualus, nes viršutinis aukštas ant medinės perdangos. Medinė perdanga izoliuota, tačiau nėra tokia atspari vibracijoms kaip betonas. Gyvenamųjų kambarių tame aukšte kur stovės įranga nėra.

Ką patartumėt ?


Tai kad paprastai kaip tik horizontalūs būna efektyvesni - mažiau visokių oro tekėjimo užraitymų ir mažesnis pasipriešinimas. Kur žiūrėjot tuos efektyvumus, jei ne paslaptis?

Systemair'as, beje, irgi lietuviškas gaminys, gamyklą jie čia turi smile.gif
Atsakyti
Efektyvumai matosi Komfovent svetainėje. Nuorodose žemiau yra .pdf "Techniniai duomenys", ten viskas detalu:
400V: http://www.komfovent...iai/domekt-r/64
400H: http://www.komfovent...ai/domekt-r/375

Dar keli klausimai:

1. Ar šitas akcijinis 500H geras, ne koks nors senas modelis ? :
http://www.komfovent...nimo-ireginiams

2. Kadangi tas akcijinis komplektuojamas su vandens kontūru, tai turiu klausimą dėl jo. Esu dėl visa ko atvedęs šildymo sistemos vamzdžius nuo šilumos siurblio per kolektorių iki rekuperatoriaus, bet pradžioje neplanavau naudoti.
Nes reikia statyti brangų aprišimo mazgą dėl temperatūros valdymo automatikos. Ar gerai būtų, jeigu aprišimą išspręsčiau pigiau tokiu būdu:
- už rekuperatoriaus, ant padavimo į kambarius vamzdžio, statau temperatūros daviklį, kuris prijungiamas prie termostato, kuris valdo termopavarą kolektoriuje.
- termopavara automatiškai reguliuoja vandens kiekį paduodamą į vandeninį šildytuvą.
Atsakyti
QUOTE(Giliuke1 @ 2016 06 07, 07:23)
Efektyvumai matosi Komfovent svetainėje. Nuorodose žemiau yra .pdf "Techniniai duomenys", ten viskas detalu:
400V: http://www.komfovent...iai/domekt-r/64
400H: http://www.komfovent...ai/domekt-r/375

Dar keli klausimai:

1. Ar šitas akcijinis 500H geras, ne koks nors senas modelis ? :
http://www.komfovent...nimo-ireginiams

2. Kadangi tas akcijinis komplektuojamas su vandens kontūru, tai turiu klausimą dėl jo. Esu dėl visa ko atvedęs šildymo sistemos vamzdžius nuo šilumos siurblio per kolektorių iki rekuperatoriaus, bet pradžioje neplanavau naudoti.
Nes reikia statyti brangų aprišimo mazgą dėl temperatūros valdymo automatikos. Ar gerai būtų, jeigu aprišimą išspręsčiau pigiau tokiu būdu:
- už rekuperatoriaus, ant padavimo į kambarius vamzdžio, statau temperatūros daviklį, kuris prijungiamas prie termostato, kuris valdo termopavarą kolektoriuje.
- termopavara automatiškai reguliuoja vandens kiekį paduodamą į vandeninį šildytuvą.


Suknisti marketoidai dviejų serijų įrenginius pavadino vienodai. Horizontalus - buvusi Kompakt serija, vertikalus - Domekt. Horizontalus - 420 m3/val, vertikalus - 290 m3/val. Kiek m3 žadate į patalpas pūsti? Jei kokius 300, tai imčiau horizontalų, nes tokiu režimu jo našumas geresnis už vertikalaus. Jei mažiau, tai gal ir ne aktualu. Dėl veikimo garsumo nepakomentuosiu.

Valdiklis horizontalų kompaktą C5.1 naujausias, su visomis naujausiomis galimybėmis. Pas domektą C4 serija, paprastesnė.

Akcijinis - būtent senovinis modelis, valdymo automatika C3 ir lygtais čia kažkas sakė, kad nesiupgreidina iki C5. Nedėčiau sau tokio...
Atsakyti
Pagal specifikaciją H versija 11dB garsesnė už V, be to H versija neturi gartraukio "bypass", nors čia įtariu, kad gali būti klaida..., kolega horizontalų įsidėjęs, nžn ar tiksliai šitas amalvos modelis, bet sakė gartraukio "bypass" yra... Šiaip geriau pasiskambinti ir pasiklausinėt, bent jau man gana padoriai paaiškino skirtumus tarp 200V ir 400V ir kitas specifikacijas... smile.gif
Atsakyti
Sveiki, buvo sumontuoti ir išmontuoti lankstūs ortakiai, bet NENAUDOTI. Diametras 75/63 mm. Bendras ortakių ilgis: 122 m, supjaustyta į 14 nevienodo ilgio gabalų. Yra kelios sujungimo movos. Perleistume, nes mums nebereikia. Kreiptis per AŽ.
user posted image
Atsakyti
QUOTE(Indraxx @ 2016 06 12, 00:59)
Sveiki, buvo sumontuoti ir išmontuoti lankstūs ortakiai, bet NENAUDOTI. Diametras 75/63 mm. Bendras ortakių ilgis: 122 m, supjaustyta į 14 nevienodo ilgio gabalų. Yra kelios sujungimo movos. Perleistume, nes mums nebereikia. Kreiptis per AŽ.
user posted image

Gamintojas ir kaina? Galima viesai ar i AZ .
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2016 06 12, 08:16)
Gamintojas ir kaina? Galima viesai ar i AZ .

POLYPIPE.
Kaina būtų 2 € už metrą, bet imant visą kiekį galima paderinti.
Atsakyti