Pupci , nepacitavai ,kad buvo uzkurta burzuika ir name kilo istraukiama temperatura .O laikas matavimo skirtingas
QUOTE(korida @ 2015 02 19, 11:53)
Sena tema http://www.supermama...?...994872&st=0
Pupci , nepacitavai ,kad buvo uzkurta burzuika ir name kilo istraukiama temperatura .O laikas matavimo skirtingas
Pupci , nepacitavai ,kad buvo uzkurta burzuika ir name kilo istraukiama temperatura .O laikas matavimo skirtingas
Dabar aiškiau. Nebuvai parašęs kiek laiko truko bandymas. O tas temperatūros matavimo būdas. Ortakiuose, kaip suprantu nesi padaręs skylučių temp. jutikliams. Temperatūros jutiklį kišai į ortakį pro kažkokį plyšį ar per oro filtro skylę, ar kaip kitaip? Tą prasme tas matavimo būdas negali turėti įtakos (įnešti paklaidos)?
QUOTE(Pupcis @ 2015 02 19, 13:02)
Dabar aiškiau. Nebuvai parašęs kiek laiko truko bandymas. O tas temperatūros matavimo būdas. Ortakiuose, kaip suprantu nesi padaręs skylučių temp. jutikliams. Temperatūros jutiklį kišai į ortakį pro kažkokį plyšį ar per oro filtro skylę, ar kaip kitaip? Tą prasme tas matavimo būdas negali turėti įtakos (įnešti paklaidos)?
prisegu zadeta video
https://www.dropbox.....01.32.mp4?dl=0
temperaturos jutikli kisu i rekupo ismetimo vieta video gali paziureti ten matosi tik cia su SS atjungtu boilerio temperaturos daviliu ,tik jis nera tikslus ,bet tendencija aiskai matosi i kure puse temperatura eina ir paskaiciavus koks gaunasi NVK ...
Esu nusipirkes termorezistoriu pagal pateiktus duomenis 36psl. http://www.rekuperat.....ukcija LT.pdf 10kOmu http://www.lemona.lt...temlist&b_id=89 ir is jo pasidares dacika ir patikrines jo paklaida atjungus lauko davikli ir prijungus ji . Matuojant su juo tai rodo apie 0.1lC didesne temperatura ,tai paklaida galima ... bet ne tokia jau drastiska .
Ka tik skambinausi su Viliu pas ji irgi per ZS temperatura ikambarius gaunasi didesne ????????????????????????????????????????????????????????????????????
Visos kitos ankstesnės temos apie vėdinimą:
Vėdinimas 6 2015 01 - 2015 02
Vėdinimas 5 2014 11 - 2015 01
Vėdinimas 4 2014 02 - 2014 11
Vėdinimas nuosavame name - 3 2013 09 - 2014 02
Vėdinimas šiuolaikiniame name 2 2012 12 - 2013 09
Vėdinimas šiuolaikiniame name 2012 02 - 2012 12
Vėdinimas 2008 01 - 2012 02
Vėdinimas nuosavame name - 3 2010 10 - 2011 05
Vedinimas nuosavame name - 2 2005 01 - 2010 10
Vėdinimas nuosavame name, II tema 2010 08 - ...
Vėdinimas nuosavame name 2005 05 - 2009 06
Tai truputį išsamiau, kodėl manau kad mintis kombinuoti plokštelinį su rotaciniu šilumokaičiu man neatrodo patraukliai:
1. Kvapų pamaišymas lieka toks pat, kaip ir naudojant vien tik rotorinį šilumokaitį.
2. Du sujungti nuosekliai šilumokaičiai - papildomi slėgio nuostoliai, papildomos jungtys/perėjimai, dėl ko nesandarumų rizika vis didėja.
3. Rotorius dirbdamas vienas, pastoviai dirba tarp šaltos ir šiltos pusės. Pastatytas nuosekliai su plokšteliniu šilumokaičiu, jis nuolatos bus šaltojoje pusėje. Iš plokštelinio šilumokaičio nuolat gaus žemos temperatūros 100% drėgnumo orą, todėl kyla rimtų abejonių, ar jis liks atsparus užšalimui.
Aplamai tai mintis gana paprasta. Efektyvumą galima nesunkiai patikrinti bet kurioje gamykloje tiesiog sujungus du einamus rekuperatorius. Net būna tokie moduliniai rekuperatoriai - šilumokaičio blokas viename korpuse, ventiliatorių korpusas kitame. Prijungei šilumokaičio bloką prie kito pilnaverčio rekuperatoriaus, ir voila - kombinuotas rekuperatorius pagamintas, belieka testuoti. Jei rezultatai tokio jungimo būtų teigiami, įtariu kad atsirastų kas pabandytų sudėti abu šilumokaičius į vieną korpusą. Bet sėkmės istorijų nesigirdi...
Vėdinimas 6 2015 01 - 2015 02
Vėdinimas 5 2014 11 - 2015 01
Vėdinimas 4 2014 02 - 2014 11
Vėdinimas nuosavame name - 3 2013 09 - 2014 02
Vėdinimas šiuolaikiniame name 2 2012 12 - 2013 09
Vėdinimas šiuolaikiniame name 2012 02 - 2012 12
Vėdinimas 2008 01 - 2012 02
Vėdinimas nuosavame name - 3 2010 10 - 2011 05
Vedinimas nuosavame name - 2 2005 01 - 2010 10
Vėdinimas nuosavame name, II tema 2010 08 - ...
Vėdinimas nuosavame name 2005 05 - 2009 06
Tai truputį išsamiau, kodėl manau kad mintis kombinuoti plokštelinį su rotaciniu šilumokaičiu man neatrodo patraukliai:
1. Kvapų pamaišymas lieka toks pat, kaip ir naudojant vien tik rotorinį šilumokaitį.
2. Du sujungti nuosekliai šilumokaičiai - papildomi slėgio nuostoliai, papildomos jungtys/perėjimai, dėl ko nesandarumų rizika vis didėja.
3. Rotorius dirbdamas vienas, pastoviai dirba tarp šaltos ir šiltos pusės. Pastatytas nuosekliai su plokšteliniu šilumokaičiu, jis nuolatos bus šaltojoje pusėje. Iš plokštelinio šilumokaičio nuolat gaus žemos temperatūros 100% drėgnumo orą, todėl kyla rimtų abejonių, ar jis liks atsparus užšalimui.
Aplamai tai mintis gana paprasta. Efektyvumą galima nesunkiai patikrinti bet kurioje gamykloje tiesiog sujungus du einamus rekuperatorius. Net būna tokie moduliniai rekuperatoriai - šilumokaičio blokas viename korpuse, ventiliatorių korpusas kitame. Prijungei šilumokaičio bloką prie kito pilnaverčio rekuperatoriaus, ir voila - kombinuotas rekuperatorius pagamintas, belieka testuoti. Jei rezultatai tokio jungimo būtų teigiami, įtariu kad atsirastų kas pabandytų sudėti abu šilumokaičius į vieną korpusą. Bet sėkmės istorijų nesigirdi...
QUOTE(madwifi @ 2015 02 18, 21:56)
nesutinku, kazkaip sutapo, bet sivkar irgi pagalvojau apie hibrini varianta - ziurint is lauko puses statai rotorini rekupa, uz jo nusekliai jungi plokstelini silumokaiti. tokiu atveju jis visad dirbtu tik pliusinese T.
Pazaidziau su SystemAir skaiciuoklem ant 300-niu modeliu prie 150m3 srauto - nu graziai gaunasi, pvz prie lauko -20C, vidaus 22C, tarpe gaunasi apie +5C ir +9C, i vidu paduodama gaunam 20C. NVK=95%.
Gal galetu koks rimtesnis LT gamintojas toki surest - papildomai tik didesnis korpusas reikalingas, na ir aisku silumokaitis.
Cibuli, kuo ne sprendimas <{POST_SNAPBACK}>
Pazaidziau su SystemAir skaiciuoklem ant 300-niu modeliu prie 150m3 srauto - nu graziai gaunasi, pvz prie lauko -20C, vidaus 22C, tarpe gaunasi apie +5C ir +9C, i vidu paduodama gaunam 20C. NVK=95%.
Gal galetu koks rimtesnis LT gamintojas toki surest - papildomai tik didesnis korpusas reikalingas, na ir aisku silumokaitis.
Cibuli, kuo ne sprendimas <{POST_SNAPBACK}>
QUOTE(korida @ 2015 02 19, 11:52)
Ka tik skambinausi su Viliu pas ji irgi per ZS temperatura ikambarius gaunasi didesne ????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tai niekas nesakė, kad praėjęs šviežias oras per žemės šilumokaitį nesusils. Be abejo į kambarius eis šiltesnis oras, nes į rekuperatorių įteka šiltesnis oras, nei be ŽŠ.
QUOTE(Raituzas @ 2015 02 19, 14:39)
Tai niekas nesakė, kad praėjęs šviežias oras per žemės šilumokaitį nesusils. Be abejo į kambarius eis šiltesnis oras, nes į rekuperatorių įteka šiltesnis oras, nei be ŽŠ.
Tai esant aukstesniai ieinancio sviezio oro temperaturai i rekuperatoriu pvz lauke 7,7lC (8lC) i patalpas bus paduodamas siltesnis oras nei prie 3lC (3,6lC )prie paduodamo tom paciom salygom . Tai ir temperaturinis NVK pagal paduodama temp. bus didesnis .Pasiskaiciuok ar man paskaiciuoti ? Ar kazka as cia maisau ?
Na paskaiciuoju pats :
19-3,6/22-3,6=0,840
21-7,7/22-7,7=0,930
QUOTE(Raituzas @ 2015 02 19, 09:53)
Už panašią pinigų suma, bus galima įsigyti rotacinį rekuperatorių su integruotu "oras-oras" šilumos siurbliu, kuris orą galės ir šildyti ir vėsinti.
Trumpai info apie šį "žvėrį" Kompakt RHp
Va ir man šitas labaaai sudomino dalykėlis Neatidaro nuorodos ("nerasas serveris"). Čia kone tobuliausias šios dienos šilumogrąžos būdas su šilumos siurbliu. Ir reikalui esant turbūt ir pasišildyt būtų galima nei tik grąžinti 100% šilumos.Trumpai info apie šį "žvėrį" Kompakt RHp
O šiuo metu už REGO700 ar yra kas geriau? Jei vasaros metu man nereikia paplūdimio vėjelio, tai gal ir REGO500 užtenka? (208m2 x 2,55m). Be to *** įtikino, kad pakanka pašildymo ir su 1kW tenu.
QUOTE(saaba @ 2015 02 19, 15:14)
Va ir man šitas labaaai sudomino dalykėlis Neatidaro nuorodos ("nerasas serveris"). Čia kone tobuliausias šios dienos šilumogrąžos būdas su šilumos siurbliu. Ir reikalui esant turbūt ir pasišildyt būtų galima nei tik grąžinti 100% šilumos.
Na jei sis ,,monstras'' uz ,,beveik panasia suma'' pasildytu ir DHW ir uztektu galingumo namui prisildyti kai reikia labiausiai silumos tai
Bet ta tikriausiai galima butu padaryti tik su ZS .O tokius tik plokstelinius monstrus seniai kitaicai gamina o kainos buvo kiek atsimenu 2-3kS priklausomai nuo galingumo .
Namo tikrai neprisildytu tas niekaip. O kaina kazkas buvo sakes ar ne 18k Lt
QUOTE(korida @ 2015 02 19, 12:47)
Tai esant aukstesniai ieinancio sviezio oro temperaturai i rekuperatoriu pvz lauke 7,7lC (8lC) i patalpas bus paduodamas siltesnis oras nei prie 3lC (3,6lC )prie paduodamo tom paciom salygom . Tai ir temperaturinis NVK pagal paduodama temp. bus didesnis .Pasiskaiciuok ar man paskaiciuoti ? Ar kazka as cia maisau ?
Na paskaiciuoju pats :
19-3,6/22-3,6=0,840
21-7,7/22-7,7=0,930
Na paskaiciuoju pats :
19-3,6/22-3,6=0,840
21-7,7/22-7,7=0,930
Jūsų skaičiavimai dėl efektyvumo teisingi, kodėl taip gaunasi nežinau...
įvedus Jūsų duomenis į recair parinkimo puslapį, gaunu, kad
prie +3,6C turim 94,1%
o, prie + 7,7C lauko temp. turim 92,9%.
Papildyta:
QUOTE(Verteris @ 2015 02 19, 12:51)
Raituzai, gal žinai kada bus išviešinta tų Kompakt serijos su ŠS informacija ir kainos? Kiek jie brangesni nei kad paprastas Kompakt rotacinis rekuperatorius?
kaip jau kažkas minėjo KOMPAKT-RHp, jis kainuos apie 5000Eur + PVM
QUOTE(Raituzas @ 2015 02 19, 14:34)
Jūsų skaičiavimai dėl efektyvumo teisingi, kodėl taip gaunasi nežinau...
įvedus Jūsų duomenis į recair parinkimo puslapį, gaunu, kad
prie +3,6C turim 94,1%
o, prie + 7,7C lauko temp. turim 92,9%.
įvedus Jūsų duomenis į recair parinkimo puslapį, gaunu, kad
prie +3,6C turim 94,1%
o, prie + 7,7C lauko temp. turim 92,9%.
recair skaiciuoja naudingumus pagal savo silumokaiti, atidziau i skaiciuokles nustatymus reiketu pasiziureti. Ar tu 100% tikras jog Renovente recair silumokaitis ?