Štai kiek per naktį
siurblys prisiusiojo. Nėra didelė bala, bet jos tikrai neturi būti.
Siurblio darbas su nauju histerizės nustatymu. Pirmas išsijungimas vakar 13:24. Šį rytą jis išsijungė 06:51. Kadangi reikiamą temperatūrą kelia apie 3 val., tai tarpas tarp siurblio prastovų siekia apie 14-14,5 val. Su histerizės kilpą įsijungimai buvo retesni: maždaug kas vieną parą, jei gerai pamenu. Arba paprasčiau papildomas 30-40 minučių darbo (2 prieš 1,5 histerizę) leidžia siurblio įsijungimus prailginti apie 10 val. (14 val. prie 24 val.). Gal čia ir ne visai dar teisingos išvados ir reikia pastebėti siurblį ilgiau, bet papildomos 10 val. gręžiniui atsigauti tikrai į sveikatą.
Vakar dienos paskutinis elektros skaitliuko parodymas buvo
3,09 kWh. Šį rytą radau
5,91 kWh. Vadinasi per paskutinį šildymą prisuko 2,82 kWh elektros. Vakar kai baigė šildyti rodė, kad buvo pagaminta
14,4 kWh šilumos. Šį rytą rodė, kad iš viso pagaminta
28,6 kWh šilumos. Skirtumas tarp pagamintos šilumos yra 28,6-14,4 = 14,2 kWh. Skaičiuojam COP: 14,2/2,82 = 5,03, t.y. COP yra 5. Panašu, kad trumpesnė histerizės kilpą neleidžia normaliai atsistatyti gręžiniui.
Bendras COP per du paskutinius šildymus: 5,91-0,42 = 5,49 kWh elektros. Pagamintos šilumos kiekis:
28,6 kWh. 28,6/5,49 = 5,2, t.y. COP 5,2.
Pasižiūrėjau į vandens srautą debitomačiuose ir radau, kad jis lygus
nuliui. Pasirodo, kad grindų cirkuliacinis nedirba be sustojimų. Jis kartais
išsijungia. Galbūt jau namui nebereikia šilumos, viduje radau
+20,4. Temperatūros grindyse buvo
tokios.