QUOTE(Milao @ 2015 07 10, 19:08)
Jo, tikrai pavyzdinis klientas smile.gif Jau 2 kartus testą darė, dar ir trečią kartą planuoja.

Jei jau nori žinoti, tai jie kaip tik mane atkalbinėjo nuo antro testo po savaitės. Sakė, kad neapsimoka. Geriau padaryti galutinį testą rudenį po apdailos. Aš norėjau įsitikinti, kad teisingai ir ten, kur reikia sandariname namą kol dar nepadaryta apdaila, nes vėliau būtų vėlu taisyti broką. Dabar jau žinau principą.

Tikrai ne viską būčiau sutaisęs, nes net neįsivaizduoji, kur oras gali įlįsti. Tau gal ir vieno testo pakaks, kad suprastum, kaip vyksta oro kaita ir kaip sandarinti namą, man reikėjo kelių. Gal tau ir mano video padėjo, bet jei nebūtum matęs gyvai, tai gal ir tau reikėtų kelių testų kol suprastum, kur yra probleminės vietos.

Ir visiškai nesigailiu. Matau, kad pavydi arba galvoji, kad švaistau pinigus, bet tikrai nemanau, kad švaistau pinigus, jei pataisiau ir tiksliai žinau, ką ir kaip galima ir reikia taisyti. Galima sakyti, kad išsiprašiau laiką, nes neturėjo kur manęs įkišti, bet surado laiko ir atvažiavo.

P.S. Jau saulės namo atsikandai, o buvai toks entuziastas. Supratai, kad su saulės namu šaudei kaip reikalas pro šalį. Suprasi ir su sandarumo testu, kad aš buvau teisus. Pamatysi, kad tavo siekiamybė, kad namo sandarumas būtų 0 yra drambliuko svajonė. Tikiuosi, kad ir aš su savo video būsiu prisidėjęs prie tavo šveitimo. O tu dabar šiki man į dūšę. Ačiū tau, gerasis žmogau.

Nuoširdžiai tavo oras namo skylutėse. 4u.gif

P.S.S. Aš už savo pinigus tave ir kitus šviečiu ir dalinuosi informacija, o tu man šiki į dūšę. Ačiū tau.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 10 liepos 2015 - 20:48
QUOTE(cibulis @ 2015 07 10, 20:36)

Nuoširdžiai tavo oras namo skylutėse.  4u.gif

P.S.S. Aš už savo pinigus tave ir kitus šviečiu ir dalinuosi informacija, o tu man šiki į dūšę. Ačiū tau.

Nekreipk demesio cibuli i tokius zmones pavydi tokie, nes patiems nepasiseke.
Visi dekingi tau uz viesinama informacija, be taves nebutu siame forume diskusiju:)
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 07 10, 21:36)

P.S.S. Aš už savo pinigus tave ir kitus šviečiu ir dalinuosi informacija, o tu man šiki į dūšę. Ačiū tau.

Nesinervink, Cibuli, daryk viska kaip dares, o visas meslas kaip visuomet plaukia ir plauks pasroviui. Lietuvoje meslo yra 99%, ypac bobu tarpe. Tarp pastaruju meslo yra 99,9%. Nieko cia keisto ir nieko cia nepakeisi, toks gyvenimas.
Sekmes. Neprarask optimizmo. Su*as pats save sues.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 07 10, 20:36)
P.S.S. Aš už savo pinigus tave ir kitus šviečiu ir dalinuosi informacija

Nuosirdziai sveikinu, su pritrenkianciu rezultatu 4u.gif .Is tiesu, tai labai labai geras ir daug kam "neikandamas"!
Tikrai labai esam dekingi uz viesinama, uz labai naudinga informacija (nuotraukos, filmukai,nuorodos,naudojamos medziagos irt.t.). Aciu Jums,Cibuli 4u.gif .
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 07 10, 21:19)

Aš su tavi žmoniškai, o tu vėl knisi smegenis. Kam tas žindukas?


Truks uz vadziu ir vel is pradziu bigsmile.gif
p.s. Zindukas,fantazijos laisvei.
Atsakyti
Sandarumo testo metu (beje būtent antro testo metu) rado štai tokią vietą, kur prapūtinėjo. Atrodo lyg ir gana sandarumo, bet kuomet vyrukai kai plastikos chirurgai išvalė kiekvieną laidą štai kokią skylę radome. Nenuostabu, kad tenai prapūtinėjo. Mano asmeninis patarimas - neleiskite elektrikui laidus vedžioti pačiame viršuje. Vėliau bus labai sunku kruopščiai užsandarinti. Be to ir vėdinimo sistemai išvedžioti trukdo aukštai išvedžioti laidai.

Oras tikrai neturi kaulų, todėl pučia pro tokias vietas, kur net neįmanoma pagalvoti, kad gali prapūsti. Antro testo metu rado, kad pučia štai čia. Todėl aš nusprendžiau, kad reikia sandarinti HEB ir medžio sandūrą. Taip pat net neabejoju, kad prapūtinės ir štai čia. Todėl nusprendžiau užsandarinti visų katilinės plytelių viršų.

Visų šitų vietų tiktai būčiau neradęs, jei ne antras testas. Aš net negalvojau, kad gali prapūsti tokiose atrodo neprapučiamose vietose.

Papildyta:
Kaip manote ar verta papildomai šiltinti lauko ortakius? Sienos EPS sluosknyje (35 cm) vėdinimo vamzdis tikrai nesudarys šalčio tilto. O kaip bus plytų sienoje? Vienos sienelės storis - 15 mm, todėl lyg ir neturi būti šalčio tilto, bet kas ten žino. Gal vert gręžti keliais cm didesnę skylę ir papildomai apšiltinti. Bus toje vietoje šalčio tiltas ar ne? Gręš rytoj.
Papildyta:
Ačiū visiems už palaikymą. Net ir tiems, kurie pyksta ant manęs. Kartu tobulėjame. 4u.gif
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2015 07 12, 19:21)
Sienos EPS sluosknyje (35 cm) vėdinimo vamzdis tikrai nesudarys šalčio tilto. O kaip bus plytų sienoje? Vienos sienelės storis - 15 mm, todėl lyg ir neturi būti šalčio tilto, bet kas ten žino. Gal vert gręžti keliais cm didesnę skylę ir papildomai apšiltinti. Bus toje vietoje šalčio tiltas ar ne? Gręš rytoj.


Aš asmeniškai pragręžčiau didesnę skylę, kad bent 5cm nuo mūro iki ortakio būtų galima izoliuoti, putomis užpūsti ar pan.
Atsakyti
QUOTE(Verteris @ 2015 07 12, 18:43)
Aš asmeniškai pragręžčiau didesnę skylę, kad bent 5cm nuo mūro iki ortakio būtų galima izoliuoti, putomis užpūsti ar pan.

pirtarciau ir as del tu papildomi 5 cm, blogiau tikrai nebus.

Mano trobos pamatu vertikalus sijonas jau senokai padarytas, visai neblogai pasidarbavom ir papildomai uzdengem membrana.. Sijonas susijungia su rostverko apacios apsiltinimo sluoksniu.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 12 liepos 2015 - 19:33
QUOTE(cibulis @ 2015 07 12, 18:21)
Kaip manote ar verta papildomai šiltinti


Aišku verta.
15mm apšiltintas ortakias tas pats kaip 15mm putplasčio ant sienos.
Jeigu 15mm putplasčio ant lauko sienos yra pakankamai, tai ir 15mm ant ortakio pakaks.

Padavimo ortakis iki rekuperatoriaus yra tas pats kas laukas. Vamzdis iki rekuperatoriaus turi būti apšiltintas beveik taip pat kaip ir sienos jeigu yra galimybė. Išmetimo šiek tiek mažiau, bet irgi stipriai.
Reikėtų bent 10cm didesnės skylės nei ortakis ir bent 1/3 apšiltinimo sluoksnio lyginant su siena.
Atsakyti
Sveiki,
atsiprašau jei nepataikiau į temą, bet būčiau dėkingas už komentarus ar šis namo projektas nebus labai problematiškas siekiant A klasės.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo miodei: 13 liepos 2015 - 09:53
Tiesiog nustebino kad "pamiršo" geriausią testo rezultatą, kuris beje dar ir iš pirmo karto pasiektas. O išvados "pavydi", "šiki". doh.gif Nors gal ir nieko keisto, tipinis penktadienio vakaro postas... Matau vienintelis būdas išvengti "tautos priešo" etiketės bus visiškai ignoruoti cibulio statybų klausimus.
Minto sandarumo testo rezultatas buvo viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko šlaitinį stogą keičiau į plokščią. Suprasčiau, jei kas nors pasakytų, kad pavydžiu Mintui, nes būtų beveik tiesa. Tik dėl terminologijos paprieštaraučiau. Manau labiau tiktų sakyti ne "pavydžiu", o "imu pavyzdį". "Pavydžiu" labiau tiktų, jei mano namas jau būtų pastatytas, pasiektas blogas rezultatas, o kas nors kitas pasiektų geresnį. 0,000000... sandarmas aišku neįmanomas, bet kokio 0,02 sėkmės atveju galima tikėtis. Minto pavyzdys rodo, kad visi nesandarumai langų rėmuose, net idealiai sureguliavus. Atsisakius langų rėmų, 0,1 jau nebėra riba.

Iš jūsiškių skelbtų dalykų naudingos buvo stiklo pluošto laikiklių nuotraukos ir pamatuoti centimetrai. Taip pat įdomu buvo pasinagrinėti dešimtmečio orų statistiką. Už tai dėkingas. O dėl sandarumo testo video - daug kam tikrai bus labai naudinga. Man tik tiek kad įdomu. Man pvz akivaizdu, kad sudarius slėgį oras praeina pro bet kokias skylutes. Išorinį tinką gali kirsti vienam namo kampe, o viduje pūsti iš priešingo kampo. Būtent dėl to ir toks skeptiškas mano požiūris į sandarinimui naudojamas plėveles, lipnias juostas ir t.t.

Saulės namo idėja niekur neišmesta. Svarsčiau daug įvairių variantų, bet niekada nebuvau galutinai apsisprendęs dėl galutinės realizacjos, nesudėlioti visi taškai ir iki šiol. Bet didelis kiekis į sienas integruotų saulės kolektorių tikrai bus. Priklausomai nuo situacijos ir politikų, greičiausiai kad anksčiau ar vėliau bus ir PV elementų ant stogo.

QUOTE(cibulis @ 2015 07 10, 21:36)
Jei jau nori žinoti, tai jie kaip tik mane atkalbinėjo nuo antro testo po savaitės. Sakė, kad neapsimoka. Geriau padaryti galutinį testą rudenį po apdailos. Aš norėjau įsitikinti, kad teisingai ir ten, kur reikia sandariname namą kol dar nepadaryta apdaila, nes vėliau būtų vėlu taisyti broką. Dabar jau žinau principą.

Tikrai ne viską būčiau sutaisęs, nes net neįsivaizduoji, kur oras gali įlįsti. Tau gal ir vieno testo pakaks, kad suprastum, kaip vyksta oro kaita ir kaip sandarinti namą, man reikėjo kelių. Gal tau ir mano video padėjo, bet jei nebūtum matęs gyvai, tai gal ir tau reikėtų kelių testų kol suprastum, kur yra probleminės vietos.

Ir visiškai nesigailiu. Matau, kad pavydi arba galvoji, kad švaistau pinigus, bet tikrai nemanau, kad švaistau pinigus, jei pataisiau ir tiksliai žinau, ką ir kaip galima ir reikia taisyti. Galima sakyti, kad išsiprašiau laiką, nes neturėjo kur manęs įkišti, bet surado laiko ir atvažiavo.

P.S. Jau saulės namo atsikandai, o buvai toks entuziastas. Supratai, kad su saulės namu šaudei kaip reikalas pro šalį. Suprasi ir su sandarumo testu, kad aš buvau teisus. Pamatysi, kad tavo siekiamybė, kad namo sandarumas būtų 0 yra drambliuko svajonė. Tikiuosi, kad ir aš su savo video būsiu prisidėjęs prie tavo šveitimo. O tu dabar šiki man į dūšę. Ačiū tau, gerasis žmogau.

Nuoširdžiai tavo oras namo skylutėse.  4u.gif

P.S.S. Aš už savo pinigus tave ir kitus šviečiu ir dalinuosi informacija, o tu man šiki į dūšę. Ačiū tau. <{POST_SNAPBACK}>
Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2015 07 13, 08:45)
Aišku verta.
15mm apšiltintas ortakias tas pats kaip 15mm putplasčio ant sienos.
Jeigu 15mm putplasčio ant lauko sienos yra pakankamai, tai ir 15mm ant ortakio pakaks.

Padavimo ortakis iki rekuperatoriaus yra tas pats kas laukas. Vamzdis iki rekuperatoriaus turi būti apšiltintas beveik taip pat kaip ir sienos jeigu yra galimybė. Išmetimo šiek tiek mažiau, bet irgi stipriai.
Reikėtų bent 10cm didesnės skylės nei ortakis ir bent 1/3 apšiltinimo sluoksnio lyginant su siena.

Nelabai išeis padaryti didelę skylę. Turiu tokią mintį: lauko ortakį sumontuoti tarp plokščio stogo gegnių, ne po gegnėmis, bet tarp gegnių. Gegnių aukštis yra tik 22 cm dėl pakalimo gal ir pavyktų padaryti kokią 24-25 cm skylę. Bet manykime, kad išeis tik 22 cm skylė. Tokiu atveju ortakis bus apšiltintas 3,5-4 cm. Be to pats ortakis nėra skardinis, todėl nesukuria šalčio tilto.

Arba reikia gręžti kitaip: EPS skylę 19-20 cm, o keraminių plytų sienoje - 40 cm skylę. Tada išeis gerai apšiltinti. Kaip tokia mintis?
Papildyta:
QUOTE(Milao @ 2015 07 13, 10:30)
Tiesiog nustebino kad "pamiršo" geriausią testo rezultatą, kuris beje dar ir iš pirmo karto pasiektas. O išvados "pavydi", "šiki".  doh.gif Nors gal ir nieko keisto, tipinis penktadienio vakaro postas... Matau vienintelis būdas išvengti "tautos priešo" etiketės bus visiškai ignoruoti cibulio statybų klausimus.

Prisiminkite ką rašėte. Ten nebuvo jokios nuostabos, kad Mintą pamiršo. Ten buvo mintis, kad aš kvailys ir permoku pinigus, nes dariau du testus ir dar trečia planuoju. Gerbiamasis, ne už jūsų pinigus dariau, todėl nereikėjo tokių nesąmonių rašyti.

Aš to internetinio puslapio neadministruoju, todėl nežinau, kodėl neįdėjo Minto. Galite tiesiai jų paklausti. Dėl savo namo irgi neprašiau, kad įdėtų. Tiesiog nusiunčiau sumontuotų video nuorodas. Ir net nežinojau, kad jie tokį puslapį turi. Patiko mano video, tai ir įsidėjo.

Beje Mintas rašo, kad tai pirmasis jo namo testas. Gal dar irgi turi minčių apie antrą testą. Arba pavadinimas klaidinantis.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 13 liepos 2015 - 12:53