Įkraunama...
Įkraunama...

Vėdinimas 9

QUOTE(mintas @ 2018 03 12, 16:39)
Pas mane iš lauko skardiniai ortakiai. Nepatinka man jie. Su Bangu kalbųjau šiuo klausimu, tai ir jis skardiniais skundžiasi. Laukiniai ortakiai turi būti gerai apšiltinti, o skardą gerai apšiltinti sudėtinga. Šiuo atveju, gal teisingesnis Cibulio pasirinkimas, nors ir brangesnis - ortakiai iš putplasčio.

O kas blogai su skardiniais? Ar tokie brangūs polipropileno vamzdžiai? Mano paėmimo vamzdžio ilgis apie 3 m, o išmetimo kokie 2,5 m. Nemanau, kad tokiam ilgiui bus labai brangu.
Atsakyti
Tokiu oru 70 kubų mano "Zehnderis" pučia beveik be nuostolių.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2018 03 12, 18:04)
Tokiu oru 70 kubų mano  pučia beveik be nuostolių.


Ir vėl žiūriu į lauko temperatūrą ir į išmetamo lauk oro temperatūrą ir man nesueina galai. Jei viskas sąžiningai padaryta, tai neturėtų būti toks didelis skirtumas tarp vidaus srautų skirtumo ir lauko srautų skirtumo, o dabar jis milžiniškas.

Taip, aš disbalansuodamas srautus išgavau gerus rekupo rodiklius, bet kas su "Zehnderiu" ne taip? Ok srautų disbalanso nepagavom, bet vadinasi yra dar kažkas, ko mes nežinom. Temperatūros akivaizdžiai demonstruoja, kad kažkas yra ne taip.
Papildyta:
QUOTE(Darius S @ 2018 03 12, 16:28)
Dėl triukšmo pastatyti keli garso slopintuvai ir akustinis skirstytuvas.


Triukšmo slopintuvai pas tave slopina rekuperatoriaus riaumojimą, o vamzdžių dainavimo, dėl per didelių leidžiamų oro srautų niekas neslopina.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2018 03 12, 20:10)
Ir vėl žiūriu į lauko temperatūrą ir į išmetamo lauk oro temperatūrą ir man nesueina galai. Jei viskas sąžiningai padaryta, tai neturėtų būti toks didelis skirtumas tarp vidaus srautų skirtumo ir lauko srautų skirtumo, o dabar jis milžiniškas.

Taip, aš disbalansuodamas srautus išgavau gerus rekupo rodiklius, bet kas su "Zehnderiu" ne taip? Ok srautų disbalanso nepagavom, bet vadinasi yra dar kažkas, ko mes nežinom. Temperatūros akivaizdžiai demonstruoja, kad kažkas yra ne taip.

Sakai, kad per daug aukštos temperatūros orą į lauką išmeta? Nori, pasakyti, kad iš išmetamo oro paima per mažai šilumos, kad pakaktų sušildyti paduodamą orą? Mistika. Ne kitaip.

O kas blogai su lauko skardos ortakiais? Taip ir neatsakei.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2018 03 12, 19:45)
O kas blogai su lauko skardos ortakiais? Taip ir neatsakei.


Tai juk žinutėje iškart parašyta buvo, kodėl jie negeri. Labai sudėtinga, aš gal net pasakyčiau, neįmanoma juos gerai apšiltinti, o tai reiškia kad bus kondensato, ir visokių kitokių nesąmonių. Putplastis ten žiūrisi geriau.

QUOTE
Nori, pasakyti, kad iš išmetamo oro paima per mažai šilumos, kad pakaktų sušildyti paduodamą orą?


Būtent, kaip pirštu į akį. Kaip įmanoma sušildyti lauko orą, paduodamą į patalpas vos ne iki paimamo temperatūros, lauk išmetant ženkliai šiltesnį orą nei paimamas, vadinasi iš išmetamo neišsiurbus visos energijos. Nevyksta ten mainai, taip, kaip bandoma pavaizduoti. Iš kažkur dar imama energija jei ne iš išmetamo oro, tai iš ko. Būtų disbalansas, būtų viskas aišku, net ir pagal temperatūras, toks vaizdas, kad ten disbalansas. Keista kad ten srautus matuojant disbalansas nepasigauna.

Sakyk ką nori, bet čia kažkas ne taip. Čia kažkokia apgaulė. Ankščiau sakiau kad disbalansas ir aš ant savo rekupo įrodžiau, kad tai su disbalansu įmanoma padaryti, bet jei pas tave ne disbalansas, nu tai net neįsivaizduoju, kas tai gali būti, bet vienareikšmiškai kažkokia apgaulė konkrečiai yra. Ar tik ne dyzelgeitsas bus smile.gif. Pagauna rekupas, kad oro srautai matuojami, ir įsijungia dyzelgeitso programa smile.gif.

Shutka aišku, bet vis tiek ten kažkas ne taip.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 12 kovo 2018 - 23:06
QUOTE(cibulis @ 2018 03 12, 20:04)
Tokiu oru 70 kubų mano "Zehnderis" pučia beveik be nuostolių.

Riebiai čia pavariai smile.gif, net išsisaugojau foto
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 12 kovo 2018 - 23:33
QUOTE(mintas @ 2018 03 12, 23:55)
Būtent, kaip pirštu į akį. Kaip įmanoma sušildyti lauko orą, paduodamą į patalpas vos ne iki paimamo temperatūros, lauk išmetant ženkliai šiltesnį orą nei paimamas, vadinasi iš išmetamo neišsiurbus visos energijos. Nevyksta ten mainai, taip, kaip bandoma pavaizduoti. Iš kažkur dar imama energija jei ne iš išmetamo oro, tai iš ko. Būtų disbalansas, būtų viskas aišku, net ir pagal temperatūras, toks vaizdas, kad ten disbalansas. Keista kad ten srautus matuojant disbalansas nepasigauna.


Variklių generuojama šiluma gal kažkiek sukelia paduodamo/išmetamo oro temperatūras?
Atsakyti
QUOTE(Verteris @ 2018 03 13, 06:06)
Variklių generuojama šiluma gal kažkiek sukelia paduodamo/išmetamo oro temperatūras?


Pas mane taip, bet pas mane variklių naudojama elektros energija visai kito lygio. Čia truputį per maži variklių galingumai, kad būtų varikliai kalti.
Papildyta:
Be to atkreipkit dėmesį į drėgmės kiekį
namuose 39% ir lauke 39%, vadinasi drėgmė gražinama be nuostolių, absurdas. einam toliau, lauke 83% prie 3,5°C, t.y. apie 5g vandens kube, 39% prie 20°C yra 6,9g. skirtumas būtų apie 1,9g, kas prie 70m³/h būtų 133g, o prie 90m³/h - ~170g.

Kaip manot, ar tas apie 133g-170g vandens išgarinimas nereikalauja energijos? Ar neturėtų temperatūra dar labiau būti numušta? O čia gražinama tarsi be nuostolių. Prisideda varikliai, bet ne tiek.

Kiek pamenu rekupas an to greičio naudoja 11W, net jei valdikliai nenaudotų energijos, vienam srautui lieka 5W galios iš vieno variklio. Varikliai labai ekonomiški, jei su 5W gali pajudinti net 70m³/h-90m³/h įvertinus ortakyno pasipriešinimą. Kaip šiluma rekuperatoriuje iš variklių net 1W neišsiskiria. Nu ne varikliai taip stipriai sukelia temperatūras. Ne varikliai.

Vienareikšmiškai ten ne varikliai kalti.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 13 kovo 2018 - 07:12
Šio ryto duomenys: 70 kubų ir 140 kubų.
Papildyta:
QUOTE(korida @ 2018 03 13, 00:31)
Riebiai čia pavariai smile.gif, net išsisaugojau foto

Dar porą įdėjau. Gali ir jas išsisaugoti. Aš nevarau, ką rodo, tuo ir pasidalinau. Kas nepatiko?
Papildyta:
QUOTE(mintas @ 2018 03 13, 07:44)
Be to atkreipkit dėmesį į drėgmės kiekį
namuose 39% ir lauke 39%, vadinasi drėgmė gražinama be nuostolių, absurdas.

Šiek tiek sumaišei: štai čia nuotrauka. Namuose, taip, 39 proc. drėgmė, bet lauke 83 proc. drėgmę. Į namą grąžinama tokio pati drėgmė kaip ir ištraukiama - 39 proc., bet į lauką išmeta 77 proc. drėgmė.
Papildyta:
QUOTE(mintas @ 2018 03 13, 07:44)
Kaip manot, ar tas apie 133g-170g vandens išgarinimas nereikalauja energijos? Ar neturėtų temperatūra dar labiau būti numušta? O čia gražinama tarsi be nuostolių. Prisideda varikliai, bet ne tiek.

Entalpnis "Zehnderis" neturi kondensato nuvedimo. Drenažo skylė padaryta, bet ji reikalinga paprastam modeliui. Paleidžiant entalpinį modelį, drenažo skylė yra užsukama ir nenaudojama. Kaip tai paaiškinsi? Irgi mistika?
Papildyta:
QUOTE(mintas @ 2018 03 12, 23:55)
Sakyk ką nori, bet čia kažkas ne taip. Čia kažkokia apgaulė. Ankščiau sakiau kad disbalansas ir aš ant savo rekupo įrodžiau, kad tai su disbalansu įmanoma padaryti, bet jei pas tave ne disbalansas, nu tai net neįsivaizduoju, kas tai gali būti, bet vienareikšmiškai kažkokia apgaulė konkrečiai yra. Ar tik ne dyzelgeitsas bus smile.gif. Pagauna rekupas, kad oro srautai matuojami, ir įsijungia dyzelgeitso programa smile.gif.

O kodėl tik tau vienam tokia mintis kilo? Galvoji vakaruose ir toje pačioje Lietuvoje nėra protingų fizikų ar fiziką suprantančių žmonių, kurie galėtų paaiškinti. Kita vertus, šiuo metu elektronikos amžius ir kas ten žino kokių sprendimų pridėta, kad įrenginys veiktų kuo efektyviau.
Atsakyti

Variklių generuojama šiluma gal kažkiek sukelia paduodamo/išmetamo oro temperatūras?
Nieko ten nesukuria tiek watu, mąstom blaiviai. Greiciausiai temperaturos daviklis grybus rodo.  Mano sena tarka "zhenderis" rodo iš lauko ima 6.5C, išmeta 8.5C. Jau padariau jog ir Co2 matuotu, daviklis svetainėje padėtas dabar.   http://www.part.lt/i...63ab616a498.png

 

Monitoringas visas čia: http://188.69.247.11...itoring?orgId=1

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 13 kovo 2018 - 10:16
QUOTE(vaikis_ @ 2018 03 13, 10:46)
Nieko ten nesukuria tiek watu, mąstom blaiviai. Greiciausiai temperaturos daviklis grybus rodo.

Ar tikrai? Vakar iš namų ištraukinėjo 20,3 laipsnių orą. Visi pirmo aukšto termostatai rodė 20,5, antro aukšto - 21 laipsnį. Kalibruotas termometras rodė 20,9 laipsnio, tačiau pritaikius kalibravimo paklaidą tai reiškia, kad buvo 21 laipsnis. Rekuperatorius beveik visuomet rodo, kad ištraukia 1 laipsniu žemesnę temperatūrą negu rodo kiti termometrai.
Atsakyti

Ar tikrai? Vakar iš namų ištraukinėjo 20,3 laipsnių orą. Visi pirmo aukšto termostatai rodė 20,5, antro aukšto - 21 laipsnį. Kalibruotas termometras rodė 20,9 laipsnio, tačiau pritaikius kalibravimo paklaidą tai reiškia, kad buvo 21 laipsnis. Rekuperatorius beveik visuomet rodo, kad ištraukia 1 laipsniu žemesnę temperatūrą negu rodo kiti termometrai.
Pažiūrėk kai būsi vietoje ką rodo rekuperatoriaus ekranelyje, ar sutampa?

  Papildyta

Pažiūrėjom kolegos rotacinio statistika, iš lauko 5.2C, išmeta į lauką 8.6C.   Viskas gerai pas Cibuli, baikit ta raganų medžioklę. Daugelis net nesuprantat kaip pas pačius veikia, kokios temperatūros ir t.t. Nes daugelis net nežino ką pučia.

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 13 kovo 2018 - 10:24