QUOTE(Mantas88 @ 2016 01 09, 00:55)
Sveiki,
Pirma sezona naudojuosi SS Panasonic 9kw silumos siurbliu. Namo sildomas plotas 140m2, visur grindinis.
Kai lauko temperatura daugiau nei -10 katilas nesugeba pakelti namo viduje temperaturos daugiau nei 20 laipsniu.
Kiek perskaiciau tema tai didziausia problema pas save matau del paduodamo ir griztamo vandens temperaturu skirtumo. Kai paduodamo i grindis vandens temperatura 35, grizta 27.
Nepaisant to kad namo sildomas plotas nemazas, name yra vienas kolektorius ir tik 5 sildymo ziedai.
Namas apsiltintas vidutiniskai (15cm polistirolas, grindys 10cm, stogas 25 vata), darant termovizija kritiniu bedu nerado, tik pamate kad grindyse yra ilgi ziedai ir jie isvedzioti gyvatele o ne spirale.
Gal turit minciu kaip spresti esama problema del griztamos temperaturos skirtumo?
Gali pameginti padidinti grindu cirkuliacinio greiti ...
, bet greiciausiai problema pas jus bus ta ,kad aeroterminio silumos siurblio galingumas neatitinka namo siluminiu nuostoliu .Krentant lauko trmperaturai krenta ir silumos siurblio galingumas .kai lauke -20lC is jusu 9kW SS lieka tik apie3,5kW silumos siurblio galios .Todel ir nepaveza ...
Kaip pvz. prikabinu vieno SS siurblio ,kuriame stovi Panasonico (matsushita ) kompresorius galios priklausomybe nuo lauko temeraturos :
https://www.dropbox.....34.24.jpg?dl=0