Geoterminis šildymas - 12

QUOTE(mintas @ 2015 11 08, 23:30)
Klysti, ir dar kaip turi įtakoti. Dažniau įsijunginėjančio ŠS COP`as bus geresnis.
Papildyta:

Taip, sutinku, jeigu turite omenyje, kad ilgai dirbdamas siurblys sodina gręžinį ir tada SS parametrai blogesni. Pvz seanso pradžoe ss pagaqmina 12KW šilumos, o po 20 min- 9KW. Be, jeigu SS dirba 1 val. tai tie 9 KW pastoviai laikosi. Aišku, žiūrint preciziškai jūs teisus.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2015 11 08, 23:40)


O tai kokia pacio versija gudruti smile.gif Cibulis neadekvaciai reaguoja ar kaip?
Atsakyti
honda15i ar gali priminti kiek šildomo ploto ir koks ŠS galingumas? Pamenu, kad namas "B", bet koks skaičiuotinas šilumos poreikis?
Pradėjau įdomiau skaičiuoti ir rinktis ŠS: namo šilumos poreikis 7kW, šildomas plotas 208m2, yra krosnelė. Mane gąsdina tie jūsų ŠS pasijunginėjimai per dieną keliolika kartų. Žiūriu, kad be inverterinio nelabai išsiversiu. Beja, pas Cibulį keista, kad automatika leidžia kompresoriui taip dažnai pasijungti- jis gali sugesti g.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo saaba: 09 lapkričio 2015 - 10:47
QUOTE(saaba @ 2015 11 09, 10:46)
honda15i ar gali priminti kiek šildomo ploto ir koks ŠS galingumas? Pamenu, kad namas "B", bet koks skaičiuotinas šilumos poreikis?
Pradėjau įdomiau skaičiuoti ir rinktis ŠS: namo šilumos poreikis 7kW, šildomas plotas 208m2, yra krosnelė. Mane gąsdina tie jūsų ŠS pasijunginėjimai per dieną keliolika kartų. Žiūriu, kad be inverterinio nelabai išsiversiu. Beja, pas Cibulį keista, kad automatika leidžia kompresoriui taip dažnai pasijungti- jis gali sugesti  g.gif


kurgi dažnai? kas antrą parą? smile.gif
Atsakyti
Sorry, ne pas Cibulį, o emda minėjo apie tokį pasijungimą blush2.gif
Atsakyti
įdomu kaip sekasi ES inverterinius geo eksploatuojantiems?
korida turbūt dar nepradėjo šildymo sezono g.gif
Atsakyti
QUOTE(saaba @ 2015 11 09, 11:46)
honda15i ar gali priminti kiek šildomo ploto ir koks ŠS galingumas? Pamenu, kad namas "B", bet koks skaičiuotinas šilumos poreikis?
Pradėjau įdomiau skaičiuoti ir rinktis ŠS: namo šilumos poreikis 7kW, šildomas plotas 208m2, yra krosnelė. Mane gąsdina tie jūsų ŠS pasijunginėjimai per dieną keliolika kartų. Žiūriu, kad be inverterinio nelabai išsiversiu. Beja, pas Cibulį keista, kad automatika leidžia kompresoriui taip dažnai pasijungti- jis gali sugesti  g.gif


Pagal wavin projekta namui reikejo 11KW galios agregato ant 162m2 + plotas rusyje priepirtis. Kadangi priepircio nesildau ir isirengem rekuperacija ir sildom 162m2 apsistojom ties 7.8 kw prie +35C galios agregatu.
8 isijungimu kartai per para yra geras rezultatas
Labai blogai yra kai 3 kartai per valanda ir daugiau.

Nera ko baimintis smile.gif Sugeduse technika galima pakeisti nauja biggrin.gif

Atsakyti
QUOTE(saaba @ 2015 11 09, 10:55)
Sorry, ne pas Cibulį, o emda minėjo apie tokį pasijungimą  blush2.gif

Na taip. Prie dabartinių temepratūrų +7/+9 SS isijungia 7/8 kartus per parą (1/2 kartai tai boilerio šildymas) . Prie šalčių isijungimų skaičius bus virš 10. Bet tai yra normalus SS darbo ciklas. Pas Cibuli, kai viskas susitvarkys įsijungimų skaičius taip pat , manau, padidės
Atsakyti
QUOTE(emda @ 2015 11 09, 12:01)
Na taip. Prie dabartinių temepratūrų  +7/+9 SS isijungia 7/8 kartus per parą (1/2 kartai tai boilerio šildymas) . Prie šalčių isijungimų skaičius bus virš 10. Bet tai yra normalus SS darbo ciklas.  Pas Cibuli, kai viskas susitvarkys įsijungimų skaičius taip pat , manau, padidės


kodėl Cibuliui padažnės įsijungimų skaičius, jei pas jį per parą temperatūrą nukris pusę laipsnio, o pvz. : padžiovins rūbus džiovyklėj, žiūrėk dvi dienas siurblys ilsėsis
Atsakyti
QUOTE(mariuzs @ 2015 11 09, 12:45)
kodėl Cibuliui padažnės įsijungimų skaičius, jei pas jį per parą temperatūrą nukris pusę laipsnio, o pvz. : padžiovins rūbus džiovyklėj, žiūrėk dvi dienas siurblys ilsėsis

1/2 kartus šildys boilerį ir 1/2 kartai namo šildymas
Atsakyti
Be reikalo tiek pergyvenate dėl kompresoriaus išsijunginėjimo. Copeland, Sanyo kompresorių gamintojai deklaruoja, kad kompresoriai veikia saugiai, jei išsijungia ne dažniau nei 10 kartų per valandą. Gamykliškai gamintojai uždeda apribojimus iki 6 įsijungimų ar dar mažiau. Be reikalo stresuojate.

Atsakyti
QUOTE(ADLAS @ 2015 11 09, 16:50)
Be reikalo tiek pergyvenate dėl kompresoriaus išsijunginėjimo. Copeland, Sanyo kompresorių gamintojai deklaruoja, kad kompresoriai veikia saugiai, jei išsijungia ne dažniau nei 10 kartų per valandą. Gamykliškai gamintojai uždeda apribojimus iki 6 įsijungimų ar dar mažiau. Be reikalo stresuojate.


jo, ner ko stresuot kompresorius ne kazka kainuoja 1000€, dar kazkiek pakeitimo darbai jei pats nekeisi ir freono uzpildymas 200€. ir vel vaziuos kaip naujas.
Atsakyti