QUOTE(balbiesas @ 2016 01 09, 10:01)
Kokia kreivė nustatyta? Ar pastoviai įjungtas? Kada užmatėt kad paduodama 35 o grįžtama 27 ? Nes šiaip jeigu kreivė ant 35 stovi, tai siurblys turėtų ją kelti palaipsniui, ir 27 grįžtamai jis turėtų padavinėti 30-29, nebent prieš tai išjungtas buvo.
Pas panasonicą reguliuoja siurbliuko greičiai, ar buvo keistas, ar paliktas default(3?). Gal tas padėtų
Ijungtas pastoviai, kreive nustatyta 42-49 (praktiskai maksimali)... tokia paduodama ir griztama temp laikosi pastoviai, siurbliui nesugebant pakelti vidaus temperaturos. Paduodamo vandens temperatura ima kilti tik lauke esant -7 ir silciau. Greitis yra pakeistas i 6...ar verta bandyt 7?
nepasaint to, koks vanduo paduodamas i grindis, tarp jo ir griztamo vandens temp skirtumas laikosi apie 8 laipsnius. Idomu ar verta galvoti apie papildomu siurbliui statyma ar problemos ieskoti kitur?
Papildyta:
QUOTE(balbiesas @ 2016 01 09, 11:04)
Šiaip jeigu ten Panasonic T-CAP 9kw modelis, tai jis turi pastovius 9kw iki -15, o ir kalba buvo apie -10
Per service režimą
Tiksliai pastebeta, kad prie -20 neveza, tai dar suprantama, bet as ir kalbejau apie -10, -15 ribas