Prieš atvažiuojant santechnikui pavyko užfiksuoti, kokios temperatūros propilengliukolis ateina iš gręžinio
po trijų valandų siurblio darbo. Paduodamo propilengliukolio temperatūra kritusi iki
+1,7. Pavyko realiai užfiksuoti propilengliukolio temeratūrą ir po
4 val. darbo. Paduodamas kritęs iki
+1,4. Grįžtantis per tą valandą krito nuo -1,2 iki -1,5. Čia labai silpnas gręžinys? Ar siurblys per ilgai dirbo? Tuo metu neizoliuotas grįžtamo į gręžinį vamzdis pradėjo
"ruoštis Kalėdoms", t.y. apledėjo. Nustojus veikti siurbliui, atitirpo. Vėliau vamzdžius izoliavo.
Maždaug po
po 6 minučių (iš viso dirbo apie 4 val. ir 6 min.) rodė
tokias paduodamo ir grįžtamo temperatūras. Ar per tas 6-7 min. propilengliukolis galėjo taip greitai sušilti patalpoje ar jis taip greitai atsistato iš gręžinio?
Santechnikas štai kaip nuorino ir
distiliuotu vandeniu užpildė grindų sistemą. Įdomu tai, kad į grindų sistemą supylė net
5 litrus vandens. Ar tiek daug galėjo būti sistemoje oro, ar pirmą kartą labai neatsakingai užpildė grindų sistemą? Juo labiau, kad pirmą kartą normaliai ir išsiplėtimų indų nesutvarkė. Prieš grindų sistemos pildymą slėgis buvo kritęs
iki nulio. Tik užpildę sistemą, slėgį grindyse sukėlė iki maždaug
1,8 baro. Vakare radau
1,7 baro. Ar per gerą pusdienį gali kristi 0,1 baro. Gal įtakos galėjo turėti tai, kad aš šiek tiek pareguliavau kiekvieno kontūro debitomačius?
O štai kaip pildė
lauko kontūrą. Jie tiesiog prisijungė tik prie grįžtamo (jei neklystu) ir į sistemą supylė kažkokį kiekį propilengliukolio ir vandens mišinio. Turėjau galvoje, kad į grindų kontūrus pildė prisijungę prie paduodamo ir grįžtamo, o lauko kontūrą pildė tik per vieną atšaką. Kai jau užpildė ir sureguliavo sistemą, slėgis lauko kontūre buvo
1,4 baro. Tuo metu paleidau siurblį, kad jis pravarinėtų užpildą. Baigus siurbliui dirbti, slėgis lauko kontūre pakilo iki
1,6 baro. Ar čia normalu? Siurblio atstovai sakė, kad slėgis galėjo šoktelėti todėl, kad yra užsikišęs grubaus pravalymo filtras. Tiesiog jį reikia pravalyti ir sistemoje slėgio šokinėjimo nebebus.
Taip pat dar kartą atvyko "Artvos" atstovai ir drauge su santechnikais pamatavome propilengliukolio užšalimo temperatūrą. Kaip sakiau praeitą ketvirtadienį matavo siurblio paleidėjęs. Jam rodė, kad užšalimo temperatūra yra apie 10,5. "Artvos" matuoklis parodė -15. O štai santechniko matuoklis rodė
apie -13 ar -13,5. Kas įdomiausia, kad visi matavo su
tokiu pačiu prietaisu. Siurblio paleidėjas sakė, kad tokie skirtingi skaičiai galėjo būti todėl, kad neteisingai buvo keliamas slėgis lauko kontūre. "Artva" sumontavo gręžinį, užpildė ir paliko (čia dar rugpjūtį). Kai santechnikas praeitos savaitės antradienį pildė sistemą, tai slėgį sukėlinėjo į lauko kontūrą supylęs 4 litrus distiliuoto vandens. Po dviejų dienų atstovas paleido siurblį ir pamato užšalimo temperatūrą. Ji buvo -10,5. Šiandieną prieš gręžinio papildymą, propilengliukolio užšalimo temperatūrą pirma patikrino "Artvos" atstovai. Jiems rodė -15. Nepapildžius gręžinio, iš karto užšalimo temperatūrą pamato ir santechnikas. Jam rodė apie -13. Tada jis į sistemą supylė kelis litrus propilengliukolio ir distiliuoto vandens. Pamatavus kelis kartus (tik užpildžius ir apie 30 min. padirbus siurbliui, t.y. jam pavarinėjus propilengliukolį gręžinyje) rodė tuos pačius -13.
Siurblio atstovas sakė, kad taip pildyti lauko kontūro negalima. Reikia prieš pilat į gręžinį propilengliukolį su distiliuotu vandeniu sumaišyti kažkokioje taroje, pasimatuoti jo užšalimo temperatūrą ir jei ji tinkama, tik tada supilti skystį į lauko kontūrą. Jei pildoma kaip man padaryta, tai skysčiai gręžinyje susiluoskniuoja (skirtingi medžiagų tankiai) ir gręžinyje gali susidaryti kamštis (jie vadina dešra). Pradėjus iš gręžinio eiti žemesnėms temperatūroms, lauko kontūras gali užšalti, nes papildymas (ypač jei ten tik distiliuotas vanduo) nesusimaišys su gręžinio užpildu. Jei būtų du gręžiniai, tai vienas veiktų kol kitas atitirptų, bet kadangi tik vienas, tai gręžinys gali užšalti. Žodžiu, kiek supratau reikia išpilti iš gręžinio visa ten supilta skysti ir normaliai jį sumaišyti, patikrinti užšalimo temperatūrą ir tik tada supilti. Santechnikas ("Saulės šiluma") piestu stoja, kad siurblio paleidėjas ("Tenko") nusišneka ir nieko prieš supilant į gręžinį maišyti atskirai nereikia. Gal kas domėjotės kaip reikia daryti teisingai ir kaip papildomas lauko kontūras?
Beje rasoja
lauko kontūro išsiplėtimo indas. Ar jį reikia papildomai izoliuoti, ar su laiku temperatūra jame pasieks kambario temperatūrą ir jis neberasos? Šiltinamas ar nešiltinamas lauko kontūro išsiplėtimo indas?