QUOTE(cibulis @ 2016 01 04, 14:56)
O kai be ŽŠ, tai jungiasi tenas ar vyksta srautų disbalansas?

Padariau eksperimenta .Lauke -17lC. Imitavau ZS pagalba lauko kritimo temperatura ir stebejau nuo kada jungsis tenas.Filmuota su pauzemis .Tarp pauziu grubiai 10-15min . Tenas impulsiskai pradejo junginetis nuo 6,8lC-...-7lC .
Kas vyksta iki sio momento net nezinau ar vyksta srautu disbalansavimas.
Po to ZS pagalba sumazinau iki -1lC (taip gavosi ,nes l. jautrus reguliavimas su trieige sklende) ir tenas issijunge .
https://www.dropbox.....03.46.mp4?dl=0
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2016 01 04, 23:12)
Tenas impulsiskai pradejo junginetis  nuo 6,8lC-...-7lC .
Kas vyksta iki sio momento net nezinau ar vyksta srautu disbalansavimas.
Po to  ZS pagalba sumazinau iki -1lC (taip gavosi ,nes l. jautrus reguliavimas su trieige sklende) ir tenas issijunge .

Nelabai supratau: tenas pradėjo jungtis nuo -6,8/-7 laipsnių? Ir jei nuo -1 tenas vėl išsijungė, tai taip išeina, kad iš pradžių (nuo -1 iki -7) išbalansuoja srautus, o vėliau, jei šąla dar labiau, ne tik išbalansuoja srautus, bet ir įjungia teną. Ar gerai supratau?
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2016 01 05, 19:02)
Nelabai supratau: tenas pradėjo jungtis nuo -6,8/-7 laipsnių? Ir jei nuo -1 tenas vėl išsijungė, tai taip išeina, kad iš pradžių (nuo -1 iki -7) išbalansuoja srautus, o vėliau, jei šąla dar labiau, ne tik išbalansuoja srautus, bet ir įjungia teną. Ar gerai supratau?

Negi svogunui taip sunku pasinaudoti google paieska?
"Renovent EXCELLENT rekuperatoriai:
Apsauga nuo užšalimo - rekuperatoriai Renovent turi integruotą automatinę apsaugą nuo užšalimo, pagal poreikį keičiantis ventiliatorių darbui. Esant žemai lauko temperatūrai automatinės apsaugos ciklas įsijungia ir išsijungia automatiškai, reaguojant į gamintojo nustatytas temperatūrines reikšmes. "
Atsakyti
QUOTE(pasiutes @ 2016 01 05, 20:26)
Negi svogunui taip sunku pasinaudoti google paieska?

Ko įžeidinėji? Ar nuo pasiutligės neskiepijo, todėl smegenėlių ir kultūros trūksta? Ne tavęs klausiau, o video autoriaus.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 05 sausio 2016 - 20:52
QUOTE(pasiutes @ 2016 01 05, 20:26)
Negi svogunui taip sunku pasinaudoti google paieska?
"Renovent EXCELLENT rekuperatoriai:
Apsauga nuo užšalimo - rekuperatoriai Renovent turi integruotą automatinę apsaugą nuo užšalimo, pagal poreikį keičiantis ventiliatorių darbui. Esant žemai lauko temperatūrai automatinės apsaugos ciklas įsijungia ir išsijungia automatiškai, reaguojant į gamintojo nustatytas temperatūrines reikšmes. "

Pas Korida buvai, matei rekupo nustatymus? Ar žinai kad disbalansavimas per meniu gali būti išjungtas? Išlenda pilypas iš kanapių ir cituoja pirmą google išmesta aprašymą....
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2016 01 05, 21:51)
Ko įžeidinėji? Ar nuo pasiutligės neskiepijo, todėl smegenėlių ir kultūros trūksta? Ne tavęs klausiau, o video autoriaus.



Su tavim kitaip neimanoma. lotuliukas.gif
P.s. O pas pati kiek kulturos? zemiau nulio..
Papildyta:
QUOTE(vaikis_ @ 2016 01 05, 21:59)
Pas Korida buvai, matei rekupo nustatymus? Ar žinai kad disbalansavimas per meniu gali būti išjungtas? Išlenda pilypas iš kanapių ir cituoja pirmą google išmesta aprašymą....



Kur buves,kur nebuves ir cibulio pakalikas pasirode ir uztrauke giesme smile.gif
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2016 01 05, 20:51)
Ko įžeidinėji? Ar nuo pasiutligės neskiepijo, todėl smegenėlių ir kultūros trūksta? Ne tavęs klausiau, o video autoriaus.

svogunas zemaitiskai - cibulis , tai neizeidimas, zodziu zaismas... doh.gif sorry (kepure nenukris gi)
Atsakyti
QUOTE(biesas66 @ 2016 01 05, 21:21)
Kur buves,kur nebuves ir cibulio pakalikas pasirode ir uztrauke giesme smile.gif

Apie tamsta išvis patyliu, tipinis Šiaulių baxurs kuris toliau savo pilvo nemato nieko. Lok savo būdoje, niekam tu čia neįdomus.
Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2016 01 05, 22:55)
Apie tamsta išvis patyliu, tipinis Šiaulių baxurs kuris toliau savo pilvo nemato nieko. Lok savo būdoje, niekam tu čia neįdomus.



Tai vat ir tylek. mirksiukas.gif
Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2016 01 05, 21:59)
Pas Korida buvai, matei rekupo nustatymus? Ar žinai kad disbalansavimas per meniu gali būti išjungtas? Išlenda pilypas iš kanapių ir cituoja pirmą google išmesta aprašymą....


Pas Koridą, kaip suprantu, disbalansavimas neišjungtas, kadangi jis pats rašo:
- "Tenas impulsiskai pradejo junginetis nuo 6,8lC-...-7lC . Kas vyksta iki sio momento net nezinau ar vyksta srautu disbalansavimas."
O "Pasiutęs" tai irgi nieko "nesakančią" frazę pakopinai g.gif

Cibulio (cibulis ne tik žemaitiškai, bet ir dzūkiškai) klausimas šį kart man pasirodė logiškas. Aš suprantu (neskaitęs Renovent RTFM), kad lauko temperatūrai krentant iki -7 rekupas disbalansuoja srautus, žemiau -7 nedisbalansuoja, bet jungia teną (jungia pwm principu). Tenas veikia temperatūrai kylant iki -1. Aukščiau -1, vėl disbalansuoja srautus, turbūt iki kokių +3.
Kiek domėjausi automatinė apsauga nuo užšalimo yra kiekvieno gamintojo "išradimas" ir pilna informacija yra slepiama.
Atsakyti
QUOTE(Pupcis @ 2016 01 06, 14:47)
Pas Koridą, kaip suprantu, disbalansavimas neišjungtas, kadangi jis pats rašo:
- "Tenas impulsiskai pradejo junginetis nuo 6,8lC-...-7lC . Kas vyksta iki sio momento net nezinau ar vyksta srautu disbalansavimas."
O "Pasiutęs" tai irgi nieko "nesakančią" frazę pakopinai  g.gif

Cibulio (cibulis ne tik žemaitiškai, bet ir dzūkiškai) klausimas šį kart man pasirodė logiškas. Aš suprantu (neskaitęs Renovent RTFM), kad lauko temperatūrai krentant iki -7 rekupas disbalansuoja srautus, žemiau -7 nedisbalansuoja, bet jungia teną (jungia pwm principu). Tenas veikia temperatūrai kylant iki -1. Aukščiau -1, vėl disbalansuoja srautus, turbūt iki kokių +3.
Kiek domėjausi automatinė apsauga nuo užšalimo yra kiekvieno gamintojo "išradimas" ir pilna informacija yra slepiama.


Mano mazajam renovent nera teno is viso tai veikia tik srautu disbalansu budu. Siemet bedu nebuvo nors termometras rode ir -20
Atsakyti
gal truputį ne į temą, bet turiu problemą su namo ventiliaciniais kaminais.

Yra ventiliacinis kaminas sumontuotas su 4 angom iš kurių du traukia orą iš WC ir katilinės , o kiti du nenaudojami. Pastebėjau, kad visas kaminas visa laiką šaltas, o, užėjus šalčiams, jo tempratūra vos +10C. Dėl to visas kambarys keliais laipsniais šaltesnis už kitus. Nesuprantu, juk to dvi nenaudojamos angos nėra kiauras, t.y. kaminas tai stovį ant grindų ir šaltas oras neturi cirkuliuoti pro nenaudojamas angas. Gal kas yra susidūręs stu tokia problema ir žino kiap ją spręsti. Gal reikia tas nenaudojamas angas iš viršaus (lauke) užsandarinti
Atsakyti