QUOTE(cibulis @ 2015 11 14, 21:30)
Ar gali įrodyti, kad vien prūdo būtų pakakę? Bangas ant mano 90 m gylio gręžinio norėjo ne tik šilumos siurblį pakabinti, bet ir 3 kW žemės šilumokaitį. O pasirodo, kad ir vien šilumos siurbliui vos pakaks. Taip kad mažiau svaidykitės savo fizikų išvadomis iš lemputės.
Cibuli, iš kur tokia informacija, kad GŽŠ reikia 3kW?
Jums buvo pasiūlytas geras specialistas gręžinio pajėgumui įvertinti, bet atsisakėte jo paslaugų. Jis būtų tiksliau pasakęs nei aš. Dabartinėje situacijoje pažiūrėčiau kokios temperatūros bus žiemą ir neatmesčiau galimybės prijungti GŽŠ kartu su ŠS prie šio gręžinio. Dar nėra visiškai aišku ar nebūtų įmanoma paimti papildomą 1kW šilumos iš šio silpno gręžinio per šalčius viską optimizavus.
P.S. O žiūrėjote kiek metrų vamzdžio suleido į gręžskyle?
QUOTE(cibulis @ 2015 11 16, 12:49)
Matyti, kad gręžinys per tą laiką nespėjo regeneruotis ir naujo šildymo ciklo pradžioje iš gręžinio pradėjo eiti šiek tiek virš +6 laipsnių.
+6C yra pilnai regeneravęs gręžinys. Lietuvoje gruntas yra apie +6...+7C visus metus šnekant apie 10-100m gylį.
Pas jus ŠS 5kW. Faktas, kad jūsų gręžinys tiek nepatemptų pastoviai.
Reikėjo imti 3kW arba inverterinį ŠS, tada jis iš gręžinio švelniau ir efektyviau nuiminėtų šilumą.
Jeigu pasiklaustumėte specialistų jie vieningai rekomenduotų ŠS, kurio galia neviršija namo projektinio šilumos poreikio, o jūsų atveju įkišo dvigubai galingesnį ŠS, nes mažesnio neturėjo. Nesakau, kad jis netinkamas, bet paimate mano pasiūlymą, pridedate ką norite ir priekaištaujate man dėl bendro sistemos veikimo. Tai nelogiška.
Nekiškite man savo priekaištų, nes siūlydamas GŽŠ jungti prie to paties gręžinio netikėjau, kad išsirinksite neinverterinį ŠS, dvigubai galingesnį nei jums pakaktų, o gręžėjai galėjo pasižiūrėti geologines sąlygas ir bent jau įmaišyti bentonitinio molio granulių, kurios būtų išbrinkę ir apgaubę vamzdžius, kurie dabar iš dalies kaba ore apšerkšnoję, skaldos apsuptyje ir nei velnio nepaima šilumos iš grunto.
Mano pasiūlymas buvo bendro pobūdžio. Jeigu būtumėte susidomėjęs tai būtume ir konkrečiau apsvarstę sistemos komplektaciją ir gręžinio gylį.
QUOTE(well'as @ 2015 11 14, 17:01)
taigi , turiu 7.4kW silumines galios SS
Dėl ko pasirinkote šią firmą? Kaina panaši kaip Junkers.