Įkraunama...
Įkraunama...

Vėdinimas 8

QUOTE(BangaS @ 2015 12 03, 17:13)
Priminsiu, kad užkėlus entalpinį nvk iki 100% patalpose pradėtų didėti drėgmė, nes ji nebūtų šalinama, todėl tiek ir negalima siekti. Kažkas apie 85-90% būtų idealu.


Abejoju, kad apie tokį drėgmės gražinimo procentą kas nors šnekėtų. Tikrai tokio nereikia smile.gif.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 03 gruodžio 2015 - 22:01
QUOTE(mintas @ 2015 12 03, 21:42)
Ne, nes Lietuvos rinkai skirti rotoriniai rekuperatoriai  neturi teno skirto šilumokaičio apsaugai, jie vėdinimo išlaidų nedidina. Ką sunaudoja rotorinių rekuperatorių tenas reikia sumuoti prie šildymo išlaidų. Tai visai kita sritis.
Papildyta:
Kodėl, galima, bet visa rotorinio teno išskirta šiluma absoliučiai visa pastate ir lieka, nes tai yra pastato šildymo prietaisas, priešingai nei plokšteliniuose naudojamas, nes ten visa šiluma išeina tik šilumokaičio apsaugai ir išmetama lauk, namie teno išskirta šiluma galima sakyti absoliučiai nepasilieka, tad šilumokaičio apsaugai skirto teno suvartota energija yra grynai ventiliacijos išlaidos.

Nors žinoma, kai namas šildomas ne elektra, o pigesnę energiją naudojančio šildymo prietaiso, naudoti rotorinio rekuperatoriaus teną brangiau, nei visą šildymą patikėti pagrindinei namo šildymo sistemai.


Bet as noriu tureti komfortiska temperatura is rekuperatoriaus 19 laipsniu, O ne 16 prie 0. Tai turesiu ijungti el. tena, kad jis pakeltu temperatura.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2015 12 03, 22:42)
Ne, nes Lietuvos rinkai skirti rotoriniai rekuperatoriai  neturi teno skirto šilumokaičio apsaugai, jie vėdinimo išlaidų nedidina. Ką sunaudoja rotorinių rekuperatorių tenas reikia sumuoti prie šildymo išlaidų. Tai visai kita sritis.
Papildyta:
Kodėl, galima, bet visa rotorinio teno išskirta šiluma absoliučiai visa pastate ir lieka, nes tai yra pastato šildymo prietaisas, priešingai nei plokšteliniuose naudojamas, nes ten visa šiluma išeina tik šilumokaičio apsaugai ir išmetama lauk, namie teno išskirta šiluma galima sakyti absoliučiai nepasilieka, tad šilumokaičio apsaugai skirto teno suvartota energija yra grynai ventiliacijos išlaidos.

Nors žinoma, kai namas šildomas ne elektra, o pigesnę energiją naudojančio šildymo prietaiso, naudoti rotorinio rekuperatoriaus teną brangiau, nei visą šildymą patikėti pagrindinei namo šildymo sistemai.



Va butent,kam deginti elektra kai yra pigesniu sildymo budu.
Atsakyti
QUOTE(Alexxandro @ 2015 12 04, 07:14)
Bet as noriu tureti komfortiska temperatura is rekuperatoriaus 19 laipsniu, O ne 16 prie 0. Tai turesiu ijungti el. tena, kad jis pakeltu temperatura.

Statykite kanalinį vandeninį šildytuvą į ortakį ir katilas pašildys tiekiamą orą kiek norėsite, nors ir iki +40C. Tik tiek, kad vėsesnis oras labiau gaivina namus. +16C į miegamąjį bus pats tas realiai.
Papildyta:
QUOTE(mintas @ 2015 12 03, 22:00)
Abejoju, kad apie tokį drėgmės gražinimo procentą kas nors šnekėtų. Tikrai tokio nereikia smile.gif.

Čia tik teoriškai pasakiau, kad nereikia siekti 100% entalpinio nvk.

100% vėdinimo NVK mano manymu būtų tada kai oras būtų tiekiamas tokios pat temperatūros kaip ir ištraukiamas, o drėgmė patalpose liktų nesikeičianti 45-55% ribose, kas atitiktų apie 85-90% entalpinį NVK.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo BangaS: 04 gruodžio 2015 - 09:04
QUOTE(Alexxandro @ 2015 12 04, 07:14)
Bet as noriu tureti komfortiska temperatura is rekuperatoriaus 19 laipsniu, O ne 16 prie 0. Tai turesiu ijungti el. tena, kad jis pakeltu temperatura.


Tai geriau pasistatyk plokštelinį, kuris pusę oro pūs 18C temperatūros, o likusi pusė į namą pateks -30C temperatūros ir kurios niekaip nesušildysite. Taip, tai bus ženkliai komfortabiliau nei iš difuzorių tiekiama 16C temperatūra bet tai bus visas į patalpas patenkantis oras iš lauko tokios temperatūros smile.gif.

Baikit kartoti nesąmones, kokias aiškino Cibulis net gyvai nepamatęs kaip viskas vyksta. Net ir papildomai nešildant tiekiamo oro, jei jis 16C ar net 14C temperatūros ir jis tik patekęs į patalpas susimaišys su šildymo sistemos sušildytu oru, tu absoliučiai jokio diskomforto nepajusi.

Tai tikrai komfortiškiau, nei per namo nesandarumus pritekantis -30C temperatūros oras kuris iškart susimaišo su šildymo sistemos sušildytu oru.
Papildyta:
QUOTE(BangaS @ 2015 12 04, 09:09)
Čia tik teoriškai pasakiau, kad nereikia siekti 100% entalpinio nvk.

100% vėdinimo NVK mano manymu būtų tada kai oras būtų tiekiamas tokios pat temperatūros kaip ir ištraukiamas, o drėgmė patalpose liktų nesikeičianti  45-55% ribose, kas atitiktų apie 85-90% entalpinį NVK.


Taigi kalbi apie seną gera Orinio šildymo sistemą kuri į patalpas tiekia švarų filtruotą orą iš lauko, kurį papildomai sušildo atvėsina ir sudrėkina pagal poreikį smile.gif. Nereikia nieko išradinėti smile.gif.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2015 12 04, 10:01)
Taigi kalbi apie seną gera Orinio šildymo sistemą kuri į patalpas tiekia švarų filtruotą orą iš lauko, kurį papildomai sušildo atvėsina ir sudrėkina pagal poreikį smile.gif. Nereikia nieko išradinėti smile.gif.

Ne ne, kalbu tik apie rekuperatorių.
Atsakyti
Cia tau ne koks kondisinas puciantis i kupra, srautas yra vos juntamas arba visai nejuntamas net stovint po juom. Kol neapsiltintais vidaus ortakiais oras daeina iki difuzoriaus pasyla ir taip taip iki kambario temp.

QUOTE(Alexxandro @ 2015 12 04, 07:14)
Bet as noriu tureti komfortiska temperatura is rekuperatoriaus 19 laipsniu, O ne 16 prie 0. Tai turesiu ijungti el. tena, kad jis pakeltu temperatura.


Papildyta:
Pakviesk ji koki savaitgali arielkos ir rotacinio traktoriaus paklausyt gal baigsis viena karta tos erezijos..

QUOTE(mintas @ 2015 12 04, 10:01)
Baikit kartoti nesąmones, kokias aiškino Cibulis net gyvai nepamatęs kaip viskas vyksta.  Net ir papildomai nešildant tiekiamo oro, jei jis 16C ar net 14C temperatūros ir jis tik patekęs į patalpas susimaišys su šildymo sistemos sušildytu oru, tu absoliučiai jokio diskomforto nepajusi.

Atsakyti
ir rotorius pucia 90%, gaila , kad tik prie +6, namie 20c, pucia 18c
Atsakyti
QUOTE(Orginalus @ 2015 12 04, 11:54)
ir rotorius pucia 90%, gaila , kad tik prie +6, namie 20c, pucia 18c

(18-6)/(20-6)=86%
Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2015 12 04, 13:18)
(18-6)/(20-6)=86%

nu jo:(
Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2015 12 04, 13:18)
(18-6)/(20-6)=86%


Kaip rotoriui, tai labai aukštas NVK rodiklis. Net ir plokšteliniai su teoriniu 95% NVK abejoju, kad realiai išlaužia aukštesnį NVK nei 86%.
Atsakyti
Čia tai faktas, kad jei jau medžiaga sugeba išgaruoti, tai sugebės ir kondensuotis, o po to vėl išgaruoti. Ne tik vanduo. Taip pvz klasikiniu būdu yra gaminami kvepalai. Garinamas kokių nors gėlių ar spyglių viralas ir renkamas kondensatas. Samagono distiliavimas irgi yra to paties proceso pavyzdys.
Kas lieka neaišku, tai koks procentas šalintinų lakiųjų medžiagų grįžta per kondensacijos/garinimo procesą rotoriuje ar entalpiniame plokšteliniame šilumokaityje. Gal tas procentas iš tikro visai nedidelis ir neesminis. Tik atsakyti į tą klausimą gali tik plačios apimties tyrimas kas vyksta rotoriaus sąlygomis, nes namie yra daug visokių lakių medžiagų, ir kiekvienos medžiagos garavimo/kondensavimosi temperatūros skirtingos.
QUOTE(DEU @ 2015 12 02, 13:29)
Čia įdomi teorija. Tiesą sakant neteko niekur tokio aspekto girdėti. Mano galva vanduo turėtų distiliuotis ir jokių kvapų pernešti neturėtų.
Kaip ten bebūtų kalba sukasi apie tai ar rotoriai tinka laboratorijos sąlygomis ar ne. Vieni gauna sertifikatus net ir tokiomis sąlygomis. Dėl kitų kyla abejonių. Bet man atrodo kad tai pakankamas argumentas, kad gyvenamajam namui tai tikrai nekils jokių problemų. Ypač jei  garaže neperdažinėji automobilių, ar vonioje neaugini mėgintuvėliuose ebolos virusų. <{POST_SNAPBACK}>
Atsakyti