QUOTE(Milao @ 2015 12 06, 23:24)
Reikia lyginti vandens šildymo ir išleidimo energijos srautus.
Pala, pala reikia skaičiuoti ir boileryje esančią energiją.
300l vandens boileryje temperatūrai krentant nuo 55C laipsnių iki 40C telpa 5.4 kWh.
Mano dušo maišytuvo našumas prie 3 bar -20 l/min. Vienu metu dažniausiai veikia 2 maišytuvai, tad reikėtų skaičiuoti 40 l/min, bet kadangi karštas vanduo maišomas su šaltu, tad manau, realu skaičiuoti bendrą momentinį karšto vandens srautą 20l/min. Šildant vandenį nuo 10C iki 37C boilerio energijos užtektų 8 su viršum minutės. Paprastai ir prausiamės apie 8 min, tad man praustis vien boileryje esančios energijos turėtų užtekti, be jokio papildomo energijos šaltinio veikiančio tuo metu.
Dabar naudojam 80l boilerį kurio nusiprausimui užtenka. Vandenį šildant iki 95C laipsnių ir leidžiant jį iki atvės iki 40C laipsnių, yra 5.28kWh. Kaip tik tas pats energijos dydis kaip ir 300l boileryje, kurio temperatūra yra ne 95C, o 55C.
Paskaičiavau kitaip. 80l boilerio karšto vandens užtenka praustis apie 8-10 min, o tai reiškia 2 maišytuvai per minute suvartoja ~8l-10l karšto vandens, arba 4l-5l vienam maišytuvui.
Nereikia pamiršti, kad ŠS be teno gali užkelti vandenį boileryje iki 55C laipsnių. Kad iki tokios temperatūros galėtų užketi, termofikatas turėtų būti dašildomas iki mažiausiai 10C laipsnių didesnės temperatūros. Turint omenįje, kad "atvirkščiai" pajungus boilerį ši temperatūra ir bus tuo metu jame, nors iš kitos pusės, per šilumokaitį pratekantis vanduo irgi bus sušildomas iki maždaug 10C mažesnės temperatūros nei termfikato boileryje, tad skaičiavimams paimta 55C temperatūra manau yra teisinga.